Oeugene

Странное поведение електрики о_О

В теме 14 сообщений

Друзья, нужна ваща помощь...В ванной пластиковый потолок с 4-мя точечными осветителями и вентилятором Vents на вытяжке.За пределами ванной два выключателя кухня и ванна. При включении света в ванной автоматически работает и вентилятор на вытяжке. При выключении соответственно все выключается.Суть проблеммы.При нажатии на выключатель ванной комнаты, ни свет, ни вытяжка не работают. Если оставить выключатель во включенном положении, само может начать все работать и после этого когда клацаешь по выключателю все работает чики-пуки. Но стоит выключить свет более чем на 10-15 минут. Опять та же история... Нужно ждать пока включится само после нажатия кнопки.Данная ситуация происходит назависимо от индикатора (светится когда свет выключен) на выключателе. Иногда индикатор светится иногда нет ((( контакты в выключателе проверил, даже поменял внутренний блок контактов. Посмотрел вентилятор - вроде бы ничего не перегорело... Проверил провода "в потолке" от точечных осветителей - все заизолировано - нигде не коротит, все подключено.В чем может быть проблема??? Может кто сталкивался с подобным?Заранее благодарю.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а какой у вас вентилятор и какой транс???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

трансформатора нет... видимо встроеный в вентилятор. Вентилятор Vents.Делал не я а когда то ремонтники какие то... весь ремонт в ванной.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думаю, вентилятор с таймером. И что-то напутали с его подключением.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да нет. Брал специально без таймера и работал уже год-два как положено.. а ту как то так плавно. Сначала нажимал выключатель и свет с вентилем включался через секунды 3, потом больше... и теперь дошло до того что вообще не включается. (((

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что-то напутали с его подключением

Однозначно, FugenFührer прав, была похожая проблема.Пока не разобрался с проводкой.Электрики, мать их ети, подключили розетки(автомат, вентилятор, розетки) от вентика.И началось у меня, как дискотека. Пока сам не поменял проводку.....Проверь контакт на автомате, мож там чего???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что ещё можно предположить. На распредкоробке на соединениях контакт ослаб. Включил, скрутка греется, нагрелась - законтачило. Остыло - пропал контакт.С трудом могу представить такую ситуацию, но в качестве версии можно рассмотреть.А лампочки в светильниках какие стоят? Энергосберегающие?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лампочки на 220 - точечные... дело в том что проблема только в ванной комнате. Везде все как положено работает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Найти и обезвредить блок защиты ламп типа "гранит". (маленькая коробочка с выводами) Может прятаться в распред коробке либо на питающем проводе возле первого светильника. А провода для выключателя пробовал соединять напрямую?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет. Не пробовал. А никакой коробочки там нет с выводами.. там все осветители подключены простым перекрутом проводов с последующим изолированием...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребзя. Что я могу сказать про эту проблему с електрикой? ЁКАЛЭМЭНЭ!!!!Я ели нашел в чем причина. ))))) Вобщем дело было так. Однажды давным давно мне нужно было срочно сделать косметический ремонт. Так как квартира была очень старая то и выключатели и провода были старые. Один мастер который ровнял мне стены сатен гипсом решил сместить выключатели с ванной ниже (на метр-полтора от земли)... он их сместил, а в старые коробки (там где были раньше выключатели) засунул соединения проводов Медь- алюминий. Замазал эти все бырки сатенгипсом и закрасил так что фиг поймешь что там вообще что-то было. Вот там и произошла проблема. Перед тем как я нашел эту проблему я снял пластиковый потолок в ванной, проверил все соединения и т.п. А про эти две коробки под штукатуркой и не знал... Когда дотрунуля до стеныв том месте почувствовал тепло. )))) разколбасил этот участок и обнаружил это!!!! (фото прикреплено). Вот оно все 7 лет и жило своей отдельной жизнью ))) Этот мастер БАРАН заизолировал провода обычным мусорным пакетом!!!!!!!!! Так что проблема уже решена, но для того что бы ее найти я перефигачил пол стены ))))) короче. Убеждаюсь в очередной раз - ремонт нужно делать самому!!!!

post-56099-1296462810_thumb.jpg

post-56099-1296462829_thumb.jpg

post-56099-1296462909_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Аллах акбар, в натуре...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Аллах акбар, в натуре...

Та да... самое главное это СКРЫТНАЯ УГРОЗА!А если бы закоротило и рвануло? А мня дома нет? Или жена беременная рядом была ((((( Короче я когда это нашел - я был в шоке. Мусорными пакетами заизолировать!! )))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ругайте штукатура-он играет как умеет ;)Клемник (кстати не самый плохой - 7 лет это срок!), ПВС, мусорный пакет - любимые их причиндалы.Аналогично творят гламурные рекламщики и натягиватели французских потолков.Неприятно. конечно, но угрозы серьезной не было.Ничего рвануть и закоротить в проводах выключателя не может.Максимум от сырой стены может долбануть слегка, а при сухой - лампочка будет жить своей жизнью, как вы и описали.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты