Помогите выбрать автоматы и УЗО для квартиры


Сообщений в теме: 5

#1   siniak

siniak
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2006 - 12:55

Здравствуйте!Ремонт подходит к концу, скоро уже надо будет ставить розетки с выключателями и менят "времянки" на светильники. Вся проводка уже новая, делал сам, вот только до сих пор не могу определиться с автоматами.Посоветуйте, какие брать. Уже поспрашивал немного в магазинах. Нигде толком ничего сказать не могут. Хороший ответ - берите самые дорогие типа АВВ, не ошибетесь. А чем они лучше никто объяснить не может. Ведь главное, это их правильное срабатывание в случае чего.А в нек. магазинах говорят, что и Легранд сейчас подделывают, и что они работают не лучше наших ДЭК например.Тот же вопрос и к УЗО.Исходить я буду из цена-качество, т.к. с деньгами сейчас очень туго. Под конец ремонта только долги и кредит висит.Подскажите что-нибудь приемлемое мож. из бюджетных серий каких?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   siniak

siniak
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2006 - 13:19

И еще вопросик. Про номиналы проводов. Т.е. на какой максимальный ток рассчитан провод 1.5, 2.5, 4 мм2. Какой автомат нужно поставить на ветку из таких проводов, чтобы перегрузки не было?
  • 0

#3   siniak

siniak
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 20:35

Ну господа, что никто не может подсказать? Вроде ничего сложного не спрашивал.Есть-ли кстати что-нубудь хорошее у отечественного производителя, что действительно отключает и защищает в случае чего?
  • 0

#4   Grohot

Grohot
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 09-Сентябрь 05
  • 205 сообщений
  • 0

Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 21:15

У меня стоит ДЭК.Теперь по длительно допустимому току, всё зависит от количества жил в кабеле. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами при прокладке в воздухе:Двухжильных:1,5мм2 - 19 А2,5 мм2 - 27 А4 мм2 - 38 АТрёхжильных:1,5мм2 - 19 А2,5 мм2 - 25 А4 мм2 - 35 А
  • 0

#5   Слава

Слава
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 22:50

"Самые дорогие типа АВВ"- далеко не самые дорогие. Здесь, на форуме, встречается мнение, что, дескать, любые автоматы хороши- даже отечественные (они, мол, сертифицированы- а значит, должны работать).Вот мо1
  • 0

#6   Слава

Слава
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 23:14

"Самые дорогие типа АВВ"- далеко не самые дорогие. Здесь, на форуме, встречается мнение, что, дескать, любые автоматы хороши- даже отечественные (они, мол, сертифицированы- а значит, должны работать). Вот мо1

Пардон, продолджаю. Вот моё мнение. Оказался в аналогичной Вашей ситуации. Проводку сделал, стал делать щиток. Перво-наперво нарисовал схему. Пытался за основу взять схему шитка до моего вмешательства. Там был счётчик, "пожарное" УЗО 63А на 100мА, потом общая нейтраль и отдельно УЗО 16А 30мА на розетку ванной. Это меня категорически не устраивало. Что хотелось реализовать: 1. Раздельные УЗО по комнатам (по группам). 2. В "мокрых" местах УЗО не на 30мА, а на 10мА. 3. Защита от превышения/провалов напряжения. В итоге установил 1 УЗО 25А 10мА (на большинство розеток в первой комнате и на кухне), 1 УЗО 16А 10мА на свет (он проложен по верху квартиры неважнецким кабелем 1.5кв.мм., куча коробок, мало-ли сверху соседи зальют и т.п.), 1 УЗО 16А 10мА на розетки в ванной (освещение зеркала, стиральная машина), 1 УЗО 16А 30мА (из старого щитка, шириной как 3.5 автомата) на розетки во второй комнате. УЗО 63А 100мА выбросил. Оно занимало места как 4 автомата! Автоматы на 16А и один на 32А ПОКА оставил те, что были ("Энергомера"), остальные купил Legrand. Если взять в руки "наши" и "импортные"- сразу станет ясно, что нужно покупать. Дополнительные проблемы доморощенных "изделий": 1. болтаются на DIN-рейке; 2. подвижный контакт, зажимающий провод- плоский, а значит, 2 провода разного диаметра зажать невозможно- один (проверено, меньший) выскочит (!); 3. при затягивании винтов расходится на половинки корпус автомата (щель до 1мм!). Да и просто сделано коряво как-то. Я не знаю, за какие взятки там покупались сертификаты на них, но доверия особого не внушают- придётся проверять каждый (несколькими чайниками, хотя-бы на ток отсечки). По поводу мощности. На провода 2.5кв.мм. поставил автоматы 16А. Ведь провода не висят в воздухе, а идут в стенах. По опыту знаю: проводка, выполненная одножильным проводом NYM 2.5кв.мм. на 3кВт водонагреватель, при работе оного на ощупь тёплая. Идёт в коробе. В стене, думаю, холоднее не станет. Значит, более 3кВт нагружать такую проводку не стоит. Тогда нужен автомат на 16А (с небольшим запасом). На проводку 4кв.мм., проходящую в бетоне (штроб), нагружать больше 6кВт не стоит по тем же причинам- будет греться, "поплывёт" изоляция. Значит, автомат на 32А. И ещё про цену. Если речь идёт о безопасности моей семьи, я ставлю УЗО на минимальный ток утечки (10мА) и только импортные. К стати, 10мА не означает, что током не ударит. Ударит, и ещё как! А вот траты на УЗО- необходимые траты, которые надо сделать сразу. Автоматы же, ПОКА, можно купить подешевле (какие понравятся- судя по тестам в журнале "Потребитель", все они так или иначе прошли испытания). Только желательно проверить, это не так трудно.