Нашла в сети один прайс на автоматы и УЗО. Там два УЗО 40A/30mA (оба ABB), одно по 865 р., другое по 1262 р. В наименовании товара стоит:

Блок утечки тока 2P FH202 AC 40A 30mA

Блок утечки тока 2P F202 AC 40A 30mA

В чем разница, может кто-нибудь сказать?

(ссылку на прайс дать побоялась, вдруг нельзя)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

присоединяюсь:

1)УЗО дифф.выключатель 2P, 2М, тип С 100 мА 25 A 008915

УЗО дифф.выключатель 2P, 2М, тип С 30 мА 25 A 008909

2)Авт. выключатель 1P, 1M тип С 6 кA, 16 A 003386

Авт. выключатель 1P+Н, 1M тип С 4,5 кA, 16 A 006019

в чем отличие?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Блок утечки тока 2P FH202 AC 40A 30mA

Блок утечки тока 2P F202 AC 40A 30mA

Главное отличие в том, что к FH нельзя подключить доп. устройства, типа независимых расцепителей или чего-то еще. У них нет сбоку разъемов для этого. Это как бы "бытовая", упрощенная серия УЗО.

присоединяюсь:

1)УЗО дифф.выключатель 2P, 2М, тип С 100 мА 25 A 008915

УЗО дифф.выключатель 2P, 2М, тип С 30 мА 25 A 008909

Разный номинальный ток утечки, очевидно же.

2)Авт. выключатель 1P, 1M тип С 6 кA, 16 A 003386

Авт. выключатель 1P+Н, 1M тип С 4,5 кA, 16 A 006019

Второй размыкает и фазу и нейтраль, первый только фазу, у первого выше отключающая способность (евростандарт), у второго - ниже (российский стандарт).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Главное отличие в том, что к FH нельзя подключить доп. устройства, типа независимых расцепителей или чего-то еще. У них нет сбоку разъемов для этого. Это как бы "бытовая", упрощенная серия УЗО.

Ну то есть FH можно брать в квартирный щиток? (я просто не знаю, что такое "независимые расцепители")

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Буква Н как раз и обозначает номе. Тоесть это именно то что Вам надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Ну то есть FH можно брать в квартирный щиток? (я просто не знаю, что такое "независимые расцепители")

Конечно. Независимые расцепители - это такие приставки, которые прищелкиваются сбоку к УЗО или автомату и при подаче на них напряжения через тягу вызывают отключение устройства, к которому они присоединены. Например, в системе пожаротушения - датчики сработали, с помощью расцепителя от нужного участка сети отключается напряжение и начинается автоматическое пожаротушение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

какой автомат и узо подойдет?

На схеме изображен однополюсный, значит первый (который на 6 кА). Но вообще это непринципиально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
de_l

На схеме изображен однополюсный, значит первый (который на 6 кА). Но вообще это непринципиально.

они вроде оба и 4,5кА и 6кА однополюсные..судя по каталогу..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

они вроде оба и 4,5кА и 6кА однополюсные..судя по каталогу..

Второй на полмодуля пошире, у него есть допконтакт который размыкает нейтраль при сработке. Можно и его поставить, только ноль нужно будет пропускать через него, а не брать с шинки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×