Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Замена электропроводки в квартире

Оценить эту тему:


Гость

Рекомендуемые сообщения

Проблема. Дом стандартная 16-ти этажка с электроплитами 1987 (кажется) года. В квартире постоянно горит проводка.

Решение. Полная замена электропроводки.

Описание. У меня стандартный алюминиевый провод, который судя по всему не выдерживает таких нагрузок.

При попытке обойтись малой кровью (замена отдельных отрезков провода), был сильно удивлен умением строителей запихивать такие большие клубки проводов в такие маленькие распределительные коробки (просто дырки в стене прикрытые крышками).

В общем решил полностью все поменять.

Схему придумал следующую. Щиток. На каждую комнату и кухню по автомату (4 шт. по 16А), 2 автомата по 20А на коридор (+ванная и туалет) и электроплиту. По квартире расставлены распределительные коробки (просто дырки в стенах). Я хочу туда поставить пластиковые распределительные коробки и до каждой коробки дотянуться проводом в гофротрубах (ППВ 3х4мм. моножильные провода в однослойной изоляции). Потом от каждой коробки разводить проводку на освещение и розетки. На свет две жилы, а на все остальное по три жилы.

Вопросы.

1. Вообще правильная схема или нет?

2. Какое лучше сечение проводов выбрать для такой схемы?

3. Можно ли освещение вешать на автомат вместе с розетками?

4. Где лучше поставить УЗО? 1 мощный на вход в квартиру или два менее мощных на отдельные линии. (плита и стиральная машина в ванной.)

5. Что лучше ставить УЗО или диф. автомат?

6. У меня счетчик стоит в коридоре в этажном щите. Обязательно ли его забирать в квартиру? (не хочется, если честно иметь контакты с ЖЕКом)

P.S. Заранее благодарен за консультацию. Только ответить смогу не раньше среды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблема. Дом стандартная 16-ти этажка с электроплитами 1987 (кажется) года. В квартире постоянно горит проводка.

Решение. Полная замена электропроводки.

Описание. У меня стандартный алюминиевый провод, который судя по всему не выдерживает таких нагрузок.

При попытке обойтись малой кровью (замена отдельных отрезков провода), был сильно удивлен умением строителей запихивать такие большие клубки проводов в такие маленькие распределительные коробки (просто дырки в стене прикрытые крышками).

В общем решил полностью все поменять.

Схему придумал следующую. Щиток. На каждую комнату и кухню по автомату (4 шт. по 16А), 2 автомата по 20А на коридор (+ванная и туалет) и электроплиту. По квартире расставлены распределительные коробки (просто дырки в стенах). Я хочу туда поставить пластиковые распределительные коробки и до каждой коробки дотянуться проводом в гофротрубах (ППВ 3х4мм. моножильные провода в однослойной изоляции). Потом от каждой коробки разводить проводку на освещение и розетки. На свет две жилы, а на все остальное по три жилы.

Вопросы.

1. Вообще правильная схема или нет?

2. Какое лучше сечение проводов выбрать для такой схемы?

3. Можно ли освещение вешать на автомат вместе с розетками?

4. Где лучше поставить УЗО? 1 мощный на вход в квартиру или два менее мощных на отдельные линии. (плита и стиральная машина в ванной.)

5. Что лучше ставить УЗО или диф. автомат?

6. У меня счетчик стоит в коридоре в этажном щите. Обязательно ли его забирать в квартиру? (не хочется, если честно иметь контакты с ЖЕКом)

P.S. Заранее благодарен за консультацию. Только ответить смогу не раньше среды.

1. В целом да.

2. До распредкоробок 3х2,5 одножильный в двойной изоляции и в гофре оптимальный вариант.

3. Свет и розетки на разные автоматы.

4. 2 УЗО лучше, чем 1

5. Узо (ИМХО)

6. Необязательно, если не боитесь кражи.

От распредкоробок до розеток провод 3х2,5. На освещение 3х1,5 (а не 2 жилы как Вы планировали.)

На плиту отдельно 4кв.мм минимум.

Вроде так...

Изменено пользователем POW
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. В целом да.2. До распредкоробок 3х2,5 одножильный в двойной изоляции и в гофре оптимальный вариант.3. Свет и розетки на разные автоматы.4. 2 УЗО лучше, чем 15. Узо (ИМХО)6. Необязательно, если не боитесь кражи.От распредкоробок до розеток провод 3х2,5. На освещение 3х1,5 (а не 2 жилы как Вы планировали.)На плиту отдельно 4кв.мм минимум.Вроде так...

Спасибо большое... Учту все замечания.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. В целом да.2. До распредкоробок 3х2,5 одножильный в двойной изоляции и в гофре оптимальный вариант.3. Свет и розетки на разные автоматы.4. 2 УЗО лучше, чем 15. Узо (ИМХО)6. Необязательно, если не боитесь кражи.От распредкоробок до розеток провод 3х2,5. На освещение 3х1,5 (а не 2 жилы как Вы планировали.)На плиту отдельно 4кв.мм минимум.Вроде так...

7. Обязательно нужен входной автомат (если его сейчас нет). Номинал - по сечению ввода и макс. току счетчика.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7. Обязательно нужен входной автомат (если его сейчас нет). Номинал - по сечению ввода и макс. току счетчика.

Спасибо. Входной автомат будет. Номинал 40А. Только стоть будет не до счетчика, а сразу после него.Знаю что так неправильно, но иначе большой геморрой с перерегистрацией счетчика.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Входной автомат будет. Номинал 40А. Только стоть будет не до счетчика, а сразу после него.Знаю что так неправильно, но иначе большой геморрой с перерегистрацией счетчика.

Тогда заодно проверьте сечение вводных проводов в квартиру - на 40 А не меньше 6 кв мм медь или 10 кв мм алюминий (но медь-лучше :-)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда заодно проверьте сечение вводных проводов в квартиру - на 40 А не меньше 6 кв мм медь или 10 кв мм алюминий (но медь-лучше :-)

Обязательно проверю... Хотя мне кажется что там 4-6 мм^2 алюминий... :(((А дома буду конечно медь ложить. Планирую до распределительных коробок ложить 4 квадрата монолит ППВ-1. А до щитка 6 мм... А то что в щитке, к сожалению не имею права даже трогать... так что остается надеяться на тот факт что за 20 лет со щитком проблем не было
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обязательно проверю... Хотя мне кажется что там 4-6 мм^2 алюминий... :(((А дома буду конечно медь ложить. Планирую до распределительных коробок ложить 4 квадрата монолит ППВ-1. А до щитка 6 мм... А то что в щитке, к сожалению не имею права даже трогать... так что остается надеяться на тот факт что за 20 лет со щитком проблем не было

4-6 алюминий на 40 А???????У меня ввод алюминий 4 квадрата. Вводного автомата пока нет - руки не дошли :-(. При токе около 30 А в течение часа (так получилось) изоляция на одном проводе обуглилась и посыпалась, сам провод на клемме вводного пакетника быстро окислился, стал от этого еще сильнее греться, клемма вообще сгорела.....Смотрите.....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4-6 алюминий на 40 А???????У меня ввод алюминий 4 квадрата. Вводного автомата пока нет - руки не дошли :-(. При токе около 30 А в течение часа (так получилось) изоляция на одном проводе обуглилась и посыпалась, сам провод на клемме вводного пакетника быстро окислился, стал от этого еще сильнее греться, клемма вообще сгорела.....Смотрите.....

Я сам удивляюсь но в щитке никогда никто ничего не менял... дом построили в 1987 году. Проводка начала гореть года три назад (аккурат как купили электрочайник обогреватель и микроволновку :))) ) и только в квартире.У нас в Киеве вообще как то странно это все организовано... Электрики из Жека может и знают свое дело, но я этого не замечаю... Говорил со спецом из жека. Он сказал что если счетчик необходимо переставлять или переподключать то это бодяга с Киевэнего (сбор кучи бумажек, разрешений и т.п.) А если я делаю ремонт в квартире (перепланировки нет и счетчик не трогаю) то тогда это только мои проблемы. Поэтому я собираюсь вместо трех автоматов ставить 1 а всю остальную разводку делать в квартире.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.