Замена электропроводки в квартире

Рекомендуемые сообщения

Гость

Проблема. Дом стандартная 16-ти этажка с электроплитами 1987 (кажется) года. В квартире постоянно горит проводка.

Решение. Полная замена электропроводки.

Описание. У меня стандартный алюминиевый провод, который судя по всему не выдерживает таких нагрузок.

При попытке обойтись малой кровью (замена отдельных отрезков провода), был сильно удивлен умением строителей запихивать такие большие клубки проводов в такие маленькие распределительные коробки (просто дырки в стене прикрытые крышками).

В общем решил полностью все поменять.

Схему придумал следующую. Щиток. На каждую комнату и кухню по автомату (4 шт. по 16А), 2 автомата по 20А на коридор (+ванная и туалет) и электроплиту. По квартире расставлены распределительные коробки (просто дырки в стенах). Я хочу туда поставить пластиковые распределительные коробки и до каждой коробки дотянуться проводом в гофротрубах (ППВ 3х4мм. моножильные провода в однослойной изоляции). Потом от каждой коробки разводить проводку на освещение и розетки. На свет две жилы, а на все остальное по три жилы.

Вопросы.

1. Вообще правильная схема или нет?

2. Какое лучше сечение проводов выбрать для такой схемы?

3. Можно ли освещение вешать на автомат вместе с розетками?

4. Где лучше поставить УЗО? 1 мощный на вход в квартиру или два менее мощных на отдельные линии. (плита и стиральная машина в ванной.)

5. Что лучше ставить УЗО или диф. автомат?

6. У меня счетчик стоит в коридоре в этажном щите. Обязательно ли его забирать в квартиру? (не хочется, если честно иметь контакты с ЖЕКом)

P.S. Заранее благодарен за консультацию. Только ответить смогу не раньше среды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Проблема. Дом стандартная 16-ти этажка с электроплитами 1987 (кажется) года. В квартире постоянно горит проводка.

Решение. Полная замена электропроводки.

Описание. У меня стандартный алюминиевый провод, который судя по всему не выдерживает таких нагрузок.

При попытке обойтись малой кровью (замена отдельных отрезков провода), был сильно удивлен умением строителей запихивать такие большие клубки проводов в такие маленькие распределительные коробки (просто дырки в стене прикрытые крышками).

В общем решил полностью все поменять.

Схему придумал следующую. Щиток. На каждую комнату и кухню по автомату (4 шт. по 16А), 2 автомата по 20А на коридор (+ванная и туалет) и электроплиту. По квартире расставлены распределительные коробки (просто дырки в стенах). Я хочу туда поставить пластиковые распределительные коробки и до каждой коробки дотянуться проводом в гофротрубах (ППВ 3х4мм. моножильные провода в однослойной изоляции). Потом от каждой коробки разводить проводку на освещение и розетки. На свет две жилы, а на все остальное по три жилы.

Вопросы.

1. Вообще правильная схема или нет?

2. Какое лучше сечение проводов выбрать для такой схемы?

3. Можно ли освещение вешать на автомат вместе с розетками?

4. Где лучше поставить УЗО? 1 мощный на вход в квартиру или два менее мощных на отдельные линии. (плита и стиральная машина в ванной.)

5. Что лучше ставить УЗО или диф. автомат?

6. У меня счетчик стоит в коридоре в этажном щите. Обязательно ли его забирать в квартиру? (не хочется, если честно иметь контакты с ЖЕКом)

P.S. Заранее благодарен за консультацию. Только ответить смогу не раньше среды.

1. В целом да.

2. До распредкоробок 3х2,5 одножильный в двойной изоляции и в гофре оптимальный вариант.

3. Свет и розетки на разные автоматы.

4. 2 УЗО лучше, чем 1

5. Узо (ИМХО)

6. Необязательно, если не боитесь кражи.

От распредкоробок до розеток провод 3х2,5. На освещение 3х1,5 (а не 2 жилы как Вы планировали.)

На плиту отдельно 4кв.мм минимум.

Вроде так...

Изменено пользователем POW

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

1. В целом да.2. До распредкоробок 3х2,5 одножильный в двойной изоляции и в гофре оптимальный вариант.3. Свет и розетки на разные автоматы.4. 2 УЗО лучше, чем 15. Узо (ИМХО)6. Необязательно, если не боитесь кражи.От распредкоробок до розеток провод 3х2,5. На освещение 3х1,5 (а не 2 жилы как Вы планировали.)На плиту отдельно 4кв.мм минимум.Вроде так...

Спасибо большое... Учту все замечания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

1. В целом да.2. До распредкоробок 3х2,5 одножильный в двойной изоляции и в гофре оптимальный вариант.3. Свет и розетки на разные автоматы.4. 2 УЗО лучше, чем 15. Узо (ИМХО)6. Необязательно, если не боитесь кражи.От распредкоробок до розеток провод 3х2,5. На освещение 3х1,5 (а не 2 жилы как Вы планировали.)На плиту отдельно 4кв.мм минимум.Вроде так...

7. Обязательно нужен входной автомат (если его сейчас нет). Номинал - по сечению ввода и макс. току счетчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

7. Обязательно нужен входной автомат (если его сейчас нет). Номинал - по сечению ввода и макс. току счетчика.

Спасибо. Входной автомат будет. Номинал 40А. Только стоть будет не до счетчика, а сразу после него.Знаю что так неправильно, но иначе большой геморрой с перерегистрацией счетчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Спасибо. Входной автомат будет. Номинал 40А. Только стоть будет не до счетчика, а сразу после него.Знаю что так неправильно, но иначе большой геморрой с перерегистрацией счетчика.

Тогда заодно проверьте сечение вводных проводов в квартиру - на 40 А не меньше 6 кв мм медь или 10 кв мм алюминий (но медь-лучше :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Тогда заодно проверьте сечение вводных проводов в квартиру - на 40 А не меньше 6 кв мм медь или 10 кв мм алюминий (но медь-лучше :-)

Обязательно проверю... Хотя мне кажется что там 4-6 мм^2 алюминий... :(((А дома буду конечно медь ложить. Планирую до распределительных коробок ложить 4 квадрата монолит ППВ-1. А до щитка 6 мм... А то что в щитке, к сожалению не имею права даже трогать... так что остается надеяться на тот факт что за 20 лет со щитком проблем не было

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Обязательно проверю... Хотя мне кажется что там 4-6 мм^2 алюминий... :(((А дома буду конечно медь ложить. Планирую до распределительных коробок ложить 4 квадрата монолит ППВ-1. А до щитка 6 мм... А то что в щитке, к сожалению не имею права даже трогать... так что остается надеяться на тот факт что за 20 лет со щитком проблем не было

4-6 алюминий на 40 А???????У меня ввод алюминий 4 квадрата. Вводного автомата пока нет - руки не дошли :-(. При токе около 30 А в течение часа (так получилось) изоляция на одном проводе обуглилась и посыпалась, сам провод на клемме вводного пакетника быстро окислился, стал от этого еще сильнее греться, клемма вообще сгорела.....Смотрите.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

4-6 алюминий на 40 А???????У меня ввод алюминий 4 квадрата. Вводного автомата пока нет - руки не дошли :-(. При токе около 30 А в течение часа (так получилось) изоляция на одном проводе обуглилась и посыпалась, сам провод на клемме вводного пакетника быстро окислился, стал от этого еще сильнее греться, клемма вообще сгорела.....Смотрите.....

Я сам удивляюсь но в щитке никогда никто ничего не менял... дом построили в 1987 году. Проводка начала гореть года три назад (аккурат как купили электрочайник обогреватель и микроволновку :))) ) и только в квартире.У нас в Киеве вообще как то странно это все организовано... Электрики из Жека может и знают свое дело, но я этого не замечаю... Говорил со спецом из жека. Он сказал что если счетчик необходимо переставлять или переподключать то это бодяга с Киевэнего (сбор кучи бумажек, разрешений и т.п.) А если я делаю ремонт в квартире (перепланировки нет и счетчик не трогаю) то тогда это только мои проблемы. Поэтому я собираюсь вместо трех автоматов ставить 1 а всю остальную разводку делать в квартире.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
×