fmv

Схема эл. щитка

В теме 47 сообщений

Всем привет!Наконец-то обзавелся трешкой :) Хочу все сделать правильно и на долго. Самое что не есть начало ремонта - электрика. Привожу схему квартирного щитка как я вижу. Опыта не много, по сему прошу конструктивной помощи - критики.Заранее благодарен.fmv

post-2144-1301341283_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чё там критиковать если почти всё неправильно :) Вы вообще в ветку по электрике заглядывали?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если честно, то нет. Знаю форум давно. Читал периодически. Но в данном случае больше ориентировался на общее понимание или не понимание темы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Узо защитите не 100 Амперным автоматом, а меньшим или равным по току чем само УЗО, а вообще не больше 60 Ампер выдерживает счётчик, поэтому меньше 60 автомат надо ставить как до счётчика (если энергосбыт даст добро) так и после.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Схема щитка на лестничной площадке не мной придумана - так сдал застройщик. Входной рубильник на 100А тоже от него. Но это именно рубильник, а не автомат, на квартиру дается 63А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

fmv Вы всё же глянте, чтоб в стотысячный раз людям не приходилось одно и тоже писать :) Вот хоть эту недавнюю темку - https://homemasters.ru/fo...nu-provodki/

Ну а так, если совсем лень, к тому что выше biokai написал, хочу добавить - на кабель с жилой 2.5 мм автомат не более 16А. В ванную узо лучше на 10мА. Мощности хорошенько просчитайте. Зачем к примеру на посудомойку или духовку 20А? Про розетки большой комнаты и 25А я вообще молчу. Короче, почитайте, поправьте схему и снова сюда ;)

на квартиру дается 63А.

значит автомат в квартире должен быть никак не больше этой цифры.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на кабель с жилой 2.5 мм автомат не более 16А.

давай чуть чуть уточню - не правильно ударение делается :) не на сечение 2,5 мм2 оно как раз и с запасом, а вот там где он заканчивается 16А розеткой (розетками)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен, некорректно выразился :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Поизучаю.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

давай чуть чуть уточню - не правильно ударение делается :) не на сечение 2,5 мм2 оно как раз и с запасом, а вот там где он заканчивается 16А розеткой (розетками)

А что случится, если автомат будет на 20 А, а не на 16?Евгений
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Розетка обычно рассчитана на 16А. Если автомат будет на 20, то, если не повезёт, розетка может расплавится.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставите на 16А, будет держать до 20А, поставите на 20А, будет держать до 25А и проводка начнет нагреваться, а если не настоящее сечение 2.5мм.кв, то заметно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У человека как раз сечение 2,5, так что думаю не страшно ставить на нее 20А автомат. Розетки также сделаны с запасом.Т.е. ошибка не принципиальная...Евгений

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

mol

Жесть... когда говоришь А, говори и Б, розетка розетке рознь и дааалеко не все розетки с запасом идут... А вот и пример, включал постоянно евро вилку, а потом стали обычную, ножку у неё тоньше, а нагрузка может быть большой, а у вас тут 20А защита, сказать к чему это приведёт?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

таким макаром рассуждать... почему тогда именно на 20А автомат? можно "с запасом" по 100А вкатить, и по 63А на свет!!!! :D:D (написанному не верить).Давно уже пора, господа, нарисовать тему, в которую поместить шаблон щитка, к кот. чаще всего приходят здесь. просто картинки и краткие пояснения. читать кому не охота много, хоть картинки посмотрят))).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так Иваныч нарисовать уже давно обещал, а сам в отпуск уехал. Паразит :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Давно уже пора, господа, нарисовать тему, в которую поместить шаблон щитка, к кот. чаще всего приходят здесь.

Тему-то нарисовать можно, только каждый ведь думает у него что-то особенное и пока с парой человек конкретно не сцепится (энергии ведь много) под девизом "нафиг нужны такие усложнения, я считаю всё надо сделать по-другому", не успокоится.Каждый учится на своих ошибках... :(
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тему-то нарисовать можно, только каждый ведь думает у него что-то особенное и пока с парой человек конкретно не сцепится (энергии ведь много) под девизом "нафиг нужны такие усложнения, я считаю всё надо сделать по-другому", не успокоится.Каждый учится на своих ошибках... :(

нет, это понятно, что все хотят "не как у всех", а круче. Но есть такие вещи, кот.можно и нужно бы узнать заранее,прежде, чем браться за начертание схемы своей. про эти розетки вообще уже избитая тема, говорили же миллиард раз здесь на ветках, что 10на свет и 16 на розетки - база. Вот такие моменты можно было бы отразить. А дальше уж каждый пусть под себя корректирует.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так что думаю не страшно ставить на нее 20А автомат. Розетки также сделаны с запасом.

даааа, блин какие мы наивные :) с каким запасом ? вы про что??? экономит каждый и розетки с запасом стоят больших денег, большинство их ни когда не покупает, а те что в массовой продаже до заявленных не дотягивают, кстати при покупке посмотрите на розетку (у большинства уже 10А заявлено а не 16)

это понятно, что все хотят "не как у всех", а круче.

почему же? есть те кто считает что одной пробки с жучком достаточно :) (а не утрируя - автомата на 25А)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так Иваныч нарисовать уже давно обещал, а сам в отпуск уехал. Паразит :D

А судя по тамошнему наводнению - не факт, что вовремя вернется :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует