Из-за чего может выбивать УЗО при такой схеме?

Рекомендуемые сообщения

ptaha

Сначала собрала так, как на картинке - ничего не работало, кроме света (ни плита, ни розетки). При попытке включить плиту выбивает УЗО. Раньше эта плита уже была подключена (напрямую к щиту на площадке, без УЗО) и работала. Сейчас тоже работает (после снятия в щитке УЗО и подключения напрямую к автомату). Вся проводка (кроме освещения) новая, изоляция в полном порядке, нулевая шинка в квартирном щитке ни с чем не соприкасается, кроме пластикового корпуса самого щитка (он навесной). Ноль с площадки с нулевым проводом плиты соединяла даже напрямую - тот же результат. Отчего может выбивать УЗО при такой схеме? У меня два варианта:1) Либо неисправное УЗО2) Либо дело в щите на площадке, в нем есть зануление (в моей схеме я его пока не использовала, третий провод не задействован). Может дело быть в занулении?

post-24564-1302437465_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

ptaha

А как подключена плита? Розетка, клемник? Там ничего не напутали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XXLforevo

если ноль идет чисто от УЗО то ищите не справность в проводах которые идут от автоматов, не справности в электрике плиты, розеток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

ptaha

А как подключена плита? Розетка, клемник? Там ничего не напутали?

Я же ясно пишу, что когда линия с площадки идет через УЗО, не работает не только плита.

Плита подключена правильно, кабелем напрямую к клеммам в самой плите. Подробнее здесь https://homemasters.ru/fo...ty/?p=166467

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
ptaha давай подкину ещё вариант - плита (в нутри ) грязная и ток утечки превышает 30мА :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

ptaha давай подкину ещё вариант - плита (в нутри ) грязная и ток утечки превышает 30мА :)

Плита совершенно новая!

И я повторяю, ребята, вы что, не читаете, что ли - РОЗЕТКА ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ УЗО!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

ptaha

Поменяйте УЗО и посмотрите что будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

ptaha

Поменяйте УЗО и посмотрите что будет.

Ну я так и собираюсь сделать. Но нужно чтобы люди сначала сходили в магазин и поменяли его, а я потом к ним снова приехала.

А нет ли каких-то замечаний по схеме?

И что насчет зануления? Если, например, на нулевую шину в щитке прикручено это самое зануление (прошу прощения за идиотскую формулировку)? Могло это как-то повлиять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

А нет ли каких-то замечаний по схеме?

Нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

и откажитесь от зануления вообще

Dimp писал, что зануление в домах с электроплитами обязательно.Оно в этом доме по проекту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
fomins

А если откинуть (отключить) плиту, розетки тоже не работают?Если так, тогда точно УЗО виновато.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

А если откинуть (отключить) плиту, розетки тоже не работают?Если так, тогда точно УЗО виновато.

Честно говоря, не помню - я вчера каких только комбинаций не перепробовала.Будем менять УЗО...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ptaha

Подскажите... Вот здесь https://homemasters.ru/fo...lektroplity/
  мне  на несколькихстраницах объясняли про зануление в доме с электроплитами. :) Я правильно понимаю, что сделать надо вот так?

post-24564-1302890163_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Pleiades

Защитное зануление выполнено некорректно. Нужно избегать лишних контактов и устройств в его цепи. При такой схеме слабыми местами являются все контакты на автоматах 40А и счетчике. Если нет клеммника в точке подключения, то зануляться лучше с верхних губок первого автомата. В крайнем случае - с нижних.По самой разводке: как я понял, вводной автомат на 40А ставится по требованию продавца электричества.Он будет опломбирован? Иначе нужно счетчик ставить до вводного автомата. Два автомата считаю лишним.Еще подумал: если будет квартирный щиток, то и счетчик лучше туда убрать. На площадке ставите автомат чуть большего номинала (63 или 100А), у себя - щиток по вашей схеме через счетчик.

Изменено пользователем Pleiades

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

мне на нескольких страницах объясняли про зануление в доме с электроплитами.

Я правильно понимаю, что сделать надо вот так?

Нет, не правильно.

Перечитай ещё раз.

третий провод (зануление) - цепляем на входном автомате (перед счетчиком) на его входе

Хотя по правилам это не корректный вариант (зануление не должно быть под один болт с рабочим нулём (нагруженным и могущим обгореть болтом) на потребителей, обычно (у нас иногда) :) с ореха нейтраль идёт на пластину корпуса этажного щита и уже оттуда с двух отдельных болтов подключается рабочий нулевой провод и защитный нулевой), но если прикрыть один глаз (клемма автомата как-бы пластина <_< ), формально типа прокатит.

Более правильно было бы скрутить/спаять/обжать вместе нейтральный отвод от ореха и защитный провод и эту скрутку зажать в нулевой клемме автомата, но это сделать это без снятия напряжения будет проблематично.

Иначе нужно счетчик ставить до вводного автомата.

Мысль не верная. Перед счётчиком сейчас в обязательном порядке ставится коммутирующее устройство (автомат/рубильник/ВН) для возможности работы со счётчиком без напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Pleiades

Мысль не верная. Перед счётчиком сейчас в обязательном порядке ставится коммутирующее устройство (автомат/рубильник/ВН) для возможности работы со счётчиком без напряжения.

Под напряжением вообще работать вредно :) А обесточить линию на момент подключения можно и в общем распредустройстве, если оно имеется, конечно.Мы же говорим о подъездном щитке.При наличии автомата до счетчика вполне возможно требование на его опломбирование. Не все они конструктивно имеют такую возможность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Под напряжением вообще работать вредно

О том и разговор

обесточить линию на момент подключения можно и в общем распредустройстве, если оно имеется, конечно.Мы же говорим о подъездном щитке

Ты предлагаешь обесточить стояк из-за такой рутинной процедуры как смена счётчика? :)В любом случае, коммутирующий автомат на входе счётчика - это требование ПУЭ.

При наличии автомата до счетчика вполне возможно требование на его опломбирование. Не все они конструктивно имеют такую возможность.

Это другой вопрос и заниматься этим будшь не ты. Максимум купишь другой вводной/ВН, минимум - поставишь коробочку для опломбировки на вводной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Мы же говорим о подъездном щитке.

При наличии автомата до счетчика вполне возможно требование на его опломбирование.

блин возьмите ПУЭ и полистайте - не возможно требование :P , говорим то

о подъездном щитке.

вот если установка счетчика и автомата в квартире то пломбируйте автомат :)

bagayama а ты то это знать должен :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Вот у нас автоматы категорически не пломбируют, ломы им этим заниматься (одно время специально брал к Легранам плобировочные вставки - так и валяются где-то).Только в гаражном кооперативе раз докопались... :) Но я их и там баловать не стал. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
×