Доброго вечера!

Нужна Ваша помощь и советы.

Кирпичный дом, конца 60-х годов, газовая плита, но вводе в 3-х комнатную квартиру двух жильный алюминиевый кабель примерно всего 4мм без заземления (на фото справа от старого щитка), пакетник, счетчик (5А) установлены в квартире, пробки заменил раньше на автоматы.

post-4439-1306090282_thumb.jpg

Решил самостоятельно заменить всю электропроводку свет и розетки на медь ВВГнг 3*2,5мм, на свет пусть будет с запасом. С этим вроде почитав форум разобрался (на кухне уже заменил полностью).

Осталось несколько вопросов по щитку.

Автоматы и УЗО купил Legrand серии DX.

1.После вводного автомата на 25А (меньше уж наверное ставить смысла нет), идет счетчик Меркурий 201.5, далее общее УЗО, от него уже на автоматы: розетки 16А, свет 10А. По УЗО, появились сомнения, так как взял тоже на 25А (30мА), хотя чаще рекомендуют брать больше по номиналу, чем вводной автомат (у Legrand в примере схемы подключения УЗО сила тока указана равная вводному автомату).Есть смысл менять на 40А или все нормально?

2.По поводу 30мА для общего УЗО, возможно что мало? Читал что лучше 100 или 300мА, но есть надежда, что не будет выключаться без причины,

так как меняются полностью проводка, розетки, выключатели, светильники.Хотя возможно не прав, ИЭК Диф.автомат который сегодня пришлось поставить, тоже на 30мА, пока держит.

3.Достаточно будет сделать разводку в щитке жилами от ВВГ 4мм или лучше использовать как советуют ПВ-1?

4. Так как не нашел гребенки Legrand, буду соединять автоматы перемычками, здесь тоже вопрос. Можно сделать перемычки без разрыва,

примерно как на рисунке, но из ВВГ?

post-4439-1306090203_thumb.jpg

Похоже почти вовремя решил сменить щиток, сегодня отключился свет из-за "рубильника", выключатель в итоге

отказался менять состояние на выкл., пока поставил ИЭК ДИФ.

Спасибо. Буду рад услышать советы, так как щиток собираю первый раз.

(изменено)

Корпус взял ABB навесной (большого выбора небыло), думаю, если немного будет утоплен в стену ничего страшного.

post-4439-1306091786_thumb.jpg

Автоматы решил поставить на каждое помещение и группы (свет, розетки) отдельные, возможно в случае срабатывания общего УЗО, проще будет найти источник проблемы или нет?

Позже добавлю УЗО на 10мА для санузла, здесь вопрос на 16А, будет нормально? Или можно сделать это УЗО общим для кухни и санузла, все же на кухне холодильник, микроволновая печь?

Пока щиток в таком виде, в планах подключить нагрузку к автоматам снизу, хотя если кабель будет заводиться сверху, удобнее было бы наоборот:

post-4439-1306092313_thumb.jpg

Счетчик подключал по схеме, должно быть правильно:

post-4439-1306092335_thumb.jpg

Изменено пользователем milsa

Есть смысл менять на 40А или все нормально?

можно и оставить, хотя если замена возможна поменяйте

Читал что лучше 100 или 300мА

ни хрена не лучше оставь на 30

жилами от ВВГ 4мм или лучше использовать как советуют ПВ-1?

а это же одно и то же4) можно

Достаточно будет сделать разводку в щитке жилами от ВВГ 4мм или лучше использовать как советуют ПВ-1

а это же одно и то же

В принципе - да. У ПВ-1 изоляция потолще, чем у распотрошенного ВВГ, и обычно квадрат чуть больше (соответствует номиналу :) ), но в данном случае это не принципиально.

Ээээээ дико извиняюсь... "Не нашли гребенки Леграндт" и собирать все на перемычках... пардон а чем другие гребенки не устраивают? их как грязи и это банальная медь... или типа нет заветного шильдика? Для меня не понятно.....

Gemel, дело не в шильдике. У меня куплены были гребенка от ABB и неизвестного производителя, но есть сомнения, насколько надежно у меня получится соединение гребенки с питающим кабелем, если его подсунуть под "зубец" гребенки. А найти специальную вводную клемму не получилось

post-4439-1306348832_thumb.jpg

На автоматах сверху нет дополнительного гнезда для гребенки, чтобы можно было вставить гребенку, а в другое гнездо питающий кабель. Можно конечно запитать с нижних клемм, но опять же многие советуют подавать питание на неподвижный контакт, да и привычней когда питание сверху.

многие советуют подавать питание на неподвижный контакт

на сегодня это не актуально

milsa, паяльники все разом сгорели? припаиваешь провод к штырьку и прикручиваешь. Берешь Обыкновенную клемму втычную (полукольцом которая) и прижимаешь - куда уж надежнее будет перемычек... ну это мое мнение.

(изменено)

Спасибо всем за советы и помощь!

Было две гребенки, выбрал в итоге без названия, у нее ножки длинее и немного шире чем у ABB, толщина одна.

post-4439-1306602315_thumb.jpg

Получилось в итоге так:

post-4439-1306602384_thumb.jpg

post-4439-1306602408_thumb.jpg

post-4439-1306602433_thumb.jpg

Вроде при затяжке провод не уходит в сторону и остается по центру ножки шины. Чтобы кабель был немного ближе к ножке при затяжке, немного проточил изолятор гребенки.

Скажите, можно назвать такое соединение кабеля с гребенкой надежным? Пробовал посля затяжки вытянуть кабель не получилось, только отломать.

И еще вопрос, ввод кабеля нагрузки будет сверху. Если его пропусть под дин рейкой, каждый сразу к своему автомату (расстояние позволяет) нормально будет? А то смотрел на примерах щитков, часто весь кабель проложен по краю корпуса.

Крайний справа автомат C10 LR временно, в магазине закончились серии DX, жду привоза.

Изменено пользователем milsa

Если его пропусть под дин рейкой, каждый сразу к своему автомату (расстояние позволяет) нормально будет?

Нормально.

Спасибо. Значит так и сделаю, кабель под рейку, а соединение с гребенкой позже еще разок протяну и будет нормально.

Позже добавлю УЗО на 10мА для санузла, здесь вопрос на 16А, будет нормально? Или можно сделать это УЗО общим для кухни и санузла, все же на кухне холодильник, микроволновая печь?

Или это уже лишнее, вводное ведь на 30мА и для кухни хватит? Не хочется городить лишнее.

Позже добавлю УЗО на 10мА для санузла, здесь вопрос на 16А, будет нормально?

Если там не будет супер мощного бойлера, то нормально.

Или это уже лишнее, вводное ведь на 30мА и для кухни хватит?

Ага.
(изменено)

Мощного бойлера не будет (газовая колонка ), только стиральная машина, да фен супруги. Да и с таким вводным кабелем страшно очень мощное подключать. В будущем конечно есть желание заменить и вводной кабель (щит на площадке в метрах шести, кабель под штукатуркой), но сначала надо разобраться дома, здесь хоть можно самостоятельно, с вводным явно не обойтись без электриков.

Изменено пользователем milsa

milsa,один маленький совет - когда надставляешь провод поверх гребёнки(как на 1 фото),то его лучше немного подплющить молотком,тогда площадь соприкосновения становится больше.

Это же действие уместно когда в автомат зажимается кабель большого сечения. :)

А если еще и подпаять чуток, то совсем крепко будет, по крайней мере при затягивании в клемме точно не выскочит провод....

Ага :) облудить... да и оловом капнуть хуже не станет, хотя лишнее согласен :)

Так и сделаем, немного расплющим и немного облудим, точно хуже не станет. :)

Крайний справа автомат C10 LR временно, в магазине закончились серии DX, жду привоза.

Дождался, теперь можно окончательно собирать щиток.
  • 1 месяц спустя...

Доброго всем дня!

Все же сменил навесной щиток на встраиваемый (тоже от ABB), да и сборку почти завершил. Щиток собирал первый раз, есть вопросик. Для окончательного результата нормально уложены провода или нужно развести как-то по другому? Смог уложить только как на фото, запас постарался тоже оставить, кроме вводного кабеля, его длина такая как есть из-за переноса щитка ниже, чем был установлен прежний. Пока общее УЗО на 30мА ведет себя нормально, за пару недель срабатываний небыло.

post-4439-1312375644_thumb.jpg

post-4439-1312375631_thumb.jpg

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.