Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Реконструкция старой вытяжки в туалете и ванной


Сообщений в теме: 16

#1   Юрхен

Юрхен
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 11
  • 65 сообщений
  • Запорожье
  • 0

Отправлено 08 Июнь 2011 - 10:06

Добрый день, единомышленники! Делаю капитальный ремонт в сантехнических узлах. Квартира расположена на третьем этаже в старом пятиэтажном доме. Помещения туалета и ванной оставил раздельными. Хочу обновить вентиляционную систему в этих помещениях. Через половину ванной комнаты под потолком наискосок до вентиляционного стояка идёт асбестовая труба от которой я хочу отказаться. Хочу использовать один вентилятор. Эскиз помещений и существующей вытяжки прилагаю ==>

85131524578a - Размер 67,38К, Загружен: 143

Подскажите, пожалуйста, целесообразную вентиляционную конструкцию для моей планировки санитарных узлов. Посоветуйте, пожалуйста, с выбором основных материалов и покупных изделий. Спасибо за внимание.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Troy.

Troy.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 11 Июль 2011 - 10:00

Если с/у не объединяешь, то совсем убрать трубу нельзя, получишь все запахи из туалета в ванную. Я думаю, бывает же, что оба помещения используются по назначению одновременно?)) Иначе бы объединил))Веди трубу от вентстояка до туалета, вдоль стены, зашьешь все ГКВЛ. По материалам - куча фирм делает все из ABS пластика, бери, что хочешь.
  • 0

#3   Юрхен

Юрхен
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 11
  • 65 сообщений
  • Запорожье
  • 0

Отправлено 12 Июль 2011 - 10:26

Спасибо за совет!А куда порекомендуешь ставить вентилятор?Их надо будет два? Или можно использовать один?К стати, до вентшахты ванной у меня уже подведён провод 220В с выключателем на стене между санузлами...Спасибо за внимание.
  • 0

#4   Troy.

Troy.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 12 Июль 2011 - 11:51

Если тяга хорошая, то можно обойтись даже без вентилятора, поставив только декоративные решетки. Надо только учесть, что летом естественная тяга заметно ослабевает. А если вентканал забит, никакой вентилятор ему не поможет. Решишь ставить - рекомендую все таки два раздельных, накладных, красивых. Его функция в простых системах - поддерживать минимальный воздухообмен и не портить внешний вид. За мощностью не гонись, лишний шум будет ни к чему.
  • 0

#5   Юрхен

Юрхен
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 11
  • 65 сообщений
  • Запорожье
  • 0

Отправлено 12 Июль 2011 - 12:36

Спасибо за совет!А куда порекомендуешь ставить вентилятор?Их надо будет два? Или можно использовать один?К стати, до вентшахты ванной у меня уже подведён провод 220В с выключателем на стене между санузлами...Спасибо за внимание.
  • 0

#6   Troy.

Troy.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 12 Июль 2011 - 20:21

Баден-баден))
  • 0

#7   Юрхен

Юрхен
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 11
  • 65 сообщений
  • Запорожье
  • 0

Отправлено 13 Июль 2011 - 07:58

Добрый день, Troy!Разреши задать ещё один уточняющий вопрос по поводу установки 2-х вентиляторов на отдельные помещения санузлов.Высылаю картинку, нарисованную мной с твоих слов по усовершенствованию вентиляции в санузлах.Правильно ли я понял твою мысль?


  • 0

#8   Troy.

Troy.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 13 Июль 2011 - 09:53

Очень хорошо, но вентилятор для ванной надо выдвинуть вперед и сделать один декоративный короб, чтобы не создавать нишу в углу (просто будет симпатичнее). Но один момент - вентстояк все таки один? На первой картинке он с какой то неполной перемычкой. Я думал, что это ошибка, но на второй картинке так же. Как все таки выглядит стояк? Две раздельных трубы или одна общая? Для второго случая решение будет другим.
  • 0

#9   Юрхен

Юрхен
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 11
  • 65 сообщений
  • Запорожье
  • 0

Отправлено 13 Июль 2011 - 10:17

Добрый день, Troy!Стояк в самом деле один со стороны ванной.В него раньше (не сбоку как показано упрощённо на эскизе), а вплотную сверху входила асбестовая труба в единый стояк - вентиляция для туалета (как показано на первом эскизе).Спасибо за участие!
  • 0

#10   Troy.

Troy.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 15 Июль 2011 - 09:58

Тогда решение совсем другое, никаких накладных вентиляторов, только вентрешетки на входе. А уже в сам основной канал, выше того места, куда сходятся трубы, нужно смонтировать один канальный вентилятор. Уточни диаметр вентканала и купи подходящий, они есть 100, 125 и 150мм диаметром. И желательно его держать всегда включенным (мощность его невелика, 20-30Вт), тогда запахи из туалета никогда не окажутся в ванной.
  • 0

#11   Юрхен

Юрхен
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 11
  • 65 сообщений
  • Запорожье
  • 0

Отправлено 15 Июль 2011 - 16:18

Высылаю ещё один эскиз - вариант вытяжки №2 Всё правильно понято?Спасибо за советы


  • 0

#12   lightwall

lightwall
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Октябрь 10
  • 1 385 сообщений
  • 165 спасибо

Отправлено 16 Июль 2011 - 10:06

можно использовать пластиковый канал прямоугольного сечения из туалета
  • 0

#13   Troy.

Troy.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 18 Июль 2011 - 07:35

Всё правильно понято?

Да, это будет лучшим решением в этом случае. Как я уже говорил, вентилятор пусть работает круглосуточно, выключать его только для чистки решеток и сеточек в них, ну и при отъезде. К самому вентилятору доступ тоже должен быть, т.к. ничто не вечно. Обычный бытовой канальный вентилятор живет около 5 лет при круглосуточном режиме работы. Дорогой не нужен, возьми ВЕНТС или аналогичный, желательно с индексом Л в названии (на шарикоподшипниках) - живет дольше и работает тише. Удачи.
  • 0

#14   ctm

ctm
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июнь 11
  • 2 сообщений
  • 0

Отправлено 22 Июль 2011 - 08:13

подскажите, а как будет работать вентиляция как указано на последнем рисунке только без установки вентилятора. присутствует естественная тяга.
  • 0

#15   Юрхен

Юрхен
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 11
  • 65 сообщений
  • Запорожье
  • 0

Отправлено 22 Июль 2011 - 16:09

По сути дела, конструкция без вентилятора - это то же самое, что изображено на первом эскизе, но только в модернизированном исполнении (раньше, в первобытном состоянии, асбестовая труба шла от туалета до вентшахты под потолком ванны наискосок, теперь вдоль стены посредством кабельного венткороба).По поводу эффективности такой конструкции вытяжки, придуманной советскими архитекторами, пусть выскажутся специалисты-теоретики этого форума...
  • 0

#16   ctm

ctm
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июнь 11
  • 2 сообщений
  • 0

Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:30

может вопрос не в тему... а как должна располагаться труба относительно потолка: параллельно или под углом? если под углом то как именно? Спасибо за ответ :rolleyes:
  • 0

#17   Troy.

Troy.
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 25-Июнь 11
  • 692 сообщений
  • 198 спасибо
  • Омск
  • 8

Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 18:45

подскажите, а как будет работать вентиляция как указано на последнем рисунке только без установки вентилятора. присутствует естественная тяга.

Без установки вентилятора летом, особенно в жару, это все будет работать чуть менее, чем никак.
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru