Отправлено 02 Июль 2011 - 19:58

В офисе меняли плинтуса и вогнали шуруп в трубу(stabi) отопления.Можно ли как-то без разрушенийрешить эту проблему?Труба диаметром 32,видно только участок ~5-6см.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

Просверлили несущую колонну

Не то что надо? Воспользуйтесь поиском или зарегистрируйтесь и задайте свой вопрос.

#2   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 02 Июль 2011 - 20:16

magnus материал и производителя труб озвучьте для начала , "stabil" - понятие растяжимое , есть и у ПП и у РеХ , от вида материала зависит способ устранения такой проблемы
  • 0

#3   magnus

magnus
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Июнь 11
  • 23 сообщений
  • 3 спасибо
  • запорожье
  • 0

Отправлено 02 Июль 2011 - 20:23

труба РР
  • 0

#4   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 02 Июль 2011 - 20:35

Отверстие в трубе ПП можно запаять таким способом , между нагревательной частью и дорном аппарата для сварки ПП , зажимается гвоздь чуть большего диаметра , чем просверленное отверстие , из части такой же ПП трубы вырезаеться чёпик и нагретым гвоздём греем отверстие , одновременно чёпик со всех сторон нагреваем на станине , вытаскиваем гвоздь из трубы и заталкиваем в отверстие разогретый чёпик . Обязательное условие - трубопровод изнутри должен быть без воды и сухим . Этот метод был мною использован и проверен шестилетней без проблемной работой поврежденного таким же способом трубопровода отопления
  • 0

#5   magnus

magnus
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 10-Июнь 11
  • 23 сообщений
  • 3 спасибо
  • запорожье
  • 0

Отправлено 02 Июль 2011 - 21:02

спасибо! :)
  • 0

#6   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 257 сообщений
  • 1729 спасибо
  • Новочеркасск
  • 177

Отправлено 02 Июль 2011 - 21:32

Отверстие в трубе ПП можно запаять таким способом...

Гениально!!! Приходится иногда устранять последствия ремонта вот таких "проколов" труб. А по этой методе разрушения можно к минимуму свести.