Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Реле напряжения параллельно с пускателем

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

малогабаритные пускатели не паршивые, просто вы выбираете кошельком, а надо связкой кошелек-голова.Не смотрите на ИЭК, ДЭК, и прочие трехбуквенные.На выходе твердотелки всегда синусоида, она не преобразовывает напряжение. Внутри по-сути или группа симисторов с одинаковыми коэффициэнтами, либо кучка мосфетов, что по сути одно и то же, учитывая переменное напряжение.если так уж хочется контактор- посмотрите мотор-автоматы у шнайдер электрик серии gv - он работает как автомат + контактор.

В общем останется только счетчик и автомат на 32А.

я уже несколько дней восхищаюсь, ну а чем не устраивает малогабаритный контактор на дин рейку на 40А??? :blink: ценой? ну возьмите чего нить гудящее :) sassin или ekf

Да нормально они работают, ну о чем они вообще?...

я уже несколько дней восхищаюсь, ну а чем не устраивает малогабаритный контактор на дин рейку на 40А??? :blink: ценой? ну возьмите чего нить гудящее :) sassin или ekf

Да всем устраивает, именно такой и попытался найти (см. пост 15). Но вы же и отговорить попытались. Может модель неудачная, если не затруднит, предложите другую. Я ищу поиском в интернете, что выдал, то и смотрю. Продавцы часто сами свойств товара не знают. Так, что буду благодарен всем, кто сможет назвать несколько надежных моделей на дин рейку в стандартный щиток. А я уже буду смотреть, что есть в нашем районе.

товарищ разрыватель а вы из какой страны то??? :blink: да у половины жил фонда РФ так же сделано, рвём всех??? :)

Так - это простите как?Щитовых я видел море. И новых и старых и всяких. Нет половины жилого фонда без уравнивания потенциалов.Может с высокими технологиями в этом деле туго, но со сварщиками и металлом всегда было вполне неплохо.И лупануть в щитовой полосой контур заземления, привариться к воде до вводной задвижки, к арматуре фундамента, к корпусу ВРУ забывали редко. Где-то это конечно отгнило от времени, но именно это и надо поправлять. Для того в доме и есть электрик, он за это получает деньги, это его должностные обязанности.Так что - да. Где этого нет - рвем всех. Я лично в этом учавствую, и весьма успешно.

Это произошло не в доме, а в нескольких домах района.

Не важно что произошло извне вашего дома. Ноль с вводного кабеля должен быть лишь одним из в вашем доме.

Входят только три фазы и ноль. Поэтому и проводку внутри квартиры оставляю двухпроводную, хотя возле двери вот такая противопожарная хрень висит и вроде заземление есть. Но что происходит в подвале и каково качество этого заземления проверить сложно.

1. Щиты могут быть сварены друг с другом полосой или прутом и соединены с контуром заземления здания.2. Вы в корне не правы по двухпроводной проводке. Считаете щит вводом. Берете от него (пусть и из одной шины, но разными подключениями) и рабочий и защитный ноль.И делаете классическую PEN. С УЗО, конечно.3. Ничего шибко сложного тут нет, но если возьмете с собой специалиста - будет проще.

ну бодаться смысла нету - но у нас щиты даже не соеденены между собой (ни полосой ни катанкой)

Ребят, не бодайтесь, каждый из вас по-своему прав.Я тоже не пальцем деланный и видел/спасал/вытаскивал, не дай бог никому, как говорится.Что должно быть и что есть - в России две большие разницы, это факт и с ним спорить бесполезно, но как правильно говорит levent - с этим надо бороться.С дурными сантехниками, которые при замене трубы забывают подцепить ее к ГЗШС дурными электриками, раздающими нейтраль с корпуса этажного щитаС дурными проектировщиками, закладывающими 1 розетку на все помещениеС дурными жильцами, цепляющими чайник к батарее нейтральюДа много с чем.

(изменено)

Не смотрите на ИЭК, ДЭК, и прочие трехбуквенные.

ABB? :)

ну бодаться смысла нету - но у нас щиты даже не соеденены между собой (ни полосой ни катанкой)

Так сделать!Я действительно считаю, что профилактика недопущения события в таком случае намного действеннее,чем автоматика реакции на событие и сам такую ставлю только после того, как уже выполнены все меры по профилактике.Вообще - первая аналогия к разговору, что приходит в голову - "У нас деревянное помещение, в нем тонна горючего в ржавом баке,10 кубов сухих опилок и 5 ящиков тряпок. Разбираться с этим сильно сложно, но от пожара защищаться как-то надо. Какой огнетушитель посоветуете? XXX или YYY." Изменено пользователем Levent

Ребят, не бодайтесь, каждый из вас по-своему прав.Я тоже не пальцем деланный и видел/спасал/вытаскивал, не дай бог никому, как говорится.Что должно быть и что есть - в России две большие разницы, это факт и с ним спорить бесполезно, но как правильно говорит levent - с этим надо бороться.С дурными сантехниками, которые при замене трубы забывают подцепить ее к ГЗШС дурными электриками, раздающими нейтраль с корпуса этажного щитаС дурными проектировщиками, закладывающими 1 розетку на все помещениеС дурными жильцами, цепляющими чайник к батарее нейтральюДа много с чем.

По бороться +100500. Сидеть на пятой точке и хныкать о недоустройстве мира конечно проще, чем с нее встать и что-то сделать.По нулю с корпуса щита - некоторое время назад это был один из штатных штатных способов подключения.И - практика показывает - что не самый плохой в случае PE, если щиты переварены между собой и через контур заземлениясвязаны с нулем, и параллельно, на каждом этаже, на них висит нулевой стояк. А вот за то, что щиты отдельно, независимо от рабочего нуля должны быть заземлены - за это конечно надо бороться.А плане количества розеток - проектировщики всегда были люди подневольные.Как в СНИПе (и в типовом проекте на дом) написано на тот момент было - так и рисовали. Хотя ошибок в проектах хватает, особенно в новых.
  • 2 недели спустя...

Текущий выбор

Реле Напряжения РН-113М

или

Украинское реле http://www.ukrrele.com/files/irn80d.pdf

+

контактор Hager ES463, с нормально разомкнутыми контактами на 63А

все бы хорошо - но

1. каково будет общее время реакции РелеНапряжения+Контактор - будет ли успевать все отключаться?

2. 63А не понятно, это на контакт или на 4 контакта в сумме.

Так как если есть электроплита, то там может быть до 7Квт

и прийдется паралелить контакты контактора может быть

Кстати вроде в АББ в доках указано возможность паралели контактов контактора

только в расчет берется мощность контакта с учетом поправки

вроде 1.6

т.е. если контакт на 16А, то в общем разрешается не 32 коммутировать а 25 только двумя контактами

3. Украинское реле, есть и на 100А, т.е. можно без контактора обойтись

но нигде не указано время реакции

т.е. по функциональности РН-113М вроде лучше

4. Hager также имеет реле напряжение

но неоправданно дорого ~100у.е.

и совсем уж не функциональное

- нельзя задать время включения

- время не реагирования на просадку

- индикация не светодиодная, т.е. в темноте не видно

- и не понятно, выдержит ли скачок до 380В, если вторая фаза прийдет от соседей,

когда ноль общий в щитке отгорит

  • 3 месяца спустя...

Вчера купил реле напряжения CP-721 от Евроавтоматики. Покритикуйте, пожалуйста, приобретение.Смущает задержка отключения при росте напряжения - 0,1..1 сек. Не многовато?Может, обратно сдать, пока не поздно... Что взять тогда?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.