Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

вопросы по схеме эл. в квартире.

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Вводной, я так понял на 63А?Дорисуй схему от ввода -> вводной + счётчик.Свет в ванной, туалете я б на УЗО ванной не садил.Группы по освещению можно укрупнить (по плану квартиры надо смотреть).Если "жаба" не давит, можно ещё УЗО 30мА добавить, для большего удобства.Слегка ужаться и влезешь на две "линейки" по 12 позиций (счётчик смотреть отдельно).

я бы еще на освещение поставил автоматы не на 10, а на 6А

я бы еще на освещение поставил автоматы не на 10, а на 6А

Такие автоматы ещё не в каждом ауле купишь...

Жень у мня ведро есть легранда могу подогнать за недорого :)

спасибо за ответы! :) вот фото схемы которую в УК дали. post-71198-1311520899_thumb.jpgеще вопросы:1. но бригадир который делает ремонт - посмотрел в щель в щитке этажном и сказал, что не может быть что бы на 10 мм провод шел в квартиру...как это проверить то? и чем грозит если ввод в квартиру не 3х10 мм а скажем 3х6 ? максимум что будет в квартире - это 3х6 до плиты индукционной. и водонагреватель (накопительный, но хочу 6мм пустить - может потом на проточный захотим... ведь на проточный 6-7 квт нужно 32А = 6мм? )2. вводной на 63 - имеется ввиду который в ЩК квартирном? я не силен в электромонтаже. не знаю что там сейчас стоит... авто в сервисе - завтра может доберусь и перепишу что там вообще есть в щитке. 2 узо там есть кажись.а нарисовал я с чистого листа схему. то как я бы хотел (если правильно) сделать.

Да 3х6- это нормально.У меня ввод в квартиру 3х4 и то всё впорядке(медью ввод).А раньше аллюминий стоял вобще и то работало всё.Просто счас много приборов у населения появилось разных мощных -вот и надо чтоб сечение соответствовало.

а чем грозит то, что в квартире на плиту пустим провод 3х6 мм, а с этажного щитка, окажется что напартачили при стройке и приходит только 3х4 ? только лишним расходом денег на провод? или еще какие проблемы могут быть из-за того что в квартире сечение больше? :)

(изменено)

вот ближе к финалу схема:post-71198-1311628033_thumb.jpgесть несколько вопросов :1. какой выключатель ставить на ЩК до узо?2. можно ли розетку для СМ соединить с розеткой у зеркала(фен, бритва и т.п.) в одну группу автомата?3. на плиту индукционку от вводного выключателя вести провод прямой или через УЗО?4. и можно ли духовку соединить с холодильником? или для холодильника тоже как для посудомойки есть требование о автомате отдельном?

Вводной, я так понял на 63А?Дорисуй схему от ввода -> вводной + счётчик.Свет в ванной, туалете я б на УЗО ванной не садил.Группы по освещению можно укрупнить (по плану квартиры надо смотреть).Если "жаба" не давит, можно ещё УЗО 30мА добавить, для большего удобства.Слегка ужаться и влезешь на две "линейки" по 12 позиций (счётчик смотреть отдельно).

схему от ввода выше привел. скан от чертежа. на самом ли деле там 10 мм сечение - не знаю...свет ванной убрал из под узо - только вопрос почему? :)свет вроде укрупнил. план квартиры завтра скан сделаю.куда добавить узо 30мА?заранее спасибо!+ ммм... забыл кондиционер вставить в схему! сейчас его нет - но в планах есть. куда его включать? как розетка 2.5 мм +16А автомат? мимо узо или после узо? Изменено пользователем Magistr

Слишком больщие номиналы УЗО:)В ванну 16А, на все остальное 50А. Водонагреватель изучи, там обычно встроенные УЗО и его можно напрямую к вводному выключателю подцепить.На ввод двухполюсный автомат, на номинальный ток меньший чем длительно допустимый ток вводного кабеля.

свет ванной убрал из под узо - только вопрос почему?

Высока вероятность срабатывания УЗО в ванне. Хочешь чтоб при этом ещё и свет вырубался?

куда добавить узо 30мА?

Делить лучше так, чтобы при срабатывании УЗО в соседнем помещении оставался свет и розетки рабочие.

кондиционер вставить в схему! ... куда его включать? как розетка 2.5 мм +16А автомат? мимо узо или после узо?

Смотря по мощности. Лучше кинуть отдельной линией до щитка. Ставить под УЗО не обязательно.

был в квартире. взбесило как стену перегородку из кирпича подняли рабочие, даже забыл что щиток хотел посмотреть.а что такое это ЗУ-1? судя по схеме должно быть в моем ЩК.из Казани :) это вам ЗУ-1 подсказало?! О_о

post-71198-1311709549_thumb.jpgсхемка - дальше порисовал :) объединил.получается у меня после ввода в квартиру выключатель на 50А? какой то специальный надо или обычный 1полюсный так же как на свет\розетки?в итоге имеем 3 отвода от этого выключателя = плита, узо10ма ванна, узо30ма все остальное.

Нельзя так делать. Я про узо ванной. Оно у Вас получается не защищено и может сгореть. УЗО должно быть равно или, что, кмк, лучше, больше, по току, автоматов стоящих после/перед ним. А у Вас получается перед ним 50А, а за - 72А.

так что с водонагревателем?) у меня проточные уже со встроенной защитой от замыкания на землю:) Накопительные водонагреватели аристон тоже вроде как с защитой уже.написал же "на ввод двухполюсный автомат":)По току даже 63А можно.А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

так что с водонагревателем?) у меня проточные уже со встроенной защитой от замыкания на землю:) Накопительные водонагреватели аристон тоже вроде как с защитой уже.

его пока нет :) будет в след году. денег нет. читал - что своя защита у них плоха. нужно отрезать и просто в розетку к узо ванной.

А почему нельзя просто одно УЗО 30мА на ввод поставить?

куда? не понял...вместо вводного выключателя?

написал же "на ввод двухполюсный автомат":)По току даже 63А можно.

а в подъезде на 50А стоит если, можно на входе ЩК ставить больше? 63А имею ввиду...

Слишком больщие номиналы УЗО:)В ванну 16А, на все остальное 50А.На ввод двухполюсный автомат, на номинальный ток меньший чем длительно допустимый ток вводного кабеля.

Bagis Дата Сегодня, 0:36 Нельзя так делать. Я про узо ванной. Оно у Вас получается не защищено и может сгореть. УЗО должно быть равно или, что, кмк, лучше, больше, по току, автоматов стоящих после/перед ним. А у Вас получается перед ним 50А, а за - 72А.

все таки какой узо в ванну ? :)post-71198-1311757285_thumb.jpgвот схема апдейт.от вводного автомата только 2 линии на 2 узо.плиту завел под узо 30мА.у меня вопрос - в схеме красным выделил кругом - провода на разводку комнат сразу от автоматов нужно вести? или уводить от автомата 1 провод и делить по дороге\ распред коробку?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.