president121

Газ и ток

Оценить эту тему:

В теме 45 сообщений

Труба газовая,розетки максимум будут нагружены чайником или кофеваркой-10-12 ампер провод сечением 1,5 с отводом на электроподжег печки.Подрозетник симет углубленый,полость забьется мин.ватой под вгкл,сверху кафель положиться.Как думаете насколько опасно!! такое соседство?

post-44897-1314485075_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПУЭ-7 7.1.50 "Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м." B)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А трубу мы обрэжем :) надо мме там розетка сильно уж.может можно чего придумать.В конце концов правила для того что б их нарушать.Если брать в расчет 1метр то у меня ни света ни тока на робочей стенке быть совсем не должно.Это тогда как быть?Хорошо ... Делать так приходилось?Взорвали кого? Думаю все окей у всех попробую дать максимальный отступ но там не более 5 см.И сразу назревает вопрос-а газовые печи с электоподжигом это что супер нарушение??!!Что можете посоветовать для изоляции наверняка может чем обматать или обмазать?

post-44897-1314513069_thumb.jpg

post-44897-1314513171_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не буду советовать. Скажу что у меня история таже - в углу газова труба, выше висит Газовый котел - питается от мини-щитка расположенный между тробой и котлом - расстояние меньше 15 см, от газовой варочной панели к этому же мини щитку идет питающий провод вообще вдоль газовой трубы, короткий он сцуко, по другому сделать ваще не реально, провода газоборудования не более метра, а места на стене 1 м2. Расположить по уму, ну никак - места нет, то близко к газовой магистрали, то кухонная мебель мешает, все перекрывает, вообщем решил просто удалиться на максимум от газовых вентелей и мест соодинения гибкими шлангами... Труба просто так газ не пропустит наружу...Ну а если уже газ прошмыгнет, то 0,5 метра не спасут при приличной концентрации. ИМХОВообще рискую...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не совсем в тему, но почему кабель 1.5? Это сейчас такой чайник или кофеварка, а потом что-то поменяется мощность потребителей возрастёт... Короче, если уж делаешь, то делай сразу нормально, то есть 2.5. ИМХО.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Главное что б искра не пробила в трубу,а там концентрация и прочая фигань это для склерозматиков(которые забывают выкл. комфорки) и для пофигистов которым все пофигу как наши газовщики которые шланг к трубе и печке на паранитовые прокладки прикручивают за 10 уе и сразу чеки выдают и паспорт с отметкой-установка оборудывания :) Будут вопросы, если они не уверены в своих подопечных трубах пусть меняют на новые,а то на лоха...что за страна все эти нахлебники норовят прям залезть в карман.Законы старые,во всем мире разводки делают металопластом в жилье и всем хорошо.Опять же наши не дают такого одобрения так как модификация не есть хорошо меньше украдут,да и так на работу они с мешками ходят :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Багис могу и 6 квадратов проложить но вывод у меня торчит из потолка 1,5.История такова у меня все алюминивые провода в коробках были доточены мягкой медью-марки не знаю провода.Когда меняли проводку то брали многожильный что б не было отломов в будуйщем.Сначала основное развели но на эту ветку провода не хватило,вышли на рынок и купили кусок шввп 2,5x2 так его туда и впихнули для вытяжки и чайника.Мастер с окончанием робот взял свои пожитки и ушел.Я уже по мере продвижения робот вел сам освещение таким же проводом с базара-бойлер,кондишен.потом поехал в спец магазин купить макаронину на заземление -заказал продавцу кварат и метраж.Приехал домой снял кусок изоляции и охренел.... Чего же я наложил?? Выпив чашку кофе взял штангель и давай мерять обжатые концы весящие с коробок оказалось что тупо маркировка нанесена на заниженое сечение.Таким образом все мои запасы канули в бездну :( переделывать уже нет желания да и не все возможно переделать .так получается есть запас но не 2,5 раза а в половину.Дом 70х годов с счетчиками на 40 ампер и модернизацией не пахнет как и заземлением.Думается зря запас мощьности брать и на кусок столешницы возле стены чего еще поставищь в 30 см?Вчера вышел брать провод для перенова высоты для микроволновки так как заложеный ранее меньше по длине на 40см.Начал спрашивать короче 4 квадрата на маркеровке это есть 2,5 реальных- если производители так шутят с жизнями людей выпуская такую продукцию то какой спрос с дяди Васи эктрика??

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что радует так это то что не брал 1,5 сечение без запаса.Тогда все начальника ...полный сурок!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не забудьте диэлектрическую муфту поставить на газовый отвод. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Волкодав так ищу вместе с фаровской арматурой нет их шлангов море,а вставок нет.Город у меня металургическое сердце европы-Запорожье-город завод почти более 30 известных фабрик на весь мир-и тот же зтр,запорожсталь,мотор сич-куча просто... Зато этих безделушек со свечкой не найдешь за 3 месяца.Пародокс...К стати наши газовщики работают только с резиновыми харьковскими шлангами-?А если я хочу сильфон? По госту тоже нельзя.Смотрю ...дивлюсь...все выматюкался от своей несостоятельности на покупку алигарских апартоментов и бригады немецких мастеров из молдовы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У нас наоборот - резину нельзя, а сильфон можно. И муфты эти в Леруа Мерлен навалом лежат...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это маркетинг,промоушен и прочая фигня с которой из нас качают навар торгаши.У нас поставят все резину,потом откроют представительсто сильфона вашего и состряпают с укр.газ договор на откаты от продаж.Те перепишут закон и гост и будут массово менять одно на другое.Укр газ наживется на замене,руководство на откате на спрос от продаж,торгаши поимеют свой навар и опять народ отъимели...плохо когда это понимаешь досконально и сделать ни чего не можешь.Лутше пил,тунеядил,по бабам бегал и было все фиолетово-так жить легче.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В конце концов правила для того что б их нарушать

А зачем тогда спрашивал? :o Делай как хочешь,тем более что уже всё сделал.

Делать так приходилось?Взорвали кого?

Они уже некому и ничего не скажут... :ph34r:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если на любое возрожение нельзя ни чего ни кто ни делал то ни чего не было.Евгеник а как вы бы поступили на моем месте в даном случае??И если б все же втулили розетку куда хочу то как можно ее защитить более усилено?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Главное на что надо обратить внимание это чтобы газ не скапливался в замкнутом пространстве. Чтобы он взорвался концентрация должна быть очень порядочной, так что если все вентилируемо, то искра не страшна.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Евгеник а как вы бы поступили на моем месте в даном случае?

Ответил в ЛС.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за советы,еще 1 вопрос газ через метал проходит ну там в микроскопическом смысле,Знаю что пп пропускает воздух- в этом плане...?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Главное на что надо обратить внимание это чтобы газ не скапливался в замкнутом пространстве. Чтобы он взорвался концентрация должна быть очень порядочной, так что если все вентилируемо, то искра не страшна.

Для того чтобы произошел взрыв - метана в воздухе должно быть 16-20%, если меньше или больше не рванет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот целая картинка правда повернута.если завести коробку за профиль то она будет вылазить за столешницу на пару см.И вылезит вся красота вилок на самое видное место.

post-44897-1314549131_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подрозетник симет углубленый,полость забьется

Гофра у тебя похоже ПНД, она горючая. Сейчас даже в стенах нг их запрещают, если кабель оболочка прокладываемого кабеля горючая.

газовые печи с электоподжигом это что супер нарушение??!!

Это как джакузи с 220В в ванне, всё просчитано и соотв. сделано.

Взорвали кого? Думаю все окей у всех

Не гони. Просто так норму писать не будут - значит были случаи.

наши газовщики работают только с резиновыми харьковскими шлангами-?А если я хочу сильфон?

Тогда

Не забудьте диэлектрическую муфту поставить на газовый отвод.

- газовик рассказывал как от эл. утечки плиты грелся чуть не до-красна подключающий газовый шланг в металл. оплётке. Если плита не подключается к электричеству - тогда без разницы.

а как вы бы поступили на моем месте в даном случае??

Забил бы до прихода газовой проверки, а потом (если б попалась принципиальная) получил отключение газа и дальнейшие проблемы с устранением замечаний. ;) Дело не только в близости розетки. Труба должна быть на виду, как максимум за легко-съёмной загородкой.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

насколько опасно!! такое соседство?

"Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м."

+ПУЭ (РФ!) п.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

адын мэтр

Тоже есть, но в другой "опере" ;) :7.1.28. ...При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков внеэлектрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных дляобслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А зачем тогда спрашивал? :o Делай как хочешь,тем более что уже всё сделал.

-Обычно люди обращаются за советом, - говорил Атос, - только для того, чтобы не следовать ему, а если кто-нибудь и следует совету, то только для того, чтобы было кого упрекнуть впоследствии © :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...правила,я в книге могу прочитать,на заборах и не то пишут :) мой вопрос- насколько это опасно и как это можно более защитить,заизолировать.Вы мне цитируете правила.Я их может и сам знаю(но это не правда) . Почему всегда делаю оглазку на куриные яйца!! Их все готовя чего проще...но обрабатывать их нужно очень хитро и муторно что б не умереть от глазуньи.Вы их может даже и не моите совсем.И живете не мучаясь и не боясь сальмонелы.А здесь элементарный вопрос - не зя и зя,а как решить в общую пользу с меньшим риском для себя и окружающих .Газ отрезать не буду и розетку вклепаю, может с газовщиками решу вопрос-у меня в канторе друг детства заправляет газом-слесарь в укр.газ.Может болванку резиновыю влажу в 5 см толщины-изоляция на 10.000 вольт.Надо извилиной шевильть...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот я не понимаю тогда таких вопросов - да ты понимаешь что опасно, но задаёшь вопрос "а может не очень???" тогда ты не там обратился - с этим вопросом надо в небесную канцелярию, чего там у тебя и родственников на роду прописано и повезет или не повезет с розеткой и трубой, тут ни кто не ответит на такие вопросы, концентрацию взрывоопасной смеси выдали - вот и делай вентиляцию что бы она не создавалась раз уже сделал и по настроениям переделывать не собираешьсяа братья или сватья в газовой конторе - так это по барабану, за деньги тебе и не то разрешат (либо глаза закроют) главное что бы ни кто не узнал что это кто то видел(из проверяющих буть он братом или сватом всё равно, соломки под Ж... любой пытается натолкать)а про яйца??? ты хоронил знакомых или клиентов, которые погибли от сальмонелёза??? а я вот несколько человек проводил в последний путь - электричество ошибок не прощает , и лучше натянуть презерватив на свечку чем .......

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

насколько это опасно

спроси у своего друга из горгаза. Если он официально работает, им постоянно доводят информацию о происшествиях по теме. Вот он тебе на конкретных примерах объяснит опасности. По электрике: в кухне уравнивание потенциала не требуется, ставишь УЗО на розетки и этого достаточно ИМХО.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет платить я не собираюсь,и чего там по блату договариваться,спросил у него сказал тоже самое что и вы.А ощибок ничего ни прощает даже кожура от банана в темном переулке.Все професии нужны все профессии важны.....меня током било раз 10 живой,хоть и знаю что ... может везунчик.А кого то 36v бахнет и на тот свет.Я понял ответа нет однозначного,или точно он отрицательный.Если съесть мухомор вы отравитесь,если его правильно обработать то будете жить.Я ищу нестандартные решения для стандартной жизни.Увы здесь их нет,и не может быть,так как почти все заковырки предпологают ломание головы порой годами,а такое решение дать просто так ... это очень щедро.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы меня извините я не подумал...украина с россией за газ все спорят и спорят .. А я с таким вопросом :) Теперь понимаю совет об его отключении совсем.Но как писал счетчик 40 ампер и подъездная проводка не расчитана на такие нагрузки,так что отпадает.О..о!Буду балоны с пропаном покупать и ставить в центр кухни :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Путин-русский,Тимошенко-украинка,спор общий,проблема народная.Не фиг со мной спорить,батько прав.В тему наверное тут нарушений нет?? Но стоит 10 лет!! Все живы!!

post-44897-1314631803_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты