Evgenik

Короче, мужики, рисую ситуацию.

Чем дальше в лес,тем ВБП. :) Можно ещё два участка этой линии проверить.Открути от розетки провод который на свет пошел и воткни его в удлинитель,запитанный с другой линии. При такой схеме проведи эксперименты бьет-не бьет,горит-не горит. Если чудеса остались,то надоразбираться с этой соплёй на свет,а линия автомат-розетка не при чем.ЗЫ.Пока будем гадать и экспериментировать пол высохнет и не узнаешь где собака зарыта... ;)

Неделю назад не был заземлен, все равно долбило.

Всё равно опосредованно имел контакт с землей через воду,трубы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phoenix

Интересная задачка, правда? :) Эт Вы мужики шарите, а представь в каком я ступоре был, когда мытся полез и меня щекотало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phoenix

Отсоединил провод на свет, отвертка нигде не горит. Сегодня, короче, заменю линию на свет. Прямо от автомата новую пущу. В старой искать - половину ванной разбирать надо.Всем спасибо за помощь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

во это уже полноценное описалово, с него и надо было начинать :) ты не линию меняй а посмотри светильники, вариант такой выключателем размыкается ноль, а после светильника провод у тебя висит на трубе где тото есть схема у тебя получается такая фаза - лампа - (тут где то сопля на что то ) - выключатель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phoenix

Дим, я уже давно хотел линию на свет заменить в силу других причин. Так что сложившаяся ситуация стала последней каплей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

сложившаяся ситуация стала последней каплей

или последняя капля (на пол) сложила такую ситуацию. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Интересная задачка, правда?

искать - половину ванной разбирать надо

Вот чтоб таких "интересных" задачек не было, пишутся и соблюдаются нормы.Да, зачастую идёт многократная перестраховка, как раз от таких ситуаций. А прикинь, прибило б там у тебя кого, не дай Бог, - жалко денег на УЗО было бы по прежнему? Вот вам пример зачем и на свет желательно ставить УЗО (вот тут бы точно надо). Всех ситуаций конечно не предусмотришь, но делаем-то для себя - зачем "левой рукой чесать правое ухо", если можно сразу об этом подумать и подстраховаться в зависмости от конкретных условий (если не думать - просто нормы "в лобовую" соблюдать до буквы)?

:)

Чем дело-то кончилось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Вот вам пример зачем и на свет желательно ставить УЗО (вот тут бы точно надо).

у него дом деревянный, там узо на вводе обязательно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav

на свет желательно ставить УЗО

Если можно вопрос в этой теме: При перегорании лампочки световой УЗО выбивает. Это так должно быть или еще какая причина?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Phoenix

Чем дело-то кончилось?

Заменил линию. Причина, КМК, один из точечных светильников касался профиля 60/27 и далее по каркасу. А в одном месте трубы касаются каркаса. Светильник то ли заземлен, то ли занулен на корпус патрона.

Всех ситуаций конечно не предусмотришь, но делаем-то для себя - зачем "левой рукой чесать правое ухо"

Да я сам всегда ратую за технологичность процесса. Только когда тебе администрация каждый год говорит, что Вас вот-вот расселят, как ветхий фонд, то как-то вкладывать деньги в рухлядь не хочется. Хотя, безусловно, на безопасности не экономят - мой косяк, признаю.

у него дом деревянный, там узо на вводе обязательно

У меня в подъезде газовая труба постоянно фонит и газом воняет, мама не горюй. Так газовщики в открытую говорят: "Идите на х... Без вас работы хватает." Износ дома 82 % - администрация говорит: "Жить можно". Электрики из ЖЭКа приходят и говорят: "А че Вы хотите? У Вас автомат в подъезде рассчитан 2 кВт на хату. А у Вас вон сколько всего!" И уходят. Вот так-то. А коммуналку зимой плачу 5000-5500 руб. Как думаешь жалко мне денег на УЗО. ЗЫ: не судите строго мужики! Всем еще раз спасибо - без Вас бы не справился. :beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак

Не совсем по делу ,но рядом.Четверть века назад приказ мне:"На станции заведующего бьет током.Разберись.Вперед"На месте через 5 часов(220км).Все в порядке визуально.Руками лезу во все дыры.Ничего.Зав категорически отказывается трогать мет. части любой аппаратуры.В какой то момент я ковыряясь в кишках.задеваю локтем (голым) зава и нас обоих бьет нехило.Через пару минут вытаскиваю тестер(ц-40какой то).Один щуп на ближайшую железку,другой просто в пол-чуть влажная земля.180 вольт.У меня была хорошая изоляция на обуви.Потом .конечно ,сразу все нашел после ударчика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Если можно вопрос в этой теме: При перегорании лампочки световой УЗО выбивает. Это так должно быть или еще какая причина?

По идее такого быть не должно, но у меня лично в подъезде совсем недавно лампочка перегорела и этим выбила автомат. Я лично включал свет в этот момент и потом, лично же, включал автомат. Так что случай не единичный. Но не типичный это точно. За всю мою жизнь первый раз такое было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

в подъезде газовая труба постоянно фонит и газом воняет

... газовщики в открытую говорят: "Идите на х... Без вас работы хватает."

Странные у вас газовики. <_<

Вызываю своих с периодичностью раз в год (по выходным, кстати): то так же в подъезде кран попахивает, то в квартире - приезжают в течение часа, всё устраняют, роспись в книжке и не бухтят. Может на них "телегу" повыше написать - видать там у вас давно дома от газа не взрывались - расслабились ребята.

лампочка перегорела и этим выбила автомат

- это бывает, но автомат и УЗО абсолютно от разного срабатывают, потому у volkodav

не нормально.

Может это был дифавтомат?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
volkodav

Может это был дифавтомат?

Этого я не знаю. У меня лично УЗО на свет не стоИт. Просто работая на разных объектах неоднократно с этим сталкивался.Есть какое нибудь решение данной проблемы?И еще - дифавтомат и УЗО разве не одно и тоже?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

дифавтомат и УЗО разве не одно и тоже?

ДифАвтомат = УЗО + Автомат (в общем корпусе).

Есть какое нибудь решение данной проблемы?

Можно пробовать включать лампы через защиту пуска (плавно будут включаться, реже будут вообще перегорать и возможно не так эффектно ;))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак

Два раза в жизни при перегорании лампочки в доме выбивало автомат.Мне казалось,что каким то образом контакты в лампочке замыкались накоротко.(возможно я и ошибаюсь)Оба раза менял лампочку,потом включал автомат и на много лет все в порядке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

при перегорании лампочки в доме выбивало автомат

Да, кстати, всё забываю написать - у меня на двух квартирах при перегорании лампы накаливания помимо выбивания автомата сгорают родные предохранители на ДД LX2000 (3А), практически всегда. Замена не сложна (в державке идёт ещё один встроенный предохранитель), но несколько трудоёмка (приходится доставать ДД из установочной коробки).Сам проблему ещё не решал, но видимо надо. У кого по другому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 454 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
×