если сделать разводку от проводки плиты и подключить туда стиралку + автомат усилить, если все вмести ключать автомат не выбьет? и не сломается не че?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Плита - мощный потребитель, и стиралка - мощный потребитель. Тут надо посмотреть на мощность того и другого, на кабель и вообще продумать, целесообразно ли это делать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

автомат усилить

Плохая идея, исходя из того что автомат расчитан и поставлен для защиты конкретного вашего кабеля.Если автомат оставить в покое, то при совместном включении в некоторых

надо посмотреть на мощность того и другого

случаях автомат будет выбивать, но общий кабель не пострадает.Также есть возможность перегрузить розетку на стиралку и её спалить "грубым" автоматом плиты.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

можно так сделать и не пользоваться плитой и стиралкой одновременно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скажем так, у меня до 89г.в., проводка AL, на плиту автома 32А, штатно проводка для плиты разделялась на 2 розетки, на одной у меня подключена плита, на второй висит стиралка. Понимаю что не самый лучший вариант, но стоит так уже лет 5 и ничего... Сейчас тяну новую проводку и естественно все это безобразие переделаю, от греха по дальше. Но пока все пашет, не греется и не выбивает...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пока все пашет, не греется и не выбивает...

А чего ж тогда

естественно все это безобразие переделаю, от греха по дальше

- как-то нелогично. Ты либо не переделывай и этим хвались, либо переделай и былое как пример не приводи.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bagayama

Не не, я не в коем случае не хвалюсь, простоBuguru спросил что будет, я и ответил что у меня похожая схема, но я прекрасно понимаю что это не правильно и естественно все буду переделывать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Лучше так не делать. Либо не включать оба потребителя одновременно. И стиралка и плита довольно мощные потребители, как бы не было пожара. Желательно, чтобы на каждый из этих потребителей был свой провод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня такая же проблема! На одну розетку варочная панель и духовой шкаф (провод 6 кв.мм ПВ1 медь, автомат 40 ампер, розетка 32 А)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у всех такая проблема :)решается заводом прокладкой на духовку отдельного провода на 2.5мм2 к обычной розетке так как на духовке уже прикручена вилка и обрезание её грозит снятием гарантии плита остается на 6мм2 проводе лично у меня проблема в том что надо на 6мм2 повесить и духовку и плиту, сложность в том что для духовки надо автомат 16а а для плиты уже штатно установлен 40а , перетянуть кабель от щита в монолитке нету возможностиотбирать только на выходе в самой розетке вот и голову ломаю, кто то говорит что для духовки и 40а пойдет но там и розетка и вилка и хвост сечением 2.5мм рассчитаны на 16а, автомат на 40а просто не вырубится если что

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да поставь автомат на 16 рядом с розеткой

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В том то и дело, что провод от розетки уже завести не могу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если автомат вкорячивать некуда или не охота,то для какой-никакой защиты можно поставить фитюльку,которую в сетевые фильтрытипа "пилот" ставят.На КЗ и перегруз по току этот "автоматик" срабатывает довольно исправно (проверено неоднократно :) )и засунутьего можно прямо в подрозетник. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте.собираюсь тянуть отдельный провод от щитка для ст.машины.дом у нас новый,заселен процентов на 60.моя квартира на 5 этаже.и вот как то раз когда спускался специально прошелся по нижним этажам посмотрел щитки,ни у кого нет идущих доп.кабелей от щитка в квартиру.как же люди машинки подключали?может и не надо кабель тянуть.да вроде надо.в квартиру только один кабель еть на 4 кв.на эл.плиту.если только от него запитались,но нельзя так...непонятно.что думают по этому поводу професионалы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так может быть у всех щитки в квартирах сделаны,а из них уже всё по-уму разведено? ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как в квартирах?счетчики у всех в подъездах висят,ни каких кабельканалов в квартиры не заходит и следов штробления не видно,у всех все так же как и у меня.при постройке дома за ранее делали?тоже наврядли.дом до сдачи стоял под замком,да и многие купили квартиры купили только после сдачи дома.получается из пяти этажей,которые я смотрел,все в квартиру как то затащили кабеля скрыто..во блин,и знакомых пока в этом доме нет,спросил бы:-)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня тоже счетчик в щитке на площадке,и автоматы тоже есть и следов штробления с кабельканалами не увидишь,но

в квартире свой щиток и с него разводка.

gramex,не бери в голову,это было лирическое отступление. :D И на соседей не смотри,скорее всего у них стиралки

запитаны через удлинитель,но это их дело.

Поэтому начнем с начала:

1.что имеется в щитке сейчас и какая есть проводка? Необходимо схему или фото щитка.

2.только на стиралку собираешься кабель тянуть или есть ещё какие мысли по поводу проводки?

Для начала хватит...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кабель в полу, я так думаю. Лично у меня от щитка ввод идет в полу, а в квартире делал сам щиток и разводил по потребителям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я планирую сделать так:ст.машина первое время будет стоять на кухне,потом переместиться в ванну,поэтому хочу протянуть от щитка в квартиру кабель на 4 кв.в квартире установлю на этот кабель три автомата на 16 а каждый,один на разетку на кухне,другой на разетку в ванной, и третий на водонагреватель в ванной.сначала хотел тянуть все три кабеля в подъезд в щиток,но куда там ставить автоматы непойму.на фото общий вид щитка,мой верхний правый.под ним есть пустое место под автоматы,вот незнаю,можно ли туда установить свои три автомата? ...вот как то так хочу сделать.Зы:кабелей в полу у соседей тоже скорее всего нет,в подъезде на этажах и на лестнице плитка от застройщика.

post-77298-1321635465_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Странный у вас дом.....А вариант сделать в квартире щиток не рассматривали?Прокинуть один кабель (сечение сейчас не скажу, не видно ампеража вводного автомата на фото), и от него уже внутри квартиры плясать - автоматики, узошки и тд. А все что правее вводного - выкинуть.По мне лучший вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.