Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка 2-ком. квартиры

Рекомендуемые сообщения

Igard

Добрый вечер, дорогие камрадыОгромная просьба покритиковать (можно с матами) мой потенциальный щиток. Как говорят, дорогу осилит идущий (или по другому, дурная голова ногами покоя не дает)))) :D Квартира в новострое, автоматы и УЗО будут АВВ, проводка в гофрахС уважением и заранее благодарю,Игорь++

SHIT_OK.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Ну совсем неправильно нарисовано. Почему все три жилы заходят в автоматы? :) Зачем после узо 32А/10мА пускать провод на 10 мм²?У абб точно есть узо и дифы 32А/10мА?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Зачем 2 вводных?После УЗО 32/10 не надо 3*10, достаточно 3*2,5.Самих УЗО 32/10 не на эксклюзивный заказ ты не найдешьНа розетки в комнате надо не диф 32/10, а диф 16/10После второго вводного достаточно 3*6 (3*10 замучаешься гнуть)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Igard

Зачем 2 вводных?После УЗО 32/10 не надо 3*10, достаточно 3*2,5.Самих УЗО 32/10 не на эксклюзивный заказ ты не найдешьНа розетки в комнате надо не диф 32/10, а диф 16/10После второго вводного достаточно 3*6 (3*10 замучаешься гнуть)

Спасиба.1. второй вводный внутри квартиры в щитке для возможности обесточить квартиру, не выходя в трусах в подъезд2. 3х10 - перебор :D , учту3. УЗО 32/304. согласен, там суммарная нагрузка телевизор+компьютер+двд+звук+пылесос, ну короче не больше 2 кВт5. в принципе, там гребенка отлично станет. Гребенки вообще по номиналу отличаются?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

начну с мата :) писец как нарисовано, начинай сверху и вниз (а у тебя почемуто справо на лево, мы не арабы) законы селективности узо (дифов) если после узо есть ещё одно - его номинал в mA должен быть в 3 раза меньше после 100 - 30, после 30 - 10mA)в трусах не ходи вдруг маньяки (они и узо особенно abbшные тырят) ставь узо в квартире и если приспичит (поверь мне это редчайший случай) отключи узоне слушай никого - на 63А 10мм2 самое тоставь гребенки они больше 10мм2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дополню, что нагревательный кабель теплого пола должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН и подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО,ПЗВ/РТУ/Дефреле) с отключающим током не более 30мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Igard

начну с мата :) писец как нарисовано, начинай сверху и вниз (а у тебя почемуто справо на лево, мы не арабы) законы селективности узо (дифов) если после узо есть ещё одно - его номинал в mA должен быть в 3 раза меньше после 100 - 30, после 30 - 10mA)в трусах не ходи вдруг маньяки (они и узо особенно abbшные тырят) ставь узо в квартире и если приспичит (поверь мне это редчайший случай) отключи узоне слушай никого - на 63А 10мм2 самое тоставь гребенки они больше 10мм2

насчет мата - ))))) писец, но не смог перевернуть схему при переводе в pdf)))) поєтому смотри плиз с наклоненной направо головой, но не более 5минут, а то обратно не повернется))))я ознакомился немного с матчастью)))) т.е. получается, что моя схема верна? и вторые узо (внутри квартиры) должны быть по 10 мА?авв суровый продукт и сцуко маньякоопасный)))) спасибо)))))

Дополню, что нагревательный кабель теплого пола должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН и подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО,ПЗВ/РТУ/Дефреле) с отключающим током не более 30мА

спасибо. на теплый пол поставлю диф 16 А/10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ты не учитывай а схему переделывай

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Igard

ты не учитывай а схему переделывай

узо от АВВ нет на 10 мА. Может где-то и есть, но под заказЧто будет, если вводное УЗО в подъезде поставить 63А/100 мА, а внутри квартиры на 30 мА. Как это будет работать? И вообще, допускается ли установка 100мА УЗО на вводе в квартиру? Дело в том, что от строителей было установлено на вводе в пордъезде: УЗО 63/30 "Аско" и защищающий автомат 63А "IEK".Как посмотрит на 100мА УЗО электрик из ЖЭКа?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Как посмотрит на 100мА УЗО электрик из ЖЭКа?

Ему будет НАСРАТЬ (пардон за мой французский :rolleyes: )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

узо от АВВ нет на 10 мА.

есть - ты его где то не там смотришьпоставили по минимуму, одно на всёдля чего ставишь вводное узо? какой длины вводной провод?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

есть - ты его где то не там смотришь

На 32А?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Серега - ну не раз же уже говорил, на 10мА из брендовых только у шнайдера есть на 25А у остальных на 16

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Так и я про то же. Ещё в первом своём сообщении усомнился в наличии таких узо на 32А. Igard же заложил себе в схему именно такое :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Серега - ну не раз же уже говорил, на 10мА из брендовых только у шнайдера есть на 25А у остальных на 16

Так и я про то же. Ещё в первом своём сообщении усомнился в наличии таких узо на 32А. Igard же заложил себе в схему именно такое :)

Димон, Серег - может мне проснуться, а?.. Но ведь будет море крови!..))))))))))))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Igard

есть - ты его где то не там смотришьпоставили по минимуму, одно на всёдля чего ставишь вводное узо? какой длины вводной провод?

короче, вводное УЗО и автомат опечатаны прямо в щитке в подъезде (счетчик опечатан отдельнр). Расстояние от основного щитка до квартирного - 8 метров. Если оставить в подъезде все как есть, как бы вы, аксакалы, поступили в данном случае? Искали бы узо 32/10 (на группы кухонных потребителей и потребителей ванной) или поставили бы 16/10 с учетом того, что одновременно все мощные потребители включаться не будут?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Ну, я аксакал! И че? Я бы разбил "мокрых" потребителей (ванная, там, стиралка, посудомойка...) на группы по УЗО 16/10, остальных, по желанию, 16/30, и перестал бы метаться... конечно, при суммарной нагрузке на группу не более 3.5 кВт...А хочется сэкономить - объедини группы на 30 мА УЗО (только не 10мА-е!), и номинал его выбери правильно: если на нем сидит 2 группы 16А-х розеток, защищенных соответствующим автоматом, то возьми УЗО 40/30, ну, и т.д...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Igard

если внутри квартиры узо на 30мА и в подъезде на 30 мА - они выключатся одновременно при утечке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

А ты в подъезде поставь УЗО на 100 или 300 мА (т.наз. "противопожарное"), и будет тебе щастье...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Igard

камрады,просьба взглянуть на исправленную схему.

SHIT_OK_1.1.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.