Добрый вечер, дорогие камрадыОгромная просьба покритиковать (можно с матами) мой потенциальный щиток. Как говорят, дорогу осилит идущий (или по другому, дурная голова ногами покоя не дает)))) :D Квартира в новострое, автоматы и УЗО будут АВВ, проводка в гофрахС уважением и заранее благодарю,Игорь++

SHIT_OK.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну совсем неправильно нарисовано. Почему все три жилы заходят в автоматы? :) Зачем после узо 32А/10мА пускать провод на 10 мм²?У абб точно есть узо и дифы 32А/10мА?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем 2 вводных?После УЗО 32/10 не надо 3*10, достаточно 3*2,5.Самих УЗО 32/10 не на эксклюзивный заказ ты не найдешьНа розетки в комнате надо не диф 32/10, а диф 16/10После второго вводного достаточно 3*6 (3*10 замучаешься гнуть)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем 2 вводных?После УЗО 32/10 не надо 3*10, достаточно 3*2,5.Самих УЗО 32/10 не на эксклюзивный заказ ты не найдешьНа розетки в комнате надо не диф 32/10, а диф 16/10После второго вводного достаточно 3*6 (3*10 замучаешься гнуть)

Спасиба.1. второй вводный внутри квартиры в щитке для возможности обесточить квартиру, не выходя в трусах в подъезд2. 3х10 - перебор :D , учту3. УЗО 32/304. согласен, там суммарная нагрузка телевизор+компьютер+двд+звук+пылесос, ну короче не больше 2 кВт5. в принципе, там гребенка отлично станет. Гребенки вообще по номиналу отличаются?

Share this post


Link to post
Share on other sites

начну с мата :) писец как нарисовано, начинай сверху и вниз (а у тебя почемуто справо на лево, мы не арабы) законы селективности узо (дифов) если после узо есть ещё одно - его номинал в mA должен быть в 3 раза меньше после 100 - 30, после 30 - 10mA)в трусах не ходи вдруг маньяки (они и узо особенно abbшные тырят) ставь узо в квартире и если приспичит (поверь мне это редчайший случай) отключи узоне слушай никого - на 63А 10мм2 самое тоставь гребенки они больше 10мм2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дополню, что нагревательный кабель теплого пола должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН и подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО,ПЗВ/РТУ/Дефреле) с отключающим током не более 30мА

Share this post


Link to post
Share on other sites

начну с мата :) писец как нарисовано, начинай сверху и вниз (а у тебя почемуто справо на лево, мы не арабы) законы селективности узо (дифов) если после узо есть ещё одно - его номинал в mA должен быть в 3 раза меньше после 100 - 30, после 30 - 10mA)в трусах не ходи вдруг маньяки (они и узо особенно abbшные тырят) ставь узо в квартире и если приспичит (поверь мне это редчайший случай) отключи узоне слушай никого - на 63А 10мм2 самое тоставь гребенки они больше 10мм2

насчет мата - ))))) писец, но не смог перевернуть схему при переводе в pdf)))) поєтому смотри плиз с наклоненной направо головой, но не более 5минут, а то обратно не повернется))))я ознакомился немного с матчастью)))) т.е. получается, что моя схема верна? и вторые узо (внутри квартиры) должны быть по 10 мА?авв суровый продукт и сцуко маньякоопасный)))) спасибо)))))

Дополню, что нагревательный кабель теплого пола должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН и подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО,ПЗВ/РТУ/Дефреле) с отключающим током не более 30мА

спасибо. на теплый пол поставлю диф 16 А/10

Share this post


Link to post
Share on other sites

ты не учитывай а схему переделывай

Share this post


Link to post
Share on other sites

ты не учитывай а схему переделывай

узо от АВВ нет на 10 мА. Может где-то и есть, но под заказЧто будет, если вводное УЗО в подъезде поставить 63А/100 мА, а внутри квартиры на 30 мА. Как это будет работать? И вообще, допускается ли установка 100мА УЗО на вводе в квартиру? Дело в том, что от строителей было установлено на вводе в пордъезде: УЗО 63/30 "Аско" и защищающий автомат 63А "IEK".Как посмотрит на 100мА УЗО электрик из ЖЭКа?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как посмотрит на 100мА УЗО электрик из ЖЭКа?

Ему будет НАСРАТЬ (пардон за мой французский :rolleyes: )

Share this post


Link to post
Share on other sites

узо от АВВ нет на 10 мА.

есть - ты его где то не там смотришьпоставили по минимуму, одно на всёдля чего ставишь вводное узо? какой длины вводной провод?

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть - ты его где то не там смотришь

На 32А?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Серега - ну не раз же уже говорил, на 10мА из брендовых только у шнайдера есть на 25А у остальных на 16

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так и я про то же. Ещё в первом своём сообщении усомнился в наличии таких узо на 32А. Igard же заложил себе в схему именно такое :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Серега - ну не раз же уже говорил, на 10мА из брендовых только у шнайдера есть на 25А у остальных на 16

Так и я про то же. Ещё в первом своём сообщении усомнился в наличии таких узо на 32А. Igard же заложил себе в схему именно такое :)

Димон, Серег - может мне проснуться, а?.. Но ведь будет море крови!..))))))))))))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть - ты его где то не там смотришьпоставили по минимуму, одно на всёдля чего ставишь вводное узо? какой длины вводной провод?

короче, вводное УЗО и автомат опечатаны прямо в щитке в подъезде (счетчик опечатан отдельнр). Расстояние от основного щитка до квартирного - 8 метров. Если оставить в подъезде все как есть, как бы вы, аксакалы, поступили в данном случае? Искали бы узо 32/10 (на группы кухонных потребителей и потребителей ванной) или поставили бы 16/10 с учетом того, что одновременно все мощные потребители включаться не будут?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, я аксакал! И че? Я бы разбил "мокрых" потребителей (ванная, там, стиралка, посудомойка...) на группы по УЗО 16/10, остальных, по желанию, 16/30, и перестал бы метаться... конечно, при суммарной нагрузке на группу не более 3.5 кВт...А хочется сэкономить - объедини группы на 30 мА УЗО (только не 10мА-е!), и номинал его выбери правильно: если на нем сидит 2 группы 16А-х розеток, защищенных соответствующим автоматом, то возьми УЗО 40/30, ну, и т.д...

Share this post


Link to post
Share on other sites

если внутри квартиры узо на 30мА и в подъезде на 30 мА - они выключатся одновременно при утечке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А ты в подъезде поставь УЗО на 100 или 300 мА (т.наз. "противопожарное"), и будет тебе щастье...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • 3d панель из дуба
      Не знаю насколько это соответствует критерию 3d панелей,  но пусть будет так.

      Просто некоторые преставляют что 3д это нечто объемное, забывая что 3д это весь наш мир, а всё остальное это просто модное словцо от умельцев продавать.

        • Like
      • 2 replies
    • Сантехникам на заметку.
      Произошел сегодня забавный случай.

        Перестал у человека работать полотенцесушитель. С момента установки

        • Like
      • 0 replies
    • Интересные и редкие приборы, фитинги и решения для сантехработ
      Подвернулся сегодня в магазине интересный отвод, раньше таких не встречал, посему купил просто так, чтобы был и вам показать, может кому и сгодится. Отвод на 50мм, возможно в природе существуют и другие размеры, но пока встретился только такой. Прелесть этого отвода, что он разъёмный и за счёт этого он становится довольно манёвренным. 

        • Thanks
        • Like
      • 70 replies
    • УНИТАЗНЫЕ СТРАСТИ. Часть I  (женщинам и детям не заглядывать - много мата)
      Соединение унитаза с канальей.

      Сперва эмоции. Их читать не обязательно. Посему, нафиг, за спойлер.

      Перед сборкой я проверил соединяемость деталей. Муфта, всунутая в раструб 110-й канальи болталась там как болтается известная субстанция в проруби:

        • Like
      • 8 replies
    • Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
      Предлагаю длиться наработками в области отделки , использования инструментов и т.д. И чтобы не только на словах,но и с размещением фото ,схем и т.д. Думаю будет интересно не только профессионалам .

      • 380 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

      • 1,847 replies
    • Штукатурка без шпатлевания
      Здравствуйте, уважаемые!

      На ютубе есть куча видео, где мастера используют гипсовые штукатурки Кнауф Ротбан или Волма Слой выводят стену буквально в глянец. На сайтах самих производителей так же описана технология достижения этого эффекта и по-русски написано, что штукатурка при правильном нанесении не трубует шпатлевки.

      • 23 replies
    • Столешница из камня
      Из искусственного листового камня, есть ещё наливной камень, но из него лучше не делать бытовые домашние изделия. В виду его вредности.

      Поэтому используем листовой камень.

      Работать с ним даже несколько проще, чем с деревом, в отличие от массива, такой камень стабильный, водостойкий кусок пластика.  Единственный его недостаток по сравнению с деревом,  он не дерево, без роду и племени, поверхность холодная и искусственная, рисунок хаотично одинаковый.

        • Like
      • 13 replies
×
×
  • Create New...