В конце прошлого года был объект - бревенчатый дом, собственно ещё полностью не законченный.
Электропроводка в доме заказчиком предполагалась открытая в пластиковой гофре, но увидев вертикальные спуски по срубу к выключателям/розеткам, от такого внешнего вида он отказался. После длительных дискуссий и нескольких экспериментов сошлись на варианте: горизонтальные проводки под потолком в кабель-канале и около пола в пластиковой гофре + наружные распредкоробки, вертикальные спуски на розетки/выключатели - скрыто в толще стен, в пазах под дверными косяками.
Поскольку древесина относится к категории горючести Г4, и п. ПУЭ 7.1.38 в новой редакции https://homemasters....tolkom/?p=67793 гласит: "за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах", встал вопрос как сделать всё правильно с точки зрения ПБ.
Идея обработать пазы под скрытую проводку огнезащитной пропиткой до Г2-Г3 и соотв. применить металлорукав для прокладки не понравилась ограниченным сроком действия оной - в закрытом помещениии максимум 16 лет.
В результате сделал так: в толще стены под будущим дверным косяком выбирались широкие глубокие пазы (бензопила), прямые проходы из них сквозь бревно к розеткам/выключателям и т.д. делались сверлом по дереву и в них забивались отрезки железных водопроводных труб (окрашенные), кабель в металлорукаве укладывался в пазы и выводился сквозь трубы к фурнитуре, а сами пазы заполнялись гипсовой штукатурной смесью и в ней утапливались кабеля в металлорукаве, с учётом выдерживания расстояния от дерева до стенки металлорукава примерно в 10мм.
Фото прилагается:

Прикрепленные изображения

  • in_wood_1 - Размер 147,42К, Загружен: 235
  • in_wood_2 - Размер 198,82К, Загружен: 174
  • in_wood_3 - Размер 91,64К, Загружен: 184
  • in_wood_4 - Размер 87,84К, Загружен: 156
  • in_wood_5 - Размер 112,18К, Загружен: 193
  • in_wood_6 - Размер 187,32К, Загружен: 189
  • in_wood_7 - Размер 199,58К, Загружен: 174
  • in_wood_8 - Размер 104,86К, Загружен: 221

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

Поблагодарили 1 :

#2   bagayama

bagayama
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 19 Март 2012 - 12:04

...

Прикрепленные изображения

  • in_wood_9 - Размер 190,34К, Загружен: 110
  • in_wood_10 - Размер 94,7К, Загружен: 107
  • in_wood_11 - Размер 203,18К, Загружен: 101
  • in_wood_12 - Размер 228,55К, Загружен: 117
  • in_wood_13 - Размер 199,99К, Загружен: 112
  • in_wood_14 - Размер 196,81К, Загружен: 104
  • in_wood_15 - Размер 154,54К, Загружен: 108
  • in_wood_16 - Размер 74,06К, Загружен: 134
  • in_wood_17 - Размер 170,9К, Загружен: 118
  • in_wood_18 - Размер 197,24К, Загружен: 131
  • in_wood_19 - Размер 206,9К, Загружен: 123

  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 678 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 135

Отправлено 20 Март 2012 - 20:03

А вариант прокладки под полом не рассматривался?
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Март 2012 - 20:26

А в чём была бы разница?
  • 0

#5   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 678 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 135

Отправлено 20 Март 2012 - 20:39

Резьбы по дереву не меньше было бы?Это я не из вредности, а любопытства ради :) Интересное решение.В порядке лирического отступления. У моей бабушки (как давно это было) проводка была наружной и выполнена распространенным тогда медным проводом в резиновой изоляции с тканевой оплеткой поверху. Всё это скручивалось и растягивалось между набитыми в стены (потолок) керамическими изоляторами. А розетки/выключатели были из черного толстого пластика.Это я к тому, что такой вариант очень стильно смотрится на срубе. Но это вопрос дизайна, а не электричества :)
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Март 2012 - 21:06

Резьбы было бы больше, проводка в полу от проводки в стенах не отличается принципиально (горючесть та же), плюс куда девать коробки.Видел в Инете у одной конторы вариант прокладки в полу в коробах с крышками и в стенах медными трубами - красиво, и видно народ грамотный, но тоже это не по нормам: как видно из цитаты, короба должны быть глухими, т.е. цельными (труба квадратного сечения); трубы, как они сами же доказывали, д/быть стальными толщиной не менее 2,5мм, а на медных с такой толщиной разоришься...Вобщем, вот такой вариант.
  • 0

#7   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 678 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 135

Отправлено 20 Март 2012 - 21:16

Подождите. Я ведь спрашивал о проводке под полом.
Трубы и на землю положить можна. И коробки там оставить, прикрыв декоративным лючком в полу.
Впрочем, вам на месте виднее. Это у меня мысли вслух  

ПыСы. Кстати, в ПУЭ говориться о потолка и перегородках, но ни слова о полах  


  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Март 2012 - 21:20

Т.е. проводку делать в земле, для безопасности? ;)В ПУЭ, насколько помню, про проводку в деревянных домах вообще не говорится, кроме чердаков (иначе - "горючие основания"). Проходы в горючих стенах в мет. трубах, а как способ укладки в полу упоминается только в стяжке (в подготовке пола). По факту прокладка под деревянным полом почти ничем не отличается от прокладки в деревянной перегородке, разве только условия потенциально сложнее.