Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Поиск короткого замыкания

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Начну с главного - до монтажа новой проводки МосЭнерго насчитывало мне 1500 рублей в месяц.Сегодня прошел ровно месяц с переключения на новый канал. Считаю - 650 рублей. Электрик говорит, что это скорее всего в старой проводке короткое замыкание было.Возникает вопрос, какие есть методы локализации короткого замыкания в проводке?

Короткое замыкание находится легко - тупой прозвонкой всех цепей.У вас не могло быть КЗ - тогда бы либо вырубало автоматы, либо все сгорело нафик.Могла быть утечка при поврежденной изоляции.Это не определить прозвонкой, для поиска поврежденной цепи нужен мегаомметр.Найти точное место повреждения на практике вряд ли возможно, только поврежденную цепь.

а подробнее можно - что было переделано?счетчик менял? если да не надо ничего искать :) дело скорее всего в нёмэлектрика пошли даже не очень мягко в .... баню, при коротком замыкании проводка выгорает (если ни чего не срабатывает)

Ещё как вариант. Кто-то из соседей подключился к вашей линии и воровал электричество. Такое бывает.

а подробнее можно - что было переделано?счетчик менял? если да не надо ничего искать :) дело скорее всего в нёмэлектрика пошли даже не очень мягко в .... баню, при коротком замыкании проводка выгорает (если ни чего не срабатывает)

Счетчик МосЭнерго - новый, многотарифный, опломбированный. не менялся.От самого счетчика старая проводка (алюминий) удалялась и пошла новая (медь NYM Псков).Электрик ходил вокруг да около, хотели вызывать электриков из Мосэнерго, чтобы подключиться - я позвонил, меня попросили приехать написать заявление (причем такое ощущение было что до этого таких вопросов им никто не задавал), у меня нога болит после перелома. Электрик взял и подключился так.От счетчика в квартиру новый кабель, там щиток новый, от щитка по комнатам. У меня периодически в ванной обычные лампочки включались с мерцанием + сами иногда мерцали. Про соседей не хочется думать, да и на такие мои заявления - электрик говорит "врятли". Смысл врать я не вижу.

если счетчик не менял то остаются "соседи" (ими кстати может быть соседний магазинчик :) )пойми что чудес не бывает - вырази потребление в киловаттах посчитаем твою утечку

электрика пошли даже не очень мягко в ....

Я тот самый электрик, не надо меня посылать в... Про короткое замыкание я ничего не говорил. У ТС была старая алюминиевая проводка Распаечные коробки были в таком состоянии: Распайка, которая на фото - скрутка меди с алюминием. Объясняю - удельное сопротивление алюминия и меди разное. Мало, что скрутки горели (мина замедленного действия), так ещё в групповом щите контакты не подтягивались лет 30, провод можно было выдернуть из автомата рукой. Я не математик, но постараюсь объяснить - допустим чайнику надо 2 кВт, контакты везде плохие, большая часть энергии уходила на нагрев проводов, вот вам и большое потребление. Но версию с соседями могу допустить, у ТС от квартиры до щита 12 метров, возможно кто-то или во время постойки дома или поздее мог подключится в штробе к кго линии. Сейчас у него заведён в квартиру от счётчика кабель NYM 3x6, в квартире стоит отдельный щиток, и с потреблением всё нормально.

classik, прости, видимо я лоханулся, но воспринял я это именно так: "где-то коротило".всем сорри за ввод в заблуждение :)тогда надо найти искать соседа ...

насчитывало мне 1500 рублей в месяц.Сегодня прошел ровно месяц с переключения на новый канал. Считаю - 650 рублей.

Я не математик, но постараюсь объяснить - допустим чайнику надо 2 кВт, контакты везде плохие, большая часть энергии уходила на нагрев проводов, вот вам и большое потребление.

интересно, такой нагрев на половину денег возможен на скрутках меди с люминькойимхо соседи энергию крали

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Я не математик, но постараюсь объяснить - допустим чайнику надо 2 кВт, контакты везде плохие, большая часть энергии уходила на нагрев проводов, вот вам и большое потребление.

Извините, здесь Вы заблуждаетесь. Мощность чайника будет пропорциональна квадрату дошедшего до него напряжения. Потери напряжения на скрутках и будут их подогревать.Ищите соседей. Могло быть, также, повышенное напряжение (например, из-за плохого контакта общего ноля на площадке) - кто-нибудь проверял?

при меньшем напряжении чайник будет дольше греться и все равно возьмет свое + нагрев проводов - общее потребление больше чем с нормальными проводами.при большем напряжении чайник нагреется быстрее и больше чем надо потреблять не будет.если я чета путаю поправьте

Нагрев проводов - это не дополнительная нагрузка, а потери (зависят от тока нагрузки). Которые в случае с чайником (как с мощной нагрузкой) будут ничтожно малы по сравнению с его потреблением - и только в случае с чайником же (как с временно-зависимой нагрузкой) будут более-менее актуальны для счетчика.

Энергозатраты на нагрев воды будут примерно одинаковы. Меньше напряжение на нагрузке - меньше ток в цепи. Счетчик считает по общему напряжению, но при меньшем токе и дольше по времени - то на то и выходит. Ну, пускай еще потери, даже в 100 Вт на 2кВт (хотя с такими проводка бы уже отгорела). Часто чайник кипятим? Сильно переплатим?

Для остальной нагрузки, типа освещения, потери напряжения скажутся только на качестве, рассматривать их вообще не стоит.

Я тот самый электрик, не надо меня посылать в...

велкам :beer: ты попал туда куда нужно :) мы поможем тебе стать профессионалом

Объясняю - удельное сопротивление алюминия и меди разное.

самое главное пойми что я не издеваюсь, не подкалываюудельное сопротивление меди тут вааще ни при чём, если куда то привязать его то только к тому что при равном сечении сопротивление меди на 40% меньшеа про несовместимость соединения этих металлов надо знать

Алюминий – металл с высокой окисляемостью Это процесс образования на его поверхности окисной плёнки, имеющей очень высокое сопротивление, что естественно не может не сказываться на токопроводимости такого соединения.Медные провода менее подвержены окислению, вернее, окисная плёнка на них имеет гораздо меньшее сопротивление, чем окисная плёнка на алюминиевых проводах, поэтому на токопроводимости это сказывается очень незначительно.Поэтому при соединении медных и алюминиевых проводов электрический контакт фактически происходит через окисные плёнки меди и алюминия, имеющие разные электрохимические свойства, что существенно может затруднять токопроводимость в этом месте соединения.

Я не математик, но постараюсь объяснить - допустим чайнику надо 2 кВт, контакты везде плохие, большая часть энергии уходила на нагрев проводов, вот вам и большое потребление.

математика наука для электрика почти не нужная :) есть калькулятор в телефоне, тебе больше нужна физика и основной закон это закон Ома ну и умей считать мощность через ток -сопротивление и напряжение сопротивлениечайнику киловатты не нужны, ему нужно напряжение что бы выдать киловатты на нагрев, и если часть напряжения останется на плохих контактах он будет работать намного больше, опять же на нагрев уходит не большая часть как ты пишешь а процентов 10, иначе бы вся проводка расплавилась бы (паяльнику хватает 30Вт чтобы он нагрелся до 300 градусов)если есть вопросы обращайся - всегда поможем

Энергозатраты на нагрев воды будут примерно одинаковы. Меньше напряжение на нагрузке - меньше ток в цепи.

ну с какого бодуна то??? я не буду вдаваться в сколько тепла надо выделиться для нагрева литра воды но при потреблении 2кВт из сети и допустим ватт 40 будут оставаться на 4 хреновых контактах, так вот воде достанется уже меньше на эти 8% поэтому греться она будет дольше (ну и вывод потреблять чайник будет больше)

ну с какого бодуна то??? я не буду вдаваться в сколько тепла надо выделиться для нагрева литра воды но при потреблении 2кВт из сети и допустим ватт 40 будут оставаться на 4 хреновых контактах, так вот воде достанется уже меньше на эти 8% поэтому греться она будет дольше (ну и вывод потреблять чайник будет больше)

Энергозатраты у меня там без потерь :) Формулировки уточним (а то электрики опять начнут путаться)- я выше все написал. А так мысли сходятся.Из сети в этом случае нужно потреблять (говорить) кВтч.Два процента - на потери. Но не "большая часть" :) Даже если кипятить такой чайник с такими условиями 10 раз в сутки каждый день (7-8 минут каждый раз на закипеть), то примерно 80 кВтч в месяц - по счетчику, и не более 2-х кВтч - переплата за плохую проводку.

Распаечные коробки были в таком состоянии:

Да уж. Ещё немного, и пришлось бы реальное КЗ локализовать. :)

остаются "соседи" ... чудес не бывает

сто пудов соседи, вот только сознательно подцепились или при монтаже им "просто повезло"?

А утечки через повреждённую изоляцию на землю возможны?Дом - кирпичная хрущёвка? Есть там места где из своей квартиры можно добраться до соседских проводов.

Ну так поинтересуйтесь аккуратно и любезно(у бабульки там или ещё у кого простачкового) всё ли у них аботает розетки, свет, а то мол "переделывали тут мне проводку и не наворотили ли чего , ато электриков развелось, поди пойми хороший МАСТЕР или нет" . Вобщем можно попробовать прикинуться добродушным простачком , на не проинструктированных домочатцев-соседей может прокатить. Уважаемый электрик который всё переделывал , это камень не в Ваш огород и близко к сердцу примерный текст обращения к соседям не принимать.

Да сейчас то уже какой смысл нервы себе портить и с соседями ругаться?! Переделал, счета стали заметно меньше, ну и здорово. Живи и радуйся :)

Да сейчас то уже какой смысл нервы себе портить и с соседями ругаться?! Переделал, счета стали заметно меньше, ну и здорово. Живи и радуйся :)

Сейчас у меня сложилось ощущение - что вы мой сосед! :)А если через полгода опять такая хрень начнется, как искать? Мне очень хочется верить, что это были не "соседи", потому что преступника опять потянет на старое.Я вообще до сегодняшнего дня был уверен, что мои проблемы с потреблением были из-за старой проводки, но хотел понять как в будущем искать эти утечки, может какие "автоматы-индикаторы" есть хитрые, которые ставишь на трассе и они тебе показывают - у тебя на кухне завелся "малыш-коротыш" :beer:

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.