Димон, я другую цитату имел ввиду -

Насчет УЗО. Можно оставить одно УЗО на всю хату на 30mA.

Вот теперь можно критиковать мое же предложение ставить одно УЗО на 30mA на всю квартиру ;)

И критикну, кстати, легко :) Тем-более есть чуток времени, да и настроение подходящее :)

С точки зрения безопасности от прямого поражения током, беспорно 30-ти мА лучше чем 100. Но, если в хатке техники много, то вполне возможно сумма нормальных утечек (ты вон сам пишешь - что у СМ 1,8кВт - утечка нормальная (расчетно-максимальная) около 8mA) может превысить эти самые 30мА. Превысит раз - включат, превысит два - опять включат, а на десятый раз может надоесть, особенно если пару раз продукты в холодильнике протухнут, и "выкинут" это узо нафиг и останутся вообще без защиты :) И может полыхнуть это всё в один "прекрасный" момент. Поэтому я и считаю, что если ставить всего одно узо, то лучше если оно будет на 100мА. Особенно если в квартире есть настоящая "земля". Сам я, конечно же противник подобной схемы. По мне чем больше узо - тем лучше :) У меня их вон уже 5 шт набралось :D От 10 до 100.

(изменено)

А ведь жили мы раньше без УЗО и не парились :P Поправка к предыдущиму посту. Утечка на 1А - 0,4mA. :rolleyes: + пусковой ток электродвигателя + желающие воткнуть фен в ванной и посушиться...

Изменено пользователем Ky3bmin

А ведь жили мы раньше без УЗО и не парились :P

Точно, и жили не плохо :) Это всё буржуи специально придумали, чтоб из трудового народа деньгу вышибить :)

Точно, и жили не плохо

А те, кто без УЗО жил плохо, уже ничего не расскажут <_< Отставить декаданс, а то скатимся к колодцам, лучинам и берестяным грамотам.

ага жили с одной лампочкой в избе и не жужали :) а потом изобрели тройник (и удлинитель) и понеслось :D

Поэтому я и считаю, что если ставить всего одно узо, то лучше если оно будет на 100мА.

Не согласен. Если у тебя большой объект с новой проводкой где утечки малЫ, но при мощных потребителях в нормальных условиях отрабатывает единственное :) УЗО на 30 мА - извини, такую эл.установку проектировал идиот. Кто иначе будет при таких солидных затратах на проводку и технику экономить на жизни человека не поставив на группы ещё пару УЗО или ДА? Если на дряхлой проводке имеются большие утечки и желая себя подстраховать, ставят УЗО - опять же ситуация получается форсмажорная (нормальной её считать нельзя) и нужно срочно исправлять и тут регулярное выключение УЗО 30мА будет хорошим напоминанием о потенциальной угрозе. Тем более минимум две группы обычно есть и если минимально исключить свет при отстуствии пожароопасных условий, отключение УЗО станет ещё более мотивированным. 100мА - защита от пожара, 30мА - защита жизни человека : что приоритетнее? А если человек, зная что неисправно устройство (утечка опасная), не хочет тратиться на его ремонт а исключает УЗО для простоты - он сам себе ищет проблемы. Заставлять его заботиться о себе родном я полномочий не имею, информация была дана. +  https://homemasters.ru/fo...ita/?p=99730

ИМХО бред это второй автомат друг за другом, у меня уже раз несколько была ситуация когда звонит знакомый в панике - всё отрубилось и не включается, а результатом стоит второй вводнойпри КЗ отключаются оба, если очень хочется поставьте ВН

Это ж дело житейское. Для Вас это бред, для меня существующая реальность в моем щите. За все время "Вахты" было два или три коротыша - один - мой косяк, два других при перегорании нити накала в лампочке. Мой Вводной отключился вместе с групповым. А вот на площадке - неа. Толи Шнайдер шустрее, толи тот АВ уже давно-о-о не работает. Значит не зря СЕБЕ поставил. Исходя из личного опыта, я и дал совет, дабы обезопасить себя любимого от "китайского рукоделия". Ну, а если есть желание влезть в щит на площадке, тода можно поменять и родной Вводной и дубликат у себя не ставить. У меня, допустим, такого желания не было.

для меня существующая реальность в моем щите

так ты считаешь я придумываю? это бука у нас давно не заходил, он тебе выдал бы про закрытый на замок подъездный щит в котором стоит вводной на 16А на всю квартиру - и ключь тебе хрен дадут, вызывай тольковот тебе и житейское :)

Здравствуйте,представляю на обсуждение и... защиту свою схему эл. щиткаПрошу помочь, так как в первый раз проектирую, собирать собираюсь сам или с родственником электриком. Провода уже выведены к предполагаемому месту щитка. Осталось только купить сам щиток, АВ и УЗО.Спасибо Baqis`у за предоставленный способ схематичного отображения.

post-22611-1338893059_thumb.jpg

Пожалуйста, для того и делал :) На сколько вводной? Надеюсь не больше 40А? Если так, то всё хорошо, кроме розеток ванной. После 16А узо два автомата по 10. Не есть гуд. КМК, лучше поставить один на 16 и с него всё запитать.

на духовку хватит 16А а на варочную надо 25 ставить как минимум

Ух Ё, шоб я так жил. Выбор АВ с характеристикой B осознан или это просто картинки такие? (Я за B, но не везде можно найти...)Согласен с Bagis, УЗО на 40А ставить, если Вводной на 40А или меньше, но не больше. УЗО в ванной - сделать как сказал Bagis. Если хотите по вашему, с двумя АВ 10А тогда УЗО надо на 25АА зачем на холодильник АВ на 6А? Если кабелек 2,5мм2?Стоимость щитка считали?

Ky3bmin автоматов с узо на 4720 :) а щиток это уже от дизайна зависит

На сколько вводной? Надеюсь не больше 40А? Если так, то всё хорошо, кроме розеток ванной. После 16А узо два автомата по 10. Не есть гуд. КМК, лучше поставить один на 16 и с него всё запитать.

Думаю поставить вводной на 63А, потому как по схеме он будет выполнять только функцию общего отключения квартиры. Все защитные функции будут выполнять "мелочь" в квартире.А почему не больше 40А?По поводу двух автоматов после 16А УЗО задумался, но не пойму пока почему не гуд? Просветите пожалуйста.

на духовку хватит 16А а на варочную надо 25 ставить как минимум

Да, спасибо. Характеристики на духовой шкаф посмотрел (как правило мощность 3,5кВт), а сейчас глянул мощность варочной панели и офигел - 6,4кВт. Думаю нужно ставить УЗО на варку и духовку на 63А и АВ на варку на 32А. Или нет? Подскажите как тут правильнее?

Ух Ё, шоб я так жил. Выбор АВ с характеристикой B осознан или это просто картинки такие? (Я за B, но не везде можно найти...)Согласен с Bagis, УЗО на 40А ставить, если Вводной на 40А или меньше, но не больше. УЗО в ванной - сделать как сказал Bagis. Если хотите по вашему, с двумя АВ 10А тогда УЗО надо на 25АА зачем на холодильник АВ на 6А? Если кабелек 2,5мм2?Стоимость щитка считали?

Живу я скромно, просто на стадии ремонта пожадничал, купил по две бухты провода ВВгнг 3х2,5 и 2х1,5 с расчетом на то, что все розетки будут с первым проводом, а свет со вторым. И (может быть правильно) решил, что с каждой комнаты группы розеток и света на отдельный АВ подключить. Скажем так: 15 лет назад всем было достаточно алюминиевых проводов и двух розеток на комнату, но сейчас потребление эл.энергии растет, и запас никогда не помешает.Выбор АВ с характеристикой В не планировал сознательно... это просто у Bagis`a на картинках так нарисовано :) Буду благодарен, если поясните чем хороши В от А., ну На холодильник нарисовал опять же на основе выкладки Bagis`а. Подумал, что 6А для холодильника который потребляет чуть больше лампочки, достаточно 6А, ну а провод, как говорил выше, нужно куда-то девать :)Еще вопрос, почитал про отгорание нуля и соответствующем повышении (или понижения) напряжения до 380 В, и защититься от повышенного напряжения можно только дифференциальным автоматом. Вопрос: куда и какой поставить? И нужен ли он в данной схеме?

Думаю поставить вводной на 63А, потому как по схеме он будет выполнять только функцию общего отключения квартиры

А защиту счетчика и УЗО кто обеспечивать будет?

о поводу двух автоматов после 16А УЗО задумался, но не пойму пока почему не гуд? Просветите пожалуйста.

10+10=20>16А УЗО

защититься от повышенного напряжения можно только дифференциальным автоматом.

Дифавтомат от повышенного/пониженного напряжения не защищает. Нужно ставить реле напряжения.

Manul уже всё объяснил. Осталось только это прояснить -

Думаю поставить вводной на 63А, потому как по схеме он будет выполнять только функцию общего отключения квартиры. Все защитные функции будут выполнять "мелочь" в квартире.

Оттуда, в данном случае, то что Вы думаете не является главным :) Главное это какой автомат разрешила энергокомпания! Это важно для правильного подбора узо. Ведь если и вводной от энергокомпании больше 40А, то и узо на 40А, после которого 4 автомата по 16А, нужно менять на большее.

Что касается индексов автоматов (кстати А я никогда не встречал, живьём видел B , C, D, в каталогах K и Z), то чем дальше буква от начала алфавита, тем дольше автомат не отстрелит. Потому и рекомендовал для квартир использовать самый "быстрый" автомат с индексом В.

Дифавтомат от повышенного/пониженного напряжения не защищает. Нужно ставить реле напряжения.

вот посмотрел и решил, что защитит

Главное это какой автомат разрешила энергокомпания! Это важно для правильного подбора узо. Ведь если и вводной от энергокомпании больше 40А, то и узо на 40А, после которого 4 автомата по 16А, нужно менять на большее.

тогда прежде чем покупать вводной выясню у электриков ЖЭКа. Т.е. если на вводе поставлю ДИФ 40А, то тогда по схеме УЗО 40А годятся? или для 4-х АВ 16А нужно 63А? В этой связке не могу понять.

вот посмотрел и решил, что защитит

Это только для EKF серии АВДТ-63 М. С одной стороны как бы и хорошо, но при кратковременных скачках напряжения (у нас такое бывает нередко) замучитесь щелкать автоматом.

Э нет, так не пойдёт :)Оттуда, что теперь за новый диф? Чтоб точно не запутаться, лучше всё рисовать. Но сначала узнать в ЖЕКе про автомат.

Это только для EKF серии АВДТ-63 М.

С одной стороны как бы и хорошо, но при кратковременных скачках напряжения (у нас такое бывает нередко) замучитесь щелкать автоматом.

меня больше всего пугает отгоревший ноль и последующий сгоревший плазменный ТВ

Э нет, так не пойдёт :)Оттуда, что теперь за новый диф? Чтоб точно не запутаться, лучше всё рисовать. Но сначала узнать в ЖЕКе про автомат.

про диф я начал когда видео меня напугало :) Может ну его нафик, меньше знаешь крепче спишь?

Узнал у ЖЭКа, разрешают только 40А

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.