Проект квартирного щитка.

В теме 167 сообщений

Блин, ну зачем ставить 100mA УЗО на все группы, потом дополнительно ставить на розетки УЗО на 30mA, а на Ванную 10mA.

В одном щитке конечно смысле не имеет. А вот на вводе в частный, тем более деревянный дом, или там где возможны всякие повреждения изоляции на кабеле (напр старом) до основного шита - может оказаться и нужен. Или тем кто не хочет линии света защищать безопасным для человека 30ма УЗО - там как раз наболее возможны пожарооопасные утечки.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен. Мне просто жалко клацать лишний раз УЗО.

Его так и так нужно раз в месяц клацать. Так что можно совместить :) Про номиналы узо я свою позицию озвучил. Спорить и препираться нет ни времени, ни желания. Делать можно и так как я сказал, и так как Вы. Кому что больше нравиться :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тем кто не хочет линии света защищать безопасным для человека 30ма УЗО

Я за УЗО на свет... :rolleyes: А мало ли...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Его так и так нужно раз в месяц клацать

а что будет если не клацать?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Производитель сказал клацать - значит клацать :)Проверка УЗО кнопочкой ТЕСТ на утечку тока ежемесячно, не рычагом конечно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что будет если не клацать?

Наблюдая срабатывание УЗО от кнопки ТЕСТ ты убеждаешься в работоспособности схемы УЗО. От неё зависит жизнь человека, потому её и надо регулярно подтверждать - УЗО ведь тоже прибор, он может выйти из строя, а ты не узнаешь пока кого-нибудь не пристукнет в конце концов.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дублирующий Вводной можно поставить себе в щиток с целью экстренного отключения эл/энергии

электрики не стали а я покидаю :) ИМХО бред это второй автомат друг за другом, у меня уже раз несколько была ситуация когда звонит знакомый в панике - всё отрубилось и не включается, а результатом стоит второй вводнойпри КЗ отключаются оба, если очень хочется поставьте ВН

а стоит ли вообше пихать УЗО и ДИФ чуть ли не на каждую группу?

ответ на такой вопрос зависит от ваших требований к сети, наличия в семье юных электриков и прочих составляющих :) я к примеру не люблю когда гаснет всё и сразу, поэтому всегда советую ставить 2 узо на 30мА (я тоже не любитель ставить противопожарное) делите мокрые помещения (кухня, коридор, санузел) и комнаты

Но есть опасения, что может ложно срабатывать...

вот такие опасения меня всегда восхищают :huh: СМ у нас имеют тенденцию к энергоэкономии, найти СМ больше 2кВт уже сложно теперь вопрос - с какого бодуна будут именно ЛОЖНЫЕ срабатывания? ребяты меня в восторг приводят вопросы типа "узо на СМ не включается, а вот если включить машину в удлинитель из коридора (узо мне туда не ставили) машина работает - а не сволочь электрик наколовший меня?"
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с какого бодуна будут именно ЛОЖНЫЕ срабатывания

часть тока ведь уходит на землю?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

часть тока ведь уходит на землю?

Стесняюсь спросить.... Через где?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky если часть тока куда то уходит - это нарушение и срабатывания не ложные
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

зачем тогда штатное заземление? ну вот например у меня заземления нет и когда трубы были металлическими при касании крана и корпуса стиралки он кусался. это нормально и заземление мне в помощь или это уже нарушение?Rumato сегодня жжот и жжот, дайте отдышаться

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при касании крана и корпуса стиралки он кусался. это нормально и заземление мне в помощь или это уже нарушение?

конечно нарушение. Если б у тебя было сделано уравнивание потенциалов, этого бы не было.Другой вопрос, что уравнивание потенциалов само по себе не делается: ДопСУП должна обязательно быть заземлена, что при отсутствии отдельного стояка PE, или хотя бы PEN, сама понимаешь, проблематично.Пока были маломощные квартирные приборы под двухполюсную вилку, не было стиралок и розеток в ванных - соединения мет прутком заземлённых где-то мет стояков и ванной для безопасности хватало. А как пошла новая техника и непроводящие трубы стали массово врезать кусками в стояки - тут пришлось в старые ПУЭ вносить современные поправки, что у буржуев были давно, но весь старый фонд одномоментно на трёхпроводку не переведёшь - вот и имеем что имеем.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а с другой стороны если подойти, это брак стиралки или штатный режим работы?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это нормально :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

значит если таких приборов (нормально допускающих небольшую утечку) наберется много, то вполне может быть ложное срабатывание

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

конешно будет, только к чему это??? :unaware: если в небольшую комнату запихнуть 60 - 100 человек, то через какое то время они задохнутся - вопрос зачем пихали? [kia_]

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

конешно будет, только к чему это???

Я думаю это всё к тому что тут на днях советовали одно 30-ти мА узо на всю квартиру ставить :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

мне показалось что это

с какого бодуна будут именно ЛОЖНЫЕ срабатывания

относится к общему УЗО 30 мА на всю квартиру, но нет, это про 10мА на стиралку. а нормальная утечка которая кусается вроде была во много раз меньше 10 мА
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это было продолжением (ну не люблю я больших цитат) вот так

Можно добавить в Вашу схему УЗО на 10mA на стиралку. Но есть опасения, что может ложно срабатывать...

могу добавить, если поставите после такого узо больше 3 СМ тогда фраза станет правильной - но мы говорим про стандартные квартиры Серёга если у людей не много денег это лучший вариант, если ты упираешься в расчетах что 30мА маловато для твоей нагрузки, поставь 2 по 30мА рядом - и это будет лучше чем 100 и после 30 ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот Вы приелись к слову "Ложные". Позвольте пояснить: насколько я помню, если ток утечки прибора неизвестен, принимается величина 0,1mA на 1А тока. Эт получается, что у СМ 1,8кВт - утечка нормальная (расчетно-максимальная) около 8mA - а это уже в пределах срабатывания УЗО 10mA. Вот теперь можно критиковать мое же предложение ставить одно УЗО на 30mA на всю квартиру ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты