Romman

Проект квартирного щитка.

Рекомендуемые сообщения

bagayama

Блин, ну зачем ставить 100mA УЗО на все группы, потом дополнительно ставить на розетки УЗО на 30mA, а на Ванную 10mA.

В одном щитке конечно смысле не имеет. А вот на вводе в частный, тем более деревянный дом, или там где возможны всякие повреждения изоляции на кабеле (напр старом) до основного шита - может оказаться и нужен. Или тем кто не хочет линии света защищать безопасным для человека 30ма УЗО - там как раз наболее возможны пожарооопасные утечки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Согласен. Мне просто жалко клацать лишний раз УЗО.

Его так и так нужно раз в месяц клацать. Так что можно совместить :) Про номиналы узо я свою позицию озвучил. Спорить и препираться нет ни времени, ни желания. Делать можно и так как я сказал, и так как Вы. Кому что больше нравиться :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ky3bmin

тем кто не хочет линии света защищать безопасным для человека 30ма УЗО

Я за УЗО на свет... :rolleyes: А мало ли...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

Его так и так нужно раз в месяц клацать

а что будет если не клацать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ky3bmin

Производитель сказал клацать - значит клацать :)Проверка УЗО кнопочкой ТЕСТ на утечку тока ежемесячно, не рычагом конечно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

что будет если не клацать?

Наблюдая срабатывание УЗО от кнопки ТЕСТ ты убеждаешься в работоспособности схемы УЗО. От неё зависит жизнь человека, потому её и надо регулярно подтверждать - УЗО ведь тоже прибор, он может выйти из строя, а ты не узнаешь пока кого-нибудь не пристукнет в конце концов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Дублирующий Вводной можно поставить себе в щиток с целью экстренного отключения эл/энергии

электрики не стали а я покидаю :) ИМХО бред это второй автомат друг за другом, у меня уже раз несколько была ситуация когда звонит знакомый в панике - всё отрубилось и не включается, а результатом стоит второй вводнойпри КЗ отключаются оба, если очень хочется поставьте ВН

а стоит ли вообше пихать УЗО и ДИФ чуть ли не на каждую группу?

ответ на такой вопрос зависит от ваших требований к сети, наличия в семье юных электриков и прочих составляющих :) я к примеру не люблю когда гаснет всё и сразу, поэтому всегда советую ставить 2 узо на 30мА (я тоже не любитель ставить противопожарное) делите мокрые помещения (кухня, коридор, санузел) и комнаты

Но есть опасения, что может ложно срабатывать...

вот такие опасения меня всегда восхищают :huh: СМ у нас имеют тенденцию к энергоэкономии, найти СМ больше 2кВт уже сложно теперь вопрос - с какого бодуна будут именно ЛОЖНЫЕ срабатывания? ребяты меня в восторг приводят вопросы типа "узо на СМ не включается, а вот если включить машину в удлинитель из коридора (узо мне туда не ставили) машина работает - а не сволочь электрик наколовший меня?"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

с какого бодуна будут именно ЛОЖНЫЕ срабатывания

часть тока ведь уходит на землю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

часть тока ведь уходит на землю?

Стесняюсь спросить.... Через где?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
kvaky если часть тока куда то уходит - это нарушение и срабатывания не ложные

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

зачем тогда штатное заземление? ну вот например у меня заземления нет и когда трубы были металлическими при касании крана и корпуса стиралки он кусался. это нормально и заземление мне в помощь или это уже нарушение?Rumato сегодня жжот и жжот, дайте отдышаться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

при касании крана и корпуса стиралки он кусался. это нормально и заземление мне в помощь или это уже нарушение?

конечно нарушение. Если б у тебя было сделано уравнивание потенциалов, этого бы не было.Другой вопрос, что уравнивание потенциалов само по себе не делается: ДопСУП должна обязательно быть заземлена, что при отсутствии отдельного стояка PE, или хотя бы PEN, сама понимаешь, проблематично.Пока были маломощные квартирные приборы под двухполюсную вилку, не было стиралок и розеток в ванных - соединения мет прутком заземлённых где-то мет стояков и ванной для безопасности хватало. А как пошла новая техника и непроводящие трубы стали массово врезать кусками в стояки - тут пришлось в старые ПУЭ вносить современные поправки, что у буржуев были давно, но весь старый фонд одномоментно на трёхпроводку не переведёшь - вот и имеем что имеем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

а с другой стороны если подойти, это брак стиралки или штатный режим работы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

это нормально :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

значит если таких приборов (нормально допускающих небольшую утечку) наберется много, то вполне может быть ложное срабатывание

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

конешно будет, только к чему это??? :unaware: если в небольшую комнату запихнуть 60 - 100 человек, то через какое то время они задохнутся - вопрос зачем пихали? [kia_]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

конешно будет, только к чему это???

Я думаю это всё к тому что тут на днях советовали одно 30-ти мА узо на всю квартиру ставить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
kvaky

мне показалось что это

с какого бодуна будут именно ЛОЖНЫЕ срабатывания

относится к общему УЗО 30 мА на всю квартиру, но нет, это про 10мА на стиралку. а нормальная утечка которая кусается вроде была во много раз меньше 10 мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

это было продолжением (ну не люблю я больших цитат) вот так

Можно добавить в Вашу схему УЗО на 10mA на стиралку. Но есть опасения, что может ложно срабатывать...

могу добавить, если поставите после такого узо больше 3 СМ тогда фраза станет правильной - но мы говорим про стандартные квартиры Серёга если у людей не много денег это лучший вариант, если ты упираешься в расчетах что 30мА маловато для твоей нагрузки, поставь 2 по 30мА рядом - и это будет лучше чем 100 и после 30 ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ky3bmin

Ну вот Вы приелись к слову "Ложные". Позвольте пояснить: насколько я помню, если ток утечки прибора неизвестен, принимается величина 0,1mA на 1А тока. Эт получается, что у СМ 1,8кВт - утечка нормальная (расчетно-максимальная) около 8mA - а это уже в пределах срабатывания УЗО 10mA. Вот теперь можно критиковать мое же предложение ставить одно УЗО на 30mA на всю квартиру ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×