olgaclabelife 8 июня, 2012 Автор #21 8 июня, 2012 Я сделала примерно то,же.Но в отличии от предложенного выбрано два листа, т.к. выбирая по фрагменту,слишком много времени уходит на одно проектное решение.Теряется смысл передавать наглядное изображение.
olgaclabelife 8 июня, 2012 Автор #22 8 июня, 2012 Исполняю последовательность,вроде получилось, хотелось бы получить рецензию на это _______06_Model.pdf
Ky3bmin 8 июня, 2012 #23 8 июня, 2012 (изменено) Рецензию на ЭТО? Можно вопрос, а зачем вы готовите проект в таком виде? Можно ведь проще, для себя же...Как Bagis предлагал.Если по делу, то косяки есть - АВ на провод 1,5мм2 - 10А, На плиту - 3Х4мм2. Чё за вВанная с 9кВт? И че за ДИФ 100А 0,03? на 30mA? А зачем за ним тогда ДИФЫ на 25 и на 16? Кабеля 3Х3,5 не бывает...Дальше пока лень, надоело вглядываться...ЗЫ Может на схеме УЗО, а не ДИФы? И я не понял, Вводной - C60? Изменено 8 июня, 2012 пользователем Ky3bmin
olgaclabelife 10 июня, 2012 Автор #24 10 июня, 2012 Заказчик пожелал 4-е розетки в ванную:водонагреватель. стиральная машина с подогревом воды, электрофен и запвс мощности-1кВт. С кабелем -согласна.
Rumato 10 июня, 2012 #25 10 июня, 2012 Заказчик пожелал 4-е розетки в ванную:водонагреватель. стиральная машина с подогревом воды, электрофен и запвс мощности-1кВт. С кабелем -согласна.Дожили... Проектировщики согласуют свою работу с интернетом... Надо Путина позвать, у меня есть пара предложений насчет вступления в ВТО.
Evgenik 10 июня, 2012 #26 10 июня, 2012 Может так полегче будет вглядываться... А по самому проекту - конечно,автокад это круто и впечатляюще выглядит,а вот если присмотреться к самой схеме, то возникает одно желание - выбросить её на свалку.Проще новую нарисовать,чем эту переделывать и рецензировать. olgaclabelife,без обид,посмотрите по форуму как делаются подобные схемы,нарисуем вместе нормальную схему,а потом уже оформите её и представите заказчику.
olgaclabelife 10 июня, 2012 Автор #27 10 июня, 2012 Зачем нужен автокад, если схемы создавать в рисовальной программе. Я подумаю.
olgaclabelife 16 июня, 2012 Автор #28 16 июня, 2012 Зачем нужен автокад, если схемы создавать в рисовальной программе. Я подумаю.и по-существу.Почему при номинальном токе нагрузги 66А , нельзя ставить выключатель в 63А, если на больший ток в сортаменте выключателя нет
olgaclabelife 16 июня, 2012 Автор #30 16 июня, 2012 (изменено) А,что компьютер, сам чертит,без пользователя?Как лопата с мотором.?Лучше бы Вы на....ись с кресла.В отличии от Вас dimp ответил по-существу.Спасибо. А Вы подыщите пособие "Компьютер для брюнеток" Иваныч, "много текста"©. Не подкалывай людей и не строчи пустых сообщений. Изменено 16 июня, 2012 пользователем Alice Tracy
alex-bs 16 июня, 2012 #32 16 июня, 2012 А кто какие автоматы ставит ???Я бы ответил... но ведь щас забанят... )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
bagayama 4 июля, 2012 #35 4 июля, 2012 Вообще вы б не брались за электропроекты если в них вообще не разбираетесь. Очевидно был готовый чертёж и вы его попытались под себя переделать, не представляя что все эти цифирки чего-то значат. У вас там сплошь ошибки. Для себя схему доделать можно, но за деньги лепить такие вещи - можно как минимум по шее огрести, а как максимум сесть, если потом кого убъёт, не дай Бог попадётся такой же "специалист"-исполнитель ваших рисунков. по-существуЯ вижу у вас вводной автомат 60А, далее "каша" из автомата-дублёра 60А и счётчика на 25А (?!), причём подписи стоят вообще где попало.Потом УЗО на 100А/300мА, противопожарное ... ну ладно."Освещение" - почему один провод? И нафига автомат 16А при номинальном токе 3А?"Групповая сеть штепсельных розеток" - просто песня... Розетки штепсельные расчитаны на 16А, а вы их хотите защищать 32А автоматом? Кабель сечением 3,5мм2 для стационарной проводки не бывает (1,5 - 2,5 - 4 - 6...). Что за дикое обозначение розеток - таким значком обозначают бра/настенные светильники."Плита" - тут появляется третяя жила - "заземление" (PE), т.е. розеткам и светильникам она не понадобится? Дифавтомат (очевидно, хоть на чертеже различия с УЗО нет) стоит 25А/30мА и защищает кабель 2,5мм2. Не защитит. Кабель при вашей нагрузке надо 4мм2, либо автомат занижать до 20А.В ванной там вообще видать будет "электрический стул" для заказчика. Я б на его месте вас в ванну в голом виде загнал и сымитировал утечку тока или хотя б КЗ в розетке. А на месте монтажника, заставил бы вас пихать и зажимать в розетке жилу в 4мм2.К кондиционеру в принципе претензий нет. Интересно также, откуда "землю" брать собираетесь при двухпроводном вводе?Про грамматические ошибки и опечатки говорить уж как-то не удобно.
PARTYзанка 4 июля, 2012 #36 4 июля, 2012 мощность на напряжениепочему Кс=0,6 ?cos фи какой?фазы три, как ток получился 66А ?Iр=14520/1,73*380*0,93=14520/611=23,8А.
dimp 4 июля, 2012 #37 4 июля, 2012 коэффициент одновременного использования это табличная величина у проектировщиков, поэтому и 0,6 :)cos фи не имея потребителей в наличии трудно предположить (разница иногда большая)фаза там одна, не впутывайте трёхлинейку провода - да три ( на плиту) а у трёхфазной было бы 5теперь пересчитайте
PARTYзанка 4 июля, 2012 #38 4 июля, 2012 обычно у проектировщиков Кс=0,9 для квартир (часто, не всегда конечно, из-за количества потребителей)соs фи для квартир с эл. плитами и кондиционерами равен 0,93с фазностью-да, ошиблась. смутило Рр=14,52 кВт (потому что, как правило, одна фаза-это до 10 кВт, по крайней мере так по актам разграничения, 14 кВт-это три фазы и 25А на вводе)
dimp 4 июля, 2012 #39 4 июля, 2012 пора пересматривать данные с энергосберегающим освещением, импульсными БП, и индукционными плитами косинус намного меньше 0,93
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов