shnuryga

сопротивление мата больше допустимого

Оценить эту тему:

В теме 6 сообщений

Мат Ensto- уже уложен. В 5% допуск не укладывается. Бывает ли такое?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажите табличное значение сопротивления мата, его длину и площадь укладки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А до укладки сопротивление измерялось?А прибор не врет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прибор врядли врет. Мат 160 Вт на метр, 330.5 Ом +_ 5%. Сейчас показывает 375 Ом. Площадь мата 2*0.5 м". Примерно на ту же и уложен. До укладки сопротивление мерил- тот же параметр меня и смутил.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не переживайте, на малых длинах очень большой разброс сопротивления +10% -5%. Так метр нагревательного мата имеет сопротивление 350Ом, полметра 700Ом, полтора метра 230Ом. Нагревательная жилка очень тонкая, как волос, имеет нестабильное сопротивление, разные токи при включении и работе. Допускается длина +-10см, а это метр кабеля со своим сопротивлением. Так что Вы в плюсе по длине готового изделия.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо- успокоили! Я думал, на температуру среды даже!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты