aguirre

Схема щитка

В теме 13 сообщений

Нарисовал схему щитка по информации, которую нашел на форуме.В схеме получилось довольно много УЗО. Мастера, которые делают ремонт, утверждают, что так много УЗО не нужно, что это все развод на деньги и пр. Нужно оставить только одно общее на 100 мА и на ванную на 10 мА.Я все же хотел бы, что бы все было защищено, поскольку дети могут сунуть железку в розетку, протечь что-то сверху может, да мало ли что.Верная ли схем или действительно можно выкинуть некоторые УЗО?

post-82404-1342526755_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оставьте УЗО1 63/30 и УЗО5 25/30 (32/10 не встречал), а розетку на холодильник - мимо всех УЗО. На стиралку, КМК, достаточно автомата на 10 А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

поскольку дети могут сунуть железку в розетку

30мА тоже может дёрнуть не слабо. Если такие опасения есть, то лучше на 10мА узо поставить. Ну и конечно же сами розетки с "защитой от детей".По схеме: если тёплый пол на другое узо "перевесить", то УЗО 2 можно будет убрать. Кондеи, обычно, высоко висят, розетки, опять же, обычно, ставятся рядом, так что детям нужно будет сильно вырасти, чтоб до этих розеток добраться :) А можно кондеи вообще на прямую подключить.Духовке точно нужно 32А? Может хватит 16 и кабеля в 2.5?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

то лучше на 10мА узо поставить

Только 16/10 :(
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul, а кому сейчас легко?! :) Но про 10мА это я так, для информации и чтоб задуматься :noddle: Сам, от детей, везде розетки с защитой поставил. Из розеток уозшками защищены кухонные (30мА) и те что в с/у (10мА). Отдельно на розетки узо только в детскую поставлю. Тоже на 30мА. Правда у меня девчонки, они к розеткам равнодушны :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Правда у меня девчонки, они к розеткам равнодушны

А если такие как Птаха подрастают?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тады ой :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что есть ограничитель перенапряжения?на плиту я бы узо не ставил, зачем на духовку автомат на 32 и провод в 4мм2? хватит 2,5 и 16Ас тем что узо 2 можно убрать согласен полностью,остальные можно оставить (и можно брать на 40А)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

учел почти все советы (за исключением холодильника мимо всех УЗО, не знаю пока как нарисовать), перерисовал схему, но вот какой вопрос:УЗО 1 всего на 63А, а защищает оно 4 автомата по 16А и 3 автомата по 10А, это вообще правильно? вроде бы сумма токов автоматов должна быть меньше тока УЗО.

post-82404-1342588032_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На ТП УЗО нужно однозначно.На "стиралка + бойлер" 10мА УЗО может подрабатывать в исправном режиме - мощность приличная, либо 2 отдельных, либо 1 на 30мА.Пожарное 100мА УЗО я б убрал, а вместо него поставил 30мА на "ТП+свет+кондеи".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО 1 всего на 63А, а защищает оно 4 автомата по 16А и 3 автомата по 10А, это вообще правильно?

До узо стоит вводной на 40А, так что больше 40-ка всё равно не пролезет и узо ничего не грозит :) Его номинал вполне можно даже до 50-ти уменьшить.Тёплый пол никто не советовал пускать мимо 30-ти мА узо. Так что его надо к узо 2 прилепить.

за исключением холодильника мимо всех УЗО, не знаю пока как нарисовать

Подключится до узо 1.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. убрал противопожарное УЗО.2. Убрал УЗО с плиты и духовки3. Разделил на 2 УЗО розетки в ванной (у легранда есть только 16А/10мА)4. ТП+кондей+свет посадил на УЗО 1 (другой кондей вообще убрал).

post-82404-1342619776_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разводку от счётчика до УЗОшек делайте одним проводом: либо 4 квадрата, либо 6.

Убрал УЗО с плиты и духовки

Насчёт этого есть разные мнения. С одной стороны большая мощность - возможны утечки и частые срабатывание УЗО в рабочем режиме, с другой - всё-таки открытые металлические поверхности, рядом вода. ИМХО лучше ставить УЗО на 30мА.Дополню - это касается двухпроводной проводки. Для трёхпроводной (с имеющимся нормальным заземлением в доме) отсутствие УЗО на плиту не критично.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует