Схема щитка

Recommended Posts

Нарисовал схему щитка по информации, которую нашел на форуме.В схеме получилось довольно много УЗО. Мастера, которые делают ремонт, утверждают, что так много УЗО не нужно, что это все развод на деньги и пр. Нужно оставить только одно общее на 100 мА и на ванную на 10 мА.Я все же хотел бы, что бы все было защищено, поскольку дети могут сунуть железку в розетку, протечь что-то сверху может, да мало ли что.Верная ли схем или действительно можно выкинуть некоторые УЗО?

post-82404-1342526755_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оставьте УЗО1 63/30 и УЗО5 25/30 (32/10 не встречал), а розетку на холодильник - мимо всех УЗО. На стиралку, КМК, достаточно автомата на 10 А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

поскольку дети могут сунуть железку в розетку

30мА тоже может дёрнуть не слабо. Если такие опасения есть, то лучше на 10мА узо поставить. Ну и конечно же сами розетки с "защитой от детей".По схеме: если тёплый пол на другое узо "перевесить", то УЗО 2 можно будет убрать. Кондеи, обычно, высоко висят, розетки, опять же, обычно, ставятся рядом, так что детям нужно будет сильно вырасти, чтоб до этих розеток добраться :) А можно кондеи вообще на прямую подключить.Духовке точно нужно 32А? Может хватит 16 и кабеля в 2.5?

Share this post


Link to post
Share on other sites

то лучше на 10мА узо поставить

Только 16/10 :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Manul, а кому сейчас легко?! :) Но про 10мА это я так, для информации и чтоб задуматься :noddle: Сам, от детей, везде розетки с защитой поставил. Из розеток уозшками защищены кухонные (30мА) и те что в с/у (10мА). Отдельно на розетки узо только в детскую поставлю. Тоже на 30мА. Правда у меня девчонки, они к розеткам равнодушны :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда у меня девчонки, они к розеткам равнодушны

А если такие как Птаха подрастают?

Share this post


Link to post
Share on other sites

что есть ограничитель перенапряжения?на плиту я бы узо не ставил, зачем на духовку автомат на 32 и провод в 4мм2? хватит 2,5 и 16Ас тем что узо 2 можно убрать согласен полностью,остальные можно оставить (и можно брать на 40А)

Share this post


Link to post
Share on other sites

учел почти все советы (за исключением холодильника мимо всех УЗО, не знаю пока как нарисовать), перерисовал схему, но вот какой вопрос:УЗО 1 всего на 63А, а защищает оно 4 автомата по 16А и 3 автомата по 10А, это вообще правильно? вроде бы сумма токов автоматов должна быть меньше тока УЗО.

post-82404-1342588032_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

На ТП УЗО нужно однозначно.На "стиралка + бойлер" 10мА УЗО может подрабатывать в исправном режиме - мощность приличная, либо 2 отдельных, либо 1 на 30мА.Пожарное 100мА УЗО я б убрал, а вместо него поставил 30мА на "ТП+свет+кондеи".

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО 1 всего на 63А, а защищает оно 4 автомата по 16А и 3 автомата по 10А, это вообще правильно?

До узо стоит вводной на 40А, так что больше 40-ка всё равно не пролезет и узо ничего не грозит :) Его номинал вполне можно даже до 50-ти уменьшить.Тёплый пол никто не советовал пускать мимо 30-ти мА узо. Так что его надо к узо 2 прилепить.

за исключением холодильника мимо всех УЗО, не знаю пока как нарисовать

Подключится до узо 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. убрал противопожарное УЗО.2. Убрал УЗО с плиты и духовки3. Разделил на 2 УЗО розетки в ванной (у легранда есть только 16А/10мА)4. ТП+кондей+свет посадил на УЗО 1 (другой кондей вообще убрал).

post-82404-1342619776_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разводку от счётчика до УЗОшек делайте одним проводом: либо 4 квадрата, либо 6.

Убрал УЗО с плиты и духовки

Насчёт этого есть разные мнения. С одной стороны большая мощность - возможны утечки и частые срабатывание УЗО в рабочем режиме, с другой - всё-таки открытые металлические поверхности, рядом вода. ИМХО лучше ставить УЗО на 30мА.Дополню - это касается двухпроводной проводки. Для трёхпроводной (с имеющимся нормальным заземлением в доме) отсутствие УЗО на плиту не критично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
    • Post in Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
      Установка и крепление акриловой ванны к стене

    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.

        • Like
      • 7 replies
    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.

        • Like
      • 10 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет

        • Like
      • 2 replies
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Like
      • 13 replies
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.

        • Like
      • 11 replies
×
×