Поставил поворотно-нажимной диммер Schneider Unica и устройство плавного пуска Гранит.1. При включении ламп накаливания путём нажатия они, как и положено, загораются плавно.2. При постепенном поворачивании диммера световой поток плавно уменьшается, но потом лампочки начинают моргать.3. Если дальше поворачивать диммер, то лампочки гаснут.4. Если обратно поворачивать, то лампочки не зажигаются (лечится только двойным нажатием на диммер).Хочется и диммер, и плавный пуск оставить. Подскажите, может есть другие устройства плавного пуска, которые могут работать в паре с диммером?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что вас интересует в устройстве плавного пуска: бережное включение ламп или визуальный эффект?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Диммер в некоторой степени сам бережёт лампы - на нём падает несколько вольт даже в самом ярком режиме.Плавное включение конечно бережнее для ламп.

При постепенном поворачивании диммера световой поток плавно уменьшается, но потом лампочки начинают моргать.3. Если дальше поворачивать диммер, то лампочки гаснут.4. Если обратно поворачивать, то лампочки не зажигаются

ИМХО не криминал - сколько раз вы будете так выключать свет, если есть кнопка вкл/выкл? Диммер вообще штука своеобразная... Людей интересует обычно несколько фиксированных градаций света в помещении, чего добиться легко управлением простыми выключателями несколькими группами освещения. Часто поставят диммер на одно положение и больше его не трогают.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Вопрос не в нескольких задержанных вольтах, а в плавной подаче напряжения на спираль в то время, когда она наиболее уязвима (пока она холодная).2. Вскрывать потолок и заново прокладывать провода уж очень не хочется.3. Диммеры уже куплены, так что выбрасывать их и покупать ещё кнопочники не хочется.4. Проблема не в том, как я буду выключать свет, а в том, что:4.1 Из минимального положения диммера свет не включить.4.2 Свет нельзя убавить даже наполовину.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопросы по блокам защиты ламп Гранит Ноотехника:

http://www.ноотехника-рф.рф/voprosy-otvety

— Допустима ли установка блока защиты «Гранит» после выключателя с диммером?

— Нет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да я это уже понял. Может есть другие устройства плавного пуска?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У китайцев много вариантов. :) Стоят недорого (руб 200), схемы не такие сложные как у Гранита - поэкспериментируй.Но осторожно!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует