Количество проводов в распредкоробке

Оценить эту тему:

В теме 68 сообщений

Конечно есть :) У меня тоже всего пара-тройка коробок причём только в тех местах где куча соединений выключателей-переключателей. А так, старался всё целыми кусками протягивать. Правда у меня кабель был халявный. С коробками же дешевле получится.

Я люблю "выделенные" линии. Каждой мощной нагрузке - отдельный кабель. ;)

Вот, и сколько у тебя на кухню линий ушло? :)

А че сразу засоряю?

Так ты первый про засоряю заикнулся :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот видишь :) А я, по примеру KGB, чтоб эту паутину не тянуть, на кухню кабель 6-ку пробросил и там щиток поставил, запитав из него кухню и с/у.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

много слишком групп будет, и так будет 11, хватит. (на освещение 3 штуки, 1 этаж, 2 этаж, лестница).Хотя у знакомого, на однушку 21 группа (с них 8 на свет) :huh:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

много слишком групп будет

Так дело-то твоё, сколько хочешь, столько и делай.Только учитывай что кабель/розетка защищается автоматом, обычно 16А - это 3,5кВт. Если ты в квартире все розетки объединишь в одну группу, есть большая вероятность что этот автомат у тебя будет постоянно отключаться по перегрузу, это во-первых. Во-вторых, по разным причинам иногда приходится отключать автомат (ремонт, срабатывание, отключение прибора на отдельной розетке) и тогда ты одним автоматом обесточишь все розетки во всей квартире. Не то чтоб это всё очень криминально, но просто очень не удобно. Приметно это же можно сказать и про группировку света. Проводка делается на много лет и за эти годы будет столько всяких ситуаций, что будет лучше несколько больше потратиться своим трудом, временем и деньгами на правильную группировку потребителей, чем потом чертыхаясь впотёмках искать щиток, и не факт что автомат включится, ибо от постоянных перегрузок он может быстро выйди из строя.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на кухню кабель 6-ку пробросил и там щиток поставил, запитав из него кухню и с/у.

Мне это только предстоит, с той разницей, что щиток будет в ванной (ща крик подымется :))
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну а чего кричать?! Ты же явно этот вопрос продумал :) Вот только почему там?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

щиток будет в ванной

чУдно! Про электрический стул слышал, а тут электрическая ванна. :)Рекомендую ставить прямо над смесителем, и все ваши проблемы быстро решатся... ;)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

bagayamaДа то понятно, то уже везде разжевано. Просто простые вопросы, аля как скрутить 6 проводов так и не нашел.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как скрутить 6 проводов

На простые вопросы простые ответы - "руками с плоскогубцами!" :) Хвосты скручиваемые оставляй подлиньше, в разумных пределах.Всё зависит от типа соединения: если пропаять/сварить - как выше сказано; если через клеммник, надо смотреть чтоб в конкретный оно всё влезло либо по объёму (СИЗ), либо по количеству отверстий (Ваго).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

та уже ответил уважаемой ранее, взять 3+3 и скрутить, потом дотянуть плоскогубцами, потом обрезать по самому короткому, потом облудить. Я ото думал, мож косичкой как плести надо :unsure: Еще другой момент (для усвоения материала). Зашла группа от автомата в комнату, тама 12 розеток. Если все 12 шлейфануть, это плохо и так далее. Потому ставим распред. коробочку в комнате и кидаем от нее 4-6 линий к розеткам а остальные шлейфуем. Итого 2-3 розетки на шлейфе и не более. Так нормально?

Изменено пользователем tomb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нормально, только "заземление" не шлейфуй, если используешь.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну я читал, что по ПУЄ его низя шлейфовать, но тогда нужно от распред. вести отдельно землю на каждую розетку, ну его в пень. При союзе землей вообще не заморачивались...Спасибо!

Изменено пользователем tomb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть хитровывернутся технология ювелирной разделки оболчки заземляющего проводника, его сгибания и втыкания этой плоской петли в клемму заземления розетки. И отдельные проводники к каждой точке тянуть не надо, и целостность проводника формально не нарушается. shleif2.jpg Правда, я сам так делать не пробовал, но сильно подозреваю, что работка эта - не из самых легких и простых, особенно в условиях ограниченного пространства, да и за стопроцентную целостность жилы в месте ее полного перегиба не поручусь. Однако ж при желании можешь попробовать сделать такое соединение в макете подрозетника, может не все так страшно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И такое читал, не буду таким страдать точно. Вполне достаточно будет клемм розетки(хорошей). Если придираться к тому, что проводник PE выскочить с клеммы и т.д. Так надо всего тогда бояться, и особенно на улице не ходить, вдруг кирпич упадет на голову."да и за стопроцентную целостность жилы в месте ее полного перегиба не поручусь"Согласен, тем более низя так кабель перегибать сильно, вроде для ввп-1 10 диаметров максимальный изгиб. Эта похабщина может к непредвиденным последствиям довести.

Изменено пользователем tomb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Раз такая пьянка, то задам более сложный вопрос.- Ввод 3ф. На 3ф будет сидеть плита и проточник.- очевидно, что ставим узо 4 полюса и два 3ф автомата- и тут самое интересное, проточник подключается 4 жилами L1,L2,L3 и PE (тоесть без нуля N)- нагуглил мол то норма, аля тены в проточнике треугольниками, ноль мол не нужен.- как в таком случае правильно подключить к узо, что бы проточник был под защитой узо. :unsure: Просто от узо подключаем три фазы на автомат проточника и все работает красиво?

Изменено пользователем tomb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тены в проточнике треугольниками, ноль мол не нужен.

- как в таком случае правильно подключить к узо, что бы проточник был под защитой узо

Просто от узо подключаем три фазы на автомат проточника и все работает красиво?

Не совсем, при таком простом подключении кнопка ТЕСТ на УЗО работать не будет - не проверишь его работоспособность. Одну из фаз на УЗО вместо фазных контактов подключи на контакты ноля (N).

Подумав, немного подкорректирую эту фразу:

1. ТЕСТовая кнопка питается с одного из исходящих фазных контактов УЗО, потому имеет значение с какого именно фазного контакта перенесём фазный провод на N контакт (зависит от конструкции конкретного УЗО, можно определить перебором);

2. Проверка срабатывания в данном случае будет чисто качественной (в принципе УЗО работает или нет), ибо количественно имитируемый для проверки ток утечки при таком подключении кнопки ТЕСТ будет примерно в два раза больше установочного (напряжение однофазное 220В, межфазное 380В).

я читал, что по ПУЄ его низя шлейфовать, но тогда нужно от распред. вести отдельно землю на каждую розетку, ну его в пень

Сделай "распред" в первой установчной коробке шлейфуемого блока розеток - тянуть будет недалеко ;) Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при таком простом подключении кнопка ТЕСТ на УЗО работать не будет - не проверишь его работоспособность.

это почему же?

смело делаем

Просто от узо подключаем три фазы на автомат проточника и все работает красиво?

и всё красиво :) К УЗО приходят то 3 фазы И ноль
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Блин, затупил... :lol:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это почему же?

смело делаем

и всё красиво :) К УЗО приходят то 3 фазы И ноль

Тоесть я все правильно написал? Ато после поста bagayama запутался. (смутило и смущает, что к самому проточнику не идет ноль) Спасибо! Изменено пользователем tomb
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

правильно :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagis

Эта... места там валом. Пробросить туда фидер без проблемно. А в кухне газовые трубы-счетчики, котел и прочая хренотень оч-ч-ень усложняют задачу.

bagayama

Ну-ну. Прикалывайтесь дальше :)

У мну ванная 10 метров, с окном, вентканалом и выходом на чердак. Влажно там даже после купания не бывает ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У мну ванная 10 метров

Поздравляю тебю! Ну тогда, хотя бы, ставь щиток на расстоянии 3м от зоны брызг (от края ванны) - там это как бы и не ваная уже будет. 

https://homemasters.ru/fo...ele/?p=66878

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо!Мелкий вопрос: Какой длинны оставлять хвосты кабеля в нише для щитка. Дето 1,5-2 длинны от высоты щитка?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оптимальное число проводов не просчитывал, но 6-7 скручиваю и пропаиваю (именно пропаиваю, т.к. разрезал скрутки и проверял) без особых проблем, а вот с красивой укладкой конечно надо помучатся. На новую квартиру купил прямоугольные оранжевые распредкоробки с белыми крышками под 4 винта. Думаю влезет всё что рассчитал. Как доделаю, может выложу фото, а то пока и фоткать то нечего, одни штробы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какой длинны оставлять хвосты кабеля в нише для щитка. Дето 1,5-2 длинны от высоты щитка?

Зависит от места разделки кабеля на жилы. Должно хватать до противоположной диагонали щитка с запасом см 15-20. Я обычно разделываю не на входе в щиток, а на уровне автоматов, что несколько избыточно, потому оставляю 2 высоты с небольшим запасом.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

надо чтобы и в щитке они были уложены с запасом, мало ли пере подключение делать

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вроде все понятно, частично сделано уже. Спасибо всем.Вопрос по освещению, это также актуально и для частных домов.Если в квартире 2 этажа, как удобно и грамотно сделать включение и выключение всего света 1 и 2 этажа?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как удобно и грамотно сделать включение и выключение всего света 1 и 2 этажа

С помощью проходных выключателей.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тоже так подумалось...3 группы- 1 этаж- 2 этаж- лестницана каждом этаже ставим двухклавишный включатель, 1 клавиша - 1 этаж, 2 клавиша - 2 этажну а теперь думаю что бы удобно, если просто клавиши то будет неудобно. Наверно надо кнопочные, а еще лучше с подсветкой, делал кто такое, как вы думаете лучше поступить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты