Вопросы по электроснабжению квартиры


Сообщений в теме: 16

#1   JohnySC

JohnySC
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Апрель 13
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:11

Здравствуйте! Хочу помаленьку переделывать квартирную электропроводку, в электронике соображаю, но с силовым электроснабжением сталкивался мало, поэтому есть вопросы. Квартира у нас сделана из общежития военных времен, объединено 4 комнаты, коридор, кухня и санузел раздельный, газа нет. Общая площадь около 100 кв.м. Четырехэтажный дом, в нашем подъезде по одной квартире на этаж, на первом офис. Ходил сегодня смотрел как сделан ввод на подъезд, там довольно толстый кабель (не померил - под напряжением не полез) три фазы заходит в подвал, там шкаф распределительный, и с каждой фазы через предохранители идет по два алюминиевых проводочка диаметром 2 мм (металл без изоляции) идет на верх в подъезд, ноль также два, таких же проводочка. В подъезде один распредшкаф на втором этаже, в нем разведено электроснабжение на 3 квартиры с двух фаз, счетчики на 40А. В квартиру сделан ввод трехжильным кабелем, жилы также по 2 мм, по двум идет фаза (одна и та же) по одной - ноль. Эти две жилы в квартире через автоматы идут одна на кухню, вторая на остальную квартиру. Так вот вопросы: 1) Почему на подъезд идет ноль такой же по сечению как и фазы? Ведь на сколько я понимаю ноль должен быть как минимум в три раза более мощным чем каждая фаза? Здесь же не трехфазная нагрузка и все токи суммируются на нуле. 2) 2 мм алюминия на нуле в подъезде, это получается 3 кв.мм, умножаем на два, т.к. два провода, получаем 6 кв.мм ввода, т.е. это около 8 КВт на 3 квартиры?! Как так?!


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 719 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 542

Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:24

думаю нужно более детально обследовать, может вам в вашу компанию обратится чтобы понять про выделенную мощностькакие пробки или автоматы стоят, то что счётчик на 40А ничего ещё не значит, по крайне мере то что у вас не более 40А можно быть уверенным более менее
  • 0

#3   bahmet

bahmet
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 27-Декабрь 11
  • 83 сообщений
  • 22 спасибо
  • Новороссия
  • 1

Отправлено 14 Апрель 2013 - 19:36

Почему на подъезд идет ноль такой же по сечению как и фазы? Ведь на сколько я понимаю ноль должен быть как минимум в три раза более мощным

Мы имеем дело не с постоянным током, а с переменным. Если посмотреть на синусоиды каждой фазы, то они сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов, т.е. и нагрузка не складывается а сдвигается во времени. Следовательно: 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. ТОЭ объясняет. В нулевом проводнике-векторная сумма токов. При симметричных фазных нагрузках=0 (идеал).
  • 0

#4   JohnySC

JohnySC
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Апрель 13
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:50

Да, спасибо, с нагрузками через ноль разобрался в симуляторе, понял в чем прикол. А вот со службами нифига не понятно что делать, энергосбытовая утверждает что проектная мощность на квартиру была и останется в 5 КВт на квартиру и ни граммом больше, на вопрос ввода трех фаз в квартиру, говорят что такого никогда не было и не будет, хотя есть в сети описанные случаи когда люди все-таки добивались 3 фаз в квартире. Знать бы куда можно надавить и на что сослаться, но пока не могу найти оснований.
  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 16 Апрель 2013 - 14:58

Давить и ссылаться в данном случае вряд ли получится,тут лучше искать пути и договариваться. ;)
  • 0

#6   JohnySC

JohnySC
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Апрель 13
  • 3 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Апрель 2013 - 05:47

А по другому с нашими коммунальщиками бесполезно, они категорически не желают делать ничего пока кто-нибудь их сверху не пнет, уже испытано, мы в прошедшую зиму тепла месяца два не могли добиться, пока всех до Москвы не подняли на уши, никто шевелиться не начал. Вот нашел Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 20.12.2012) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" изучаю, тут что-то про 15 КВт мелькает на физ лицо, изучаю
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 17 Апрель 2013 - 06:34

15 это когда свой дом построишь - пойдёшь в электросети и попросишь выдать, а они от твоего очарования не смогут отказать (обязаны предоставить)а на многоквартирный дом это не реально
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:31

Можно пробросить себе отдельный ввод от подъездного/домового щита - были такие случаи (в частности так чувак себе 3 фазы выбил, но он был очень въедливый юрист).
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:27

А по другому с нашими коммунальщиками бесполезно

С коммунальщиками - да,но энергетики не коммунальщики. Не знаю как у вас,а у нас в электосетевых компаниях юристы очень грамотные и кусачие, на них скондачка не наедешь.
  • 0

#10   Rezident32

Rezident32
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Апрель 10
  • 79 сообщений
  • 3 спасибо
  • Архангельская обл.
  • 1

Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:20

Подскажите,в квартирном щитке иногда ставят розетку на дин рейку,я так понимаю розетка собственных нужд, для чего она там нужна? Примеры? И еще не отключаемая линия это холодильник,сигнализация. Как правильно сделать не отключаемую линию? Куплен стабилизатор с функцией отключения по максимальному и минимальному току(напряжение в квартире низкое),РН-111м ,контактор АВВ АF38-30-00-13 в какой последовательности подключать? До стабилизатора или после ,ведь стаб сам себя защищает.Или не отключаемую линию делать в обход всего и вести отдельно к счетчику ? Для меня не понятно.Может делал кто то подобное или схемка осталась,я б ее другу показал он мне в электрике помогает.
  • 0

#11   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:46

Подскажите,в квартирном щитке иногда ставят розетку на дин рейку,я так понимаю розетка собственных нужд, для чего она там нужна? Примеры?

Ну мало ли - захочешь ты поковыряться в щитке. А он у тебя в глухом темном углу. Или как у меня -во встроенном шкафу. По-американски - фонарик в зубы? А если еще и паять нужно - не дизель же в квартиру тащить. Вот для этого и может пригодиться эта розетка, подключенная для экстренных случаев - до всех автоматов, то есть после только вводного. Ну или со своим индивидуальным автоматом.

Как правильно сделать не отключаемую линию?

Совсем неотключаемую делать не стоит. Я сделал линию на холодильник отдельной веткой. При долгих отлучках даже непосвященному достаточно щелкнуть одним рычажком (самым первым, самым ближним) - и отключится все, кроме холодильника. Собрал все на коленке, просто не совсем стандартно расположив автоматы, никакого экзотического оборудования не докупал. ______Model - Размер 308,93К, Загружен: 45 На пиктограммы внимания не обращай - это для себя, на понятном только мне языке изображал светильники, проходные выключатели и сенсорные выключатели. Все черно-белое, потому что синие, желтые и коричневые линии тут смотрятся блекло, но ноль, фазу и землю опознать можно.
  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:59

для чего она там нужна?

Для чего она нужна в квартирных щитках я даже затрудняюсь ответить, могу только догадываться.

Как правильно сделать не отключаемую линию?

Она потому и неотключаемая, что никакие контакторы и реле её затрагивать не должны. Поэтому линия идёт непосредственно с вводного автомата на рабочий автомат этой линии и дальше уже непосредственно к потребителю.
  • 0

#13   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:57

Куплен стабилизатор с функцией отключения по максимальному и минимальному току

Зачем тогда РН-111м и контактор? По идее нужно сначала составить схему,а потом уже покупать комплектующие. А то получается купил всяких модных прибамбасов,а что с ними делать - ХЗ. ;)
  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 18 Апрель 2013 - 15:31

я так понимаю розетка собственных нужд, для чего она там нужна?

Для работ с электроинструментом и освещением в щите и возле его, технологическая, обычно не связана с групповыми автоматами.
Дома у себя ставил на всякий случай, т.к. в прихожей розеток нет, они в прилегающих комнатах наличествуют, но иногда надо за дверями поработать - включиться в щиток удобнее.

Как правильно сделать не отключаемую линию?

Смотря для чего это надо. Элис привёл пример для удобства обесточивания квартиры при частых недолгих отлучках, Багис - для аварийного питания. Вообще сигнализацию и пр. дежурные и др. системы жизнеобеспечения напр под УЗО не ставят, для стабильности работы. Холодильник к таким системам я не отношу, в первую очередь из-за чувствительности двигателя к скачкам напряжения, небольших потерь при обесточивании (продукты всё равно больше недели оставлять нельзя без присмотра) и больших при выходе из строя - ремонт или даже потери от возможного пожара.
  • 0

#15   Rezident32

Rezident32
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Апрель 10
  • 79 сообщений
  • 3 спасибо
  • Архангельская обл.
  • 1

Отправлено 18 Апрель 2013 - 17:19

Зачем тогда РН-111м и контактор? По идее нужно сначала составить схему,а потом уже покупать комплектующие. А то получается купил всяких модных прибамбасов,а что с ними делать - ХЗ. ;)

Вот так получилось,сначала купил контактор и РН а потом понял что без стабилизатора совсем ни как и заказал его,а теперь уже и не знаю куда контактор с РН приспособить :unsure: Да и еще,нужно ли мне противопожарное УЗО на 300ма?
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 19 Апрель 2013 - 06:01

нужно ли мне противопожарное УЗО на 300ма?

Зависит от вашей эл.схемы. Разрисуйте однолинейку и посмотрим.
  • 0

#17   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:21

если квартира (а вы не воруете из бюджета) - на 300 не надо точно, максимум на 100мА, а то и без него можно
  • 0