Квартирный электрощиток. Покритикуйте, похвалите )

Рекомендуемые сообщения

Sano

проводочки уложены, так более менее

если докапываться, то нету  запаса проводов,  особо фазные вплотную подрезаны,  переоборудование будет затруднено,  если конечно оно когда нибудь будет :) но правила хорошего тона  требуют  оставлять запас  проводов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Во-во, если переоборудование когда-нибудь будет :) Да и потом, отходящие линии подключены к автомату снизу. В случае чего, отсутствие запаса, можно будет компенсировать переподключением отходящего конца наверх.

Так что, лично мне, всё нравится :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano
но правила хорошего тона требуют оставлять запас проводов.

всего лишь  :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

спасибо за замечания, можно конечно было и поаккуратнее сделать, согласен.

по поводу запаса - вводной по потолку проложен с крюком, если по диагонали его кинуть, то там метра 2 запаса будет  B)

верхний правый, 2/25, там да, это на баню (в перспективе), там сверху петли в сторону сделал, мб и маловаты.

рядом ПВС на плиту, петля спускается за автоматы, там см 10 есть.

первый раз сделал ввод в автомат снизу, видел что другие это практикуют, но сам всегда делал ввод сверху.

скажите, автомату все равно, сверху или снизу в него фаза приходит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
автомату все равно, сверху или снизу в него фаза приходит?
Всё равно, питание традиционно подаётся сверху, но в общем случае как удобно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aam

Я не понял, а что это за желтые провода в многополюсные автоматы заходят?? :wow:

Или это 3-я фаза такого цвета у вас оказалась?

ПВС на вводе еще раз говорит о "чоткости" электриков, обслуживающих наши дома.. :)  У меня такой же с лестницы кинули... 3х4мм2 кажется...

Про запас люди правильно говорят - вспомните когда изоляция возле автоматов подплавится или переделать чего решите. Я в своем щитке запасы согнул буквой U и под счетчик пихнул.

Изменено пользователем aam

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

И у меня вопросик назрел: водную нейтраль через какой клеммник удлинял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

Я не понял, а что это за желтые провода в многополюсные автоматы заходят?? :wow:

Или это 3-я фаза такого цвета у вас оказалась?

ПВС на вводе еще раз говорит о "чоткости" электриков, обслуживающих наши дома.. :)  У меня такой же с лестницы кинули... 3х4мм2 кажется...

Про запас люди правильно говорят - вспомните когда изоляция возле автоматов подплавится или переделать чего решите. Я в своем щитке запасы согнул буквой U и под счетчик пихнул.

Изначально там ПВС 4*6 - коричневый, черный, синий, ж/з

ж/з ноль, потом он стал синим, а землю отдельной жилой завел, ПВ-3 1*6 ж/з

Про какой запас идет речь? разве см по 5 не достаточно будет? или надо было колечки выкрутить под каждым автоматом?

Хз, с верхнего ряда тоже надо запас оставлять? чтоб до нижнего хватило?

И у меня вопросик назрел: водную нейтраль через какой клеммник удлинял?

Через УЗО она прошла.

"Коротыш" на первом снимке в УЗО, потом синим до нулевой шины. На пятом ее видно, самы толстый синий провод.

 

зы наконечники (НШВИ) на многожилку не ставил. Расстреляете? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
зы наконечники (НШВИ) на многожилку не ставил. Расстреляете? )
Не-а. В автоматах это допустимо. По-крайней мере пендосы с ними не заморачиваются :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aam

Т. е. вы землю ответвляете от нуля в своем щитке? Она до УЗО идет и не рвется, я так понял? Тогда правильно.

А эта хрень на 4 полюса с одной ручкой наверно и есть 3-х фазное УЗО?

Интересно, это хата или дача? И какой стоит счетчик? Что-то ни разу не видел в хатах трехфазные счетчики...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

Т. е. вы землю ответвляете от нуля в своем щитке? Она до УЗО идет и не рвется, я так понял? Тогда правильно.

А эта хрень на 4 полюса с одной ручкой наверно и есть 3-х фазное УЗО?

Интересно, это хата или дача? И какой стоит счетчик? Что-то ни разу не видел в хатах трехфазные счетчики...

ну она как бы вообще независимая, просто провод с запасом 20 метров на улицу выходит (в перспективе будет контур)

ага, оно самое.

новый дом в деревне, каркасник, летний вариант с редкими заездами зимой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aam

С контуром я бы поосторожнее был бы... У нас сети с заземленной нейтралью. И потенциал нейтрали и ведра, зарытого возле дома на даче может ооочень сильно отличаться. А между фазами у вас 380 В :-) Я бы сделал зануление, т. е. как у вас щас - нейтраль и PE соединены в щитке ДО ВСЕХ коммутаторов и PE никогда не отключатеся.

просто провод с запасом 20 метров на улицу выходит
Минутку, ПРОВОД? Т. е. только желтый?? А где вы нейтраль берете тогда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Да,вот про контур заземления по подробнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
aam

Тогда вы лучше пока не включайте :D Ато у вас дом по схеме "звезда" запитается...

Куда подключать собираетесь все это хозяйство? И какие оттуда выходят провода?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Схема ТТ. Можно так при питании от ВЛ, хотя для чёткости надо почитать в ПУЭ - прописаны случаи когда её можно применять.Какое сечение жил кабеля от столба до вводного автомата?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ClubMD

от столба до дома СИП 4*16, потом переход на ПВС 4*6 и он до вводного автомата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
×