  gorik сказал(а):
Наверное внутренности с востока?
Может и от китайских братьев, но официально производитель "ДС Электроникс" (Донецк). Если я не запамятовал, то производитель дает гарантию 5 лет (так что сохраняйте чек и все бумаги :)). Как-то давно отсылал им одну релюху. Они за недельку справились. Действительно ремонтировали, а не делали замену. Дружелюбная фирма :)
  В 02.02.2014 в 09:38, gorik сказал(а):

Наверное внутренности с востока? 

Гы-гы,вскрой любую электронную технику и что там увидишь?  ;)

Что можете подсказать по подбору накладного щитка для даной схемы (12 модулей)

Что визуально понравится, из того что есть в магазине, то и брать :) 

Мне нравятся щитки Viko, но это дело в основном дизайна. Можно ABB-шные напр. взять, или Легран. Есть Рувинил топорный и легко колющийся. Вариантов много и на кошелёк и на дизайн.

  • 3 месяца спустя...

Подскажите, пожалуйста. Хочу заменить вводной кабель в квартиру от подЪездного щитка. Проведено алюминием. Планирую заменить на ВВГ 3х10. Розетка с заземлением была только на кухне. Куда подключался этот провод заземления неизвестно. Можно ли заземляющий провод подключить к нулевой шине в подЪездном щитке? Выполнить, так называемое, "зануление".

  В 06.05.2014 в 12:51, rosst сказал(а):
Можно ли заземляющий провод подключить к нулевой шине в подЪездном щитке
Нет. Если у Вас электроплита, то заземление по идее должно быть. И вообще, вводный кабель должны местные электрики тянуть, кстати, они же и справку дают для эгнергоснаюжающей организации, иначе Вам счетчик не опломбируют

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Плита не электро. Духовка, да - 3,1 кВт. + Водогрей 1,5 кВт (включен постоянно), посудомойка 2,2 кВт, чайник 2,2 кВт, кофеварка 1,5 кВт... В общем одновременно работающей техники много. Провод заземления был подведен к отдельностоящей розетке 2,5 мм2. Был ли он к чему то подключен не известно. Во время ремонта его замуровали в стену. Видя результаты работы месных электриков, лучше протяну кабель сам, а они уже подключат к счетчику и от счетчика к  подводящему кабелю. Счетчик один на 3 квартиры находится в подЪездном щитке. Он электронный с 2-мя табло на 9 этажей.

Где тогда взять заземление или зануление?

Кабель от квартиры до щита на площадке платирую провести в металлорукаве по потолку, крепя скобами. На сколько больше диаметр металлорукава чем диаметр кабеля надо взять, чтобы легко его затянуть внутрь?

  В 06.05.2014 в 13:58, rosst сказал(а):
Видя результаты работы месных электриков, лучше протяну кабель сам, а они уже подключат к счетчику и от счетчика к  подводящему кабелю.

Сам не сам. Я тянул сам и подключал , но предворительно договорился за пузырь с электриками, что они дадут мне справку.

  В 06.05.2014 в 13:58, rosst сказал(а):
Где тогда взять заземление или зануление?

если заземления нет, то нигде не взять. Копайте в сторону узо.

  В 06.05.2014 в 13:58, rosst сказал(а):
На сколько больше диаметр металлорукава чем диаметр кабеля надо взять, чтобы легко его затянуть внутрь

дык сразу с кабелем и прокладывайте

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

  Цитата

если заземления нет, то нигде не взять. Копайте в сторону узо.

УЗО есть, не хватает только противопожарного. Не подскажите какое брать на 100мА или на 300мА? Чем продиктован запрет зануления в щитке, кроме возможного случая отгорания нуля?

  Цитата

дык сразу с кабелем и прокладывайте

так и планирую, только какой диаметр металлорукава взять для кабеля ВВГ 3х10?

  rosst сказал(а):
Не подскажите какое брать на 100мА или на 300мА

300 . По узо здесь полно тем. Про заземление, кстати тоже. Тогоже отгорания нуля мало?

  rosst сказал(а):
только какой диаметр металлорукава взять для кабеля ВВГ 3х10

я не знаю какой толщины там кабель , не подскажу

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

  В 06.05.2014 в 14:24, rosst сказал(а):
Не подскажите какое брать на 100мА или на 300мА?
 Для квартиры хватит и 100мА.
  В 06.05.2014 в 16:16, Bagis сказал(а):
Для квартиры хватит и 100мА.

У меня уже стоят 3 шт. на группах 40А/0,03мА. 100мА точно пойдет? Какие, вообще, критерии выбора противопожарного УЗО?

  В 06.05.2014 в 15:50, KGB сказал(а):
я не знаю какой толщины там кабель , не подскажу

Диаметр кабеля 15мм. Если брать металлорукав внутренним диаметром 25мм, то хватит по 5мм на сторону или лучше взять с внутренним диаметром 32мм?

  В 06.05.2014 в 15:50, KGB сказал(а):

300 .

а не раскажет ли нам великий джин - нахрена???

100мА больше не надо

  В 07.05.2014 в 08:21, dimp сказал(а):
100мА больше не надо

Не можете подсказать по методике рассчета, зависит от величины нагрузки или от общей длины кабелей или может от тока утечки узо на группах? Может есть какие-то конкретные цифры?

И не подскажите по выбору диаметра металлорукава: кабель ВВГ 3х10, 

  В 07.05.2014 в 04:22, rosst сказал(а):
Диаметр кабеля 15мм. Если брать металлорукав внутренним диаметром 25мм, то хватит по 5мм на сторону или лучше взять с внутренним диаметром 32мм?

УЗО на 100мА еще обзывается противопожарным,особых методик расчета,зависимости от длины кабелей и величины нагрузки не имеет. Ставь на 100 и не заморачивайся. ;)

Металлорукава на 25 хватит за глаза,если не планируется еще чего-нибудь туда пихать. Чем меньше диаметр рукава,тем меньше глубину штрабы нужно делать.

  В 07.05.2014 в 11:47, Evgenik сказал(а):
Ставь на 100 и не заморачивайся.

Спасибо. Хотелось, так сказать, с научным подходом. Узо должно быть обязательно селективное?

Металлорукав планирую вести по потолку общего коридора на площадку в щиток. Там метров 10. Буду крепить скобами, чтобы не штробить - стены бетонные.

  В 07.05.2014 в 12:49, rosst сказал(а):

Узо должно быть обязательно селективное?

Да, иначе от него толку не будет, ведь оно ставится на входе перед всеми остальными автоматами/дифами/узо. И если оно будет так же на 30, то может отработает вместе с линейным узо, отключив всю квартиру.

300 же есть смысл ставить на большой дом или маленький заводик :) где куча оборудования. В квартире, обычно, и сотки за глаза.

П.С. А вообще, хорошо бы увидеть схемку того что уже сделано, и того что планируется. Так будет правильнее и всем удобнее.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 165 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.