Подскажите, как правильно подсоединить ноль.

В теме 18 сообщений

Ситуация такая. Начал моргать свет. Понятно - стиралка, чайник, микроволновка. Решил поменять старые советские автоматы на современные. Могу все сделать сам, но решил воспользоваться услугами электрика из нашего кооператива, тем более работу оплачивает кооператив. В общем все было бы как бы и ничего, но... Все он соединил под моим чутким руководством, но как он подсоединил ноль от щитка ... Просто закрутил в сталь саморез на 3,5 и обмотал вокруг него провод. Типа так всем делаю и везде держит нагрузку. После того, как он ушел, осмотрел куда штатно подходит ноль. Места на той шпильке больше нет, опять же укороченным проводом до нее не дотянуться, значит надо ставить новую. Как это правильно делать? Просто взять и просвелить в стальной конструкции щитка отверстие диаметром 6,5 мм и потом закрутить туда болт с гайкой на 6, затем обжать вокруг провода клемму и "кинуть" ее на болт. Но что-то мне подсказывает, что так уже давно никто не делает. Подскажите как это сделать правильно?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

фото выложи - что внутри щитка, тогда и разберёмся

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста!

Некоторые пояснения. Красным цветом обозначен ноль, который прогорел. Теперешний ноль обозначен зеленым цветом. Это винт на котором заодно подвешен и счетчик. 

post-3351-0-97755200-1401533708_thumb.jpg

А вот это ноль, к которому подсоединены соседи. Шпилька М8

post-3351-0-61642800-1401533770_thumb.jpg

Места там не очень. Опять же нужно кабель удлинить. Опять же на него "подвешены" соседи-пенсионеры и мне придется их на пару минут отключить, чтобы себя подключить. А тут, зная их, могут быть ньюансы - мол стало у них моргать "алектричества", телевизор КВН сгорел и т д. Не хочу я к ним лезть, себе дороже. Сварки, чтобы приварить болт к щитку я не имею. Нужен простой и надежный вариант.

ЗЫ: на нулевой (желто-зеленый) кабель подвешен еще один пенсионер с инициативой. Там на шпильке места нет вообще. Там пол-гайки уже в воздухе висит. 

Изменено пользователем GarryJ
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ты общую фотку щитка дай, твой счетчик как подключен? что за желто зелёный провод?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Желто-зеленый провод - ноль соседа (на перпендикулярной планке - нижний болт. Места там нет.) А общий вид щитка:

post-3351-0-18758600-1401628392_thumb.jpg

ЗЫ: мой счетчик в верхнем ряду - правый

Изменено пользователем GarryJ
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как сейчас сделано - это нормально 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно,конечно,сделать и по-приличнее,но с таким коротким огрызком провода сильно не разбежишься.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так удлинить провод - дело трех минут. Поставлю клеммник и кину пол-метра провода на щиток.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это будет хуже чем сейчас - я бы не трогал

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
будет хуже чем сейчас

+1. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ЗЫ: мой счетчик в верхнем ряду - правый

А автоматы твои какие и насколько?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Похоже его вводной АВВ-шка на 25А (хотя номинал видно плохо...),а что это даёт?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что это даёт?

Пока не знаю. Началось всё с этого -

Решил поменять старые советские автоматы на современные.

 Вот мне и стало интересно на что именно заменил.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16A + 16A и 20А все ABB Класс С. Все как сказал электрик. Я бы брал все по 20А и B

Изменено пользователем GarryJ
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я бы брал все по 20А и B
Почему, поясните?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16A + 16A и 20А все ABB Класс С. Все как сказал электрик. Я бы брал все по 20А и B

В, действительно, было бы лучше, ну да и С совсем неплохо.

А что конкретно питают эти 16, 16 и 20?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почему, поясните?

Все просто:максимальная нагрузка в квартире - стиралка - 3000 ватт +чайник - 2100 + микроволновка - 1200 = 6300 ватт делим на 240 вольт получаем 26,25 ампер. Логично использовать 25 амперные автоматы. Но от такой нагрузки одновременно гарантированно начнут гореть провода (алюминий, около 1,5 сечением), поэтому и использовал 16 амперные

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16A + 16A и 20А все ABB Класс С
На фото щита этого не видно, видимо вы планируете?
максимальная нагрузка в квартире - стиралка - 3000 ватт +чайник - 2100 + микроволновка - 1200 = 6300 ватт делим на 240 вольт получаем 26,25 ампер.
Так у вас три автомата на три группы, почему вдруг вы суммируете по ним нагрузку? Тем более что одновременное использование всей нагрузки малореально и не будет занимать длительное время. На что будет стоять 20А автомат, почему у вас не погорит "алюминий, около 1,5 сечением"?

Короче, Вы подробно объясните свои планы, нарисуйте будущую схему квартирной проводки по группам, очень бы неплохо план квартиры иметь (если будет заменяться/модернизироваться проводка), а мы если надо поправим или просто похвалим Ваш проект.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует