motya

Шпаклевка ПВХ окна?

В теме 14 сообщений

Установили окна ПВХ,установку делали по ГОСТУ,псул на лицевой стороне и пароизоляционной лентой на внутренней!Штукатурщик нам предложили его удалить (Псул) и заделать так шпаклевкой,на вопрос зачем,сказал толку от него не много,а за шпаклевать надежнее!Стоит ли доверять такому работнику или оставить как есть?

И как правильно заделываются откосы если установленна пароизоляционная лента?

Заранее Спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я че та не понял, откосы наружные? И чем ему ПСУЛ мешает?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Откосы из квартиры,внутренние.

Возможно руководствуется красотой окна с улицы :)!Хотя третий этаж и особо не видно,а нас это не смущает.   

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну мне не понятно, что ему мешает

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
псул на лицевой стороне и пароизоляционной лентой на внутренней!Штукатурщик нам предложили его удалить (Псул) и заделать так шпаклевкой,на вопрос зачем,сказал толку от него не много,а за шпаклевать надежнее!Стоит ли доверять такому работнику или оставить как есть?

не стоит ему доверять,  ПСУЛ там по делу стоит

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А товарищ поди и денег хочет за манипуляции со штукатуркой? Тогда все встанет на свои места) Лучше Псула пока еще ничего не придумали для монтажа окна в проем с четвертью. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Проворов Дмитрий, Естественно не за просто так  :)!Только монтажники мне сказали,что не каких манипуляций производить с ним не надо,вот и решил поинтересоваться,тем более 3 этаж не заметно,нас это не смущает,не где не торчит сделано аккуратно!  

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если стоит задача декоративно оформить наружный откос, то ПСУЛ перекрывается слоем штукатурки. Приходится иногда подрезать немного края, когда монтажники криво налепили, но полностью удалять не стоит. Если внешний вид окна снаружи не заботит, то незачем париться. Пусть стоит как стоит. ПСУЛ свою функцию выполняет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут еще один момент: со стороны улицы монтажный шов должен быть обработан материалом паропроницаемым. Если взять псул, то его паропроницаемость 0,15. Если взять паропроницаемую фасадную штукатурку, то у неё уже от силы 0,11. Гост на монтажные швы в предыдущей редакции требовал паропроницаемость наружного слоя монтажного шва не менее 0,15. В текущем госте - не помню. Но, думаю, суть ясна. Обеспечение диффузии молекул воды - одна из основных функций наружного слоя. Так что лучше не штукатурить. А для эстетики можно и нащельнички использовать)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тут еще один момент: со стороны улицы монтажный шов должен быть обработан материалом паропроницаемым.
Зачем? Аргументируй.

Единственная польза от этого поролона на липучке (ПСУЛ) - защищает монтажную пену от воздействия солнечных лучей. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем? Аргументируй.

Придумано не мной. Прописано в действующем ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам.

5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя 3 или 4 слоя, имеющих различное функциональное назначение:

...

- Наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолета, ветра).

А вот насколько необходима эта диффузия - тут я не в курсе. Бывает, что и просто заштукатуренный шов годами стоит без проблем. Но и в ГОСТе просто для красного словца не стали бы писать про диффузию. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тут еще один момент: со стороны улицы монтажный шов должен быть обработан материалом паропроницаемым. Зачем? Аргументируй.

Почему наружный шов должен быть проницаемым - понятно. По-русски говоря, чтоб не запревала пена. Сомнение вызывает лишь тот факт, что она тоже из уретана, как тогда она может противостоять УФ? за счёт пропиток? Меня интересует вопрос: каков срок годности ПСУЛ! Не думаю, что ситуацию координально изменит, если тонко зашпатлевать цементной паропроницаемой шпатлёвкой, а долговечности и эстетики прибавит. Ну или нащельником.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тут всегда может быть не все слава богу. Псул бывает, что и через два года весь раскрошится (все зависит от производителя). Штукатурка от температурных расширений пластика 100% треснет. СТИЗ-А потемнеет и при очень сильных морозах тоже бывает трескается. Нащельник 100% пожелтеет...

Везде есть свои нюансы. Мой голос за псул хорошего качества, если четверть есть, и за стиз, если четверти нет. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я помню, мне так сделали ужасно, что там все раскрошилось.. 6 этаж и прохожим на головы.. Пришлось переделывать вообще окно почти заново(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует