так вводный 43А или 32А ставить?  Если принять во внимание что старый щиток имел 3штуки по 16А автоматов?

Ответвление от стояка тоже 4мм2 алюминия сделано?
Сколько комнат в квартире?
Сколько народу живёт?

Ответвление от стояка тоже 4мм2 алюминия сделано? Сколько комнат в квартире? Сколько народу живёт?

1. Это я измерил диаметр ответвления. Стояк не могу измерить, так как он под напругой и я не вижу точки подключения ответвления так как оно уходит в канал ЖБ.плиты.

2. Комнаты 2 штуки.

3. Живет 1,5 чел. (теща+пустолайка в виде небольшой собачки типа такой post-19386-0-77708800-1406796495_thumb.jpg :D )

Да, жена во второй комнате студию делает (3 рабочих места) по типу такого будет сделано:

post-19386-0-98039500-1406796005_thumb.jpgpost-19386-0-41534800-1406796006_thumb.jpg

Это место проф. визажиста.  Макияж, прическа -> плойки, утюжки, фены... пока вот заглушка ее сайта: http://www.AnnaVisage.com ( это супер-пупер реклама :) )

В свободное время от ремонта и зарабатывания на жизнь, доделываю ее основной сайт (его пока не видно :)

Я бы больше 32 не ставил. Вообще ограничился бы 25 А :) Практически всю перечисленную бытовую технику у меня держит. Вот только не довелось при включенных бойлере-стиралке использовать духовку. Может вводной и отключится. Как-то недосуг заняться проверкой :)

ЗЫ. Фотка собакевича - зачет! :lol:

Стояк не могу измерить, так как он под напругой и я не вижу точки подключения ответвления

А внешне (по наружной изоляции) выглядит толще или такой же?

3 рабочих места + духовка и стиралка... Боюсь 25А может не хватить.

Можно сделать так - раз свой щиток, сначала поставить 25А автомат (так конечно спокойнее для алюминия), и потестить, если начнёт выбивать - заменить на 32А (у меня самого дома стоял временный 20А в этажном щите 2 года, а вот нынче с холодным уральским летом и отключением горячей воды на опрессовку /водонагреватель + ТП + стиралки(2) или нагревалки(2) :) / он стал выбивать - теперь 40А по проекту)

старый щиток имел 3штуки по 16А

 Это еще надо смотреть как они подключены.Может быть один на плиту,а остальные на свет и розетки.Такая схема встречалась,видать не было в наличии на плиту на 25А,вот и вкорячили на 16 :)

(изменено)

Рисковать не стоит, это ж не медь.

Изменено пользователем bagayama
Чешутся руки на 43А поставить вводный? :)
 Эт что за зверь такой? Китай небось? Что-то у нормальных производителей я таких цифирок не видел. А по сути, всю тему не читал, но если можно ставить много, то много и нужно ставить. Запас карман не тянет :) Так что я за 40, но только нормального производителя :)

Ну, да, то есть 40. Закупаться буду ABB'шкой :)  HAGER еще рядом лежит, но ненамного дешевле. Поэтому уж пусть будет ABBшка :)


Может быть один на плиту,а остальные на свет и розетки.Такая схема встречалась,видать не было в наличии на плиту на 25А,вот и вкорячили на 16

Плита газовая была. 9-ка же :)  Посмотреть уже не смогу - барахло ушло в утиль. Только если фото поизучать и то, если оно будет.

Руки чешутся - это хорошо. Но если люминь выгорит, то тут уж будет, где их почесать :)

Проще купить и 40А и 32А. Вызвать электрика для подключения к стояку и с ним решить этот вопрос. Потом оставшийся вводный без дела сдать обратно в Леруа шку :)

УЗО ABB вход у него сверху ли снизу ? :)

Разобрался:

входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2
входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения

Это F202? Тогда ему "равнобедренно" где вход - выход и где фаза - ноль.


"Компоновочки " не видно :)

Как по мне, то УЗО, а за ним автоматы этой группы. Вверху освещение, внизу - розетки.

Хотя, на вкус и цвет фломастеры разные :)

Сижу вот на столе кручу\верчу компоную.

Да, я тоже люблю - УЗО, затем автоматы группы. так нагляднее.

Я так прикинул, мне щиток 3 ряда по 12 модульков надо прикупать...

Если не ошибаюсь, у Меркуриев с креплением на DIN-рейку,  были проблемы с установкой - по вертикали места не хватало между рейками для проводов.


3 ряда по 12 модульков надо прикупать
Бывают 3 по 8 поз.
Сижу вот на столе кручу\верчу компоную
Схему разрисуй - более наглядно будет.

Нарисовал :) правда карандашом на листочке. Сейчас схемка отлеживается так сказать. Может изменения будут. Хотя все там просто. Оптимизирую сейчас кросс-панельку :)


Да, ночью набрел на блог электрошамана :) Полночи читал его мат и жуткий стеб. НО  - все строго по делу, кстати. Очень много полезной информации почерпнул.

Кстати, Грешнов Николай и swaga70 с ним друзья и, по все йвидимости (судя по некоторым фото с его блога) делали ему rautitan'ом водоснабжение.

p.S. А почему Николай ушел с форума?


Бывают 3 по 8 поз.

маловато будет :)

У меня сейчас 28 модульков. А с кросс-панелькой наверное еще 6-8 добавится.


Если не ошибаюсь, у Меркуриев с креплением на DIN-рейку, были проблемы с установкой - по вертикали места не хватало между рейками для проводов.

Что-то подобное и вырисовывается :( , снизу у меркуриев много место "сожрато".


32А хватит за глаза

Я его и купил. 40А не было в наличии. Уж покупать и не буду.

ребята, мне нужна информация :) хочу ликвидировать свою безграмотность :)

Что это за гибкие провода, желтые колпачки на них (в автоматы вставляются) и надписи как делаются и чем (что за липкая площадка) ? Спасибо.

Ну и попутно уж :) Что за серая трехмодульная хренотень от ABB ? :)

И правее от нее тоненькая такая лампочка-индикатор - каковы ее функции ???

Ну о-о-о-очень интересно :)

post-19386-0-12317400-1406974910_thumb.jpg

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.