Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Неправильно подключена батарея.

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Доброго времени!

Сегодня наконец дали отопление, однако радость была не долгой.

Обнаружилось, что греется только верхняя часть радиатора, которая ближе к трубе, примерно первых три секции (обе трубы подходят с одной стороны).

Погуглил, выяснилось, что батарея подключена неправильно... Вода по стояку идет снизу вверх, и подключена она, соответственно, к низу батареи.

Собственно вопрос: как наименьшими усилиями решить данную проблему?

Прочиал про инжекционную трубку, достаточно ли будет ее установки, или все же придется переделывать подключение, что б было "крестом"?

Спасибо.

Фото:


На кухне используется такая же схема, только там вода идет сверху вниз: батарея равномерно теплая по всей длине.

post-95573-0-17764400-1412313609_thumb.jpg

Там сбоку крантик, я его открывал, сразу пошла вода. Для верности спустил пару литров. Ничего не дало.

Нет. Монтаж осуществлялся предыдущими владельцами. На что следует обратить внимание?

Визуально с наружи все выглядит вполне пристойно...

А почему Вы считаете, что проблема может быть в монтаже?

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

Я грешу имеено на это. Мои размышления подтверждает тот факт, что на кухне такой проблемы нет, это единственная комната, где приток подходит сверху.

А почему Вы считаете, что проблема может быть в монтаже?

Смущает, что

греется только верхняя часть радиатора, которая ближе к трубе, примерно первых три секции

Да, подключение неправильное. Но почему греется только верхняя часть? Может вдобавок недостаточный напор теплоносителя? :noddle:

Короче, будем ждать. Должны объявиться профессионалы с богатым опытом, и Вам совет дадут, и меня уму-разуму научат :)

Смущает, что

греется только верхняя часть радиатора, которая ближе к трубе, примерно первых три секции

Тут я немного погорячился, нижняя, конечно, тоже греется, однако она ощутимо холоднее, чем верхняя. Что, впрочем, довольно логично: тепло стремится вверх.

Может вдобавок недостаточный напор теплоносителя?

Может быть, отопление дали только вчера, может сейчас в тестовом режиме.

Хотя вчера в подвале, когда спускал воздух, хлестала как положено.

Меня еще вот что смущает: диаметр (по крайней мере, внешний) перемычки равен диаметру стояка. По хорошему же он должен быть меньше или стоять винтиль, так?

Но это, в любом случае, теперь никак не исправить без отключения всей системы... Так что этот вариант сейчас не рассматриваю.

Хотя опять же, повторюсь: на кухне проблемы нет, стало быть эта перемычка не оказывает заметного влияния.

Тут я немного погорячился, нижняя, конечно, тоже греется, однако она ощутимо холоднее,

Тогда все, как по книжке, греются только первые 1-3 секции от ввода - обратное подключение.

Временное решение Вашей проблемы :):

post-73269-0-81033500-1412330084_thumb.jpg

Но как по мне, то для 12 секций лучше диагональное подключение.

диаметр (по крайней мере, внешний) перемычки равен диаметру стояка.

Это тоже косячок. Вентиля на нем не должно быть,но диаметр должен быть меньше стоякового. 

А почему Вы считаете, что проблема может быть в монтаже?

потому что есть  объективные причины при самовольной замене металлических стояков на пластик

post-3123-0-84661200-1412353886_thumb.jpg

post-3123-0-28763900-1412353954_thumb.jpg

@Jay, Можно взять готовый девайс, либо некоторые делают сами 

В трубке, которая будет идти снизу, насверлите отверстий около 5 мм, так, чтобы они приходились на секцию.

Удлинитель потока устанавливается в обратный коллектор радиатора

Не совсем понял этот момент.

Поясните, пожалуйста, к какой трубе его подключать: к притоку, или к оттоку?

Судя по написанному - к оттку, я же считал, что к притоку.

И еще такой момент: избаит ли сей девайс от необходимости менять разводку?

И еще такой момент: избаит ли сей девайс от необходимости менять разводку?

Подумайте сами: ПП намного более недолговечный материал чем сталь. А если происходит поломка, то мгновенно. Был случай - ребёнок встал на ПП трубу, её как ножом срезало (дело было в отопительный сезон). На последнем объекте заказчик СЛОМАЛ полипропиленовый комбинированный фитинг. Да, Сломал! Лопнул по полипропилену. Хорошо, что это была времянка от строителей.

Проектный материал - сталь. Тогда почему у вас в квартире полипропилен?

Возвращать в исходное состояние без вариантов!!!

А вот удлинитель потока нужно установить вниз (при нижней подаче). И про отверстия не забудьте, так лучше будет.

Подумайте сами: ПП намного более недолговечный материал чем сталь. А если происходит поломка, то мгновенно. Был случай - ребёнок встал на ПП трубу, её как ножом срезало (дело было в отопительный сезон). На последнем объекте заказчик СЛОМАЛ полипропиленовый комбинированный фитинг. Да, Сломал! Лопнул по полипропилену. Хорошо, что это была времянка от строителей.

Проектный материал - сталь.

Тогда почему у вас в квартире полипропилен?

Возвращать в исходное состояние без вариантов!!!

Спасибо за совет! Я в этой квартире живу третью неделю, еще не дошли руки всем этим заняться. Когда дойдут - разумеется, буду изучать варианты, переделывать все по уму.  Скорее всего, это произойдет уже после окончания этого отопительного сезона.

Сейчас же стоит более насущная задача: не замерзнуть. Поэтому рассматриваю наиболее эффективный из временных вариантов (с учетом того, что отопительный сезон уже начался).

Соответсвенно рассматриваемые варианты:

1а) Поменять разводку за вентилями как предложил Manul (переделать на верхнюю подачу);

1б) 1а + поставить удлинитель сверху;

2) Не менять разводку и поставить удлинитель снизу;

Все ли правильно? Не замерзну ли при использовании варианта 2?

А вот удлинитель потока нужно установить вниз (при нижней подаче). И про отверстия не забудьте, так лучше будет.

При любой подаче удлинитель потока ставится вверх. Поясню для тех, кто плохо учил физику в школе и в этом деле так сказать не силён. Если установить удлинитель снизу, с отверстиями, то теплоноситель будет через эти отверстия подниматься сразу наверх по ближним секциям и уходить из верхнего коллектора первых секций обратно в стояк, не перемешиваясь с объемом остывшего теплоносителя в последних секциях. При установке удлинителя сверху (при нижней подаче), теплоноситель подаётся в первые секции, поднимается наверх и не находя выхода, перемешивается и прогревает все ближние секции,равномерно разогревая весь объем остывшей воды движется к последним секциям,  где для него как раз и есть выход в удлинитель.

(изменено)

Нужна диагональ? Она есть. А дополнительные небольшие отверстия позволят лучше прогревать застойные зоны.

Толку от длинного радиатора, когда он в лучшем случае будет греть наполовину.

Изменено пользователем Sano
удалил немного, на личности не переходим

@Jay, кстати есть вариант 3) в многоквартирных домах он реже используется, но от этого не менее хорош.

Надеюсь Олегович не сильно расстроится, если я приведу его работу в пример:

post-82767-0-94570100-1412404948_thumb.jpg

низ-низ. Так весь радиатор будет гарантированно прогреваться. Во всех точках и без застойных зон.

Полипропилен у вас вряд ли заплавлен. Как тут пугают вас некоторые. Просто банально есть "анти" симптом:

греется только верхняя часть радиатора, которая ближе к трубе, примерно первых три секции

Если бы циркуляция была не очень, то грелась бы вообще только первая секция.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.