@saf_art,

добрый день.

биметалл радиатор RIFAR Monolit надо подключать четко зная направление подачи,

а иначе начинается проблема : "нижняя подача - биметалл не греет". 

не знаю о реальной надежности брендов : валтек, люксор - но сам такие не ставлю - избегаю.

по сути : сам "ПП на отоплении" является слабым звеном , после его ненадежности все остальное уже мелочи.

лучше ставить не ПП-краны , а обычные латунные , например itap.

регулировочный лучше FAR.

в отличие от впаянных ПП-кранов проще в будущем поменять .

по трубе : если у вас был металл 3/4 то необходим ПП следущего размера - 32 диаметра. сравните внутреннее проходное сечение.

post-96356-0-11892000-1436171029_thumb.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

, спасибо за информацию.

К сожалению, у нас в Казани itap и FAR не найти. Только если в Москве заказывать.

В доме теплоноситель идет сверху-вниз. Так что все норм должно быть?

Я вот все больше склоняюсь к металлическим трубам в итоге. Тем более, что у отца на работе есть сварщик :)

Просто я хотел все сделать черех ЖЭУ. Чтобы в случае чего это был их косяк. Но их сварщик сейчас в отпуске. Самому сделать то дешевле конечно, да и сварщик нормальный. С газом работает обычно.

В магазине видел комплект регулятор с термоголовкой и кран Honeywell? но угловые :( , а мне нужны прямые. Или стоит замарочиться и сделать зигзаг сразу после радиатора? Уж больно цена привлекает (1000 руб) и бренд хороший вроде как. В магазине говрят, что они отказываются от этой линейки, поэтому так дешево.

Ну, или шаровой кран Bugatti на выход с радиатора, а на вход регулятор. Какой? Надо гуглить )))

Байпас лучше делать вплотную к радиатору? или ближе к стояку?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В доме теплоноситель идет сверху-вниз. Так что все норм должно быть?

да . если это точно именно сверху-вниз.

Просто я хотел все сделать черех ЖЭУ. Чтобы в случае чего это был их косяк.

если жековские и закосячат - вы им никогда это не докажете. так же как и ментам. - не признаются они в своих косяках.

Тем более, что у отца на работе есть сварщик

Самому сделать то дешевле конечно, да и сварщик нормальный. С газом работает обычно.

это более надежный вариант, по-любому .

учитывая загрязненность труб :

post-96356-0-64078100-1436176352_thumb.jpgpost-96356-0-95303000-1436176362_thumb.jpg

post-96356-0-20467600-1436176788_thumb.png

лучше не ставить всякие термостаты и термо регулирующие вентили с S-образным протоком через них. 

они моментально забиваются грязью.

лучше полно проходные краны , да почаще проветривать : чистый воздух для здоровья

Байпас лучше делать вплотную к радиатору? или ближе к стояку?

вплотную не надо . лучше см 30-40 от радиатора . 

все варить лучше в полностью собранном виде : чтобы краны не поджаривались расстояние до байпаса минимум 30 см, иначе придется подматывать их мокрыми тряпками для охлаждения.

+ тепловое расширение (перекос труб) - байпас подальше от радиатора : больше рычаг для выравнивая перекоса до 500 мм (межосевой стандарт для радиаторов).

посередине между радиатором и стояком или подальше от стояка.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да почаще проветривать

Это как?

Закрывать краны на входе и выходе с радиатора и сливать воду?=)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Закрывать краны на входе и выходе с радиатора и сливать воду?

нет . форточку на окне почаще открывать .

радиатор внутри проветривать не надо - лучше только комнату. 

post-96356-0-32593200-1436278327_thumb.jpg

лошадиная ржачка. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Реклама в яндекс директ : монтаж радиатора отопления.

зак /человек старой закалки/ - очень не любит ТЕНДЕР : но мы были у него 11 .

post-96356-0-80516600-1436377851_thumb.jpgpost-96356-0-34571700-1436377863_thumb.jpg

его впечатление о первых 10 :

1. все они сидят в яндекс - директе : висят на 1 странице поисковых систем.

2. все такие клиенто-ориентированные, с вежливостью офисного планктона.

3. умеют считать только бабки - но в технологии ТУПЫЕ на нет :

прибегали эти мальчики - МАНА херы (еще раз ключевое слово - МАНА : мани-мани) и начинают втирать (ездить по ушам) :

4. пайка полипропилена (пластиковых труб) - это есть сварка металла.

5. предлагали на 2-трубку поставить байпас-перемычку :

6. не знают разницы между 2-трубкой и однотрубки с транзитным стояком :

7. не понимают где последовательное , а где параллельное подключение

всех соседских радиаторов на общий стояк.

8. фирмы типа крутые, продвинутые - но кадровый кризис : сварщика найти не могут !

отдел кадров у них не дорабатывает.

не хотят нормальные, хорошие специалисты работать на карман другого дяди : на чужой Тайланд.

9. и сразу с порога предлагают контракт , договор - подмена понятий.

Резюме : подменяют техническое качество - какой-то макулатурой : "филькиной грамотой".

в принципе эти МАНА ХЕРЫ легко и просто находят и отлавливают любителей слов : договор, гарантия, фирма.

монтаж биметалл радиатора на 2-трубную систему отопления.

зак долгое время работавший начальником на пуско-наладке сложного оборудования
хотел зафиксировать работу документально , официально - искал фирмачей по Яндекс-Директ.

post-96356-0-57088300-1436377872_thumb.jpgpost-96356-0-52658400-1436377881_thumb.jpg

его впечатления о мененджменте сантехнических контор :

Что ж они нас за лохов держат ??? всех клиентов за стадо баранов ???
этих пастухов не то что в проекте , их еще в инкубаторе не было,
когда я был озадачен заменой радиаторов отопления на своей первой квартире.

окончательный вердикт : лучше бабло отхрустеть бригаде шабашников - калымщиков , чем этим МАНА ХЕРам.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

есть такая хорошая планировка в старых ХРУЩах :
выход на балкон посередине окна - от двери на балкон 2 окна : справа - слева
чисто для голодных тунеяцев - негров.

post-96356-0-21912900-1436414475_thumb.jpgpost-96356-0-14479900-1436414494_thumb.jpg

много секций не влезет : сильно не вспотеешь, мышца не взвоет, поясница не хрустнет -
зато зарплата сразу двойная : за монтаж 2 радиаторов.
короче : очень заботливая зак попалась !

post-96356-0-02087600-1436414544_thumb.jpgpost-96356-0-07922100-1436414556_thumb.jpg

был стояк /правый радиатор/ на 2 крестовинах или кресто-образный . (огрызок : кусок старого стояка виден на первых двух фото )
стал со смещенным байпасом-перемычкой.

чугунная батарея KONNER Modern слева от окна :

post-96356-0-36640300-1436414645_thumb.jpgpost-96356-0-30604900-1436414651_thumb.jpg

сравнение дизайна, габаритов чугунных радиаторов.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

схема "сверхдлинный байпас" :

post-96356-0-69735000-1437501315_thumb.jpgpost-96356-0-77089700-1437501325_thumb.jpg

дешевый радиатор - не дай бог сэкономили пару технологических операций .

post-96356-0-55336300-1437501331_thumb.jpg

зак сам покупал. рисковый человек - проверяет себя на удачу, везучесть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"в берлоге у Шрека - Адово свинство в углу"
монтаж радиатора отопления в узкий проем.
самая экстремальная схема при нехватке места (габаритов) - "вертикалка" 3 вариация
/вторая уже была ранее выставлена/
а на первой - столько грызни было ...
post-96356-0-47650400-1439513449_thumb.jpgpost-96356-0-72719400-1439513460_thumb.jpgpost-96356-0-48297300-1439513468_thumb.jpgpost-96356-0-13900200-1439513475_thumb.jpg

этот монтаж выставлен на соискание научной степени по проктологии.
zvezdopad Ау! где мое звание профессора ?

post-96356-0-07285500-1439513496_thumb.png

одну из моих схем - идей воплощенных в практике : даже пытаются скопипастить :

post-96356-0-06531600-1439513815_thumb.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2-трубная система отопления.
4 радиатора в 1 комнате с эркером.
монтаж отопления эркера.
диагональное подключение по 2 радиатора на 1 стояк.

post-96356-0-41965000-1439919290_thumb.jpgpost-96356-0-20707600-1439919298_thumb.jpg

ТЕСТ на выравнивание : дольше ровняли , чем трубы варили.

2 радиатора вместе намного сложнее выравнивать - чем те же 2 отдельностоящие :
сначало выравниваешь каждый по горизонтали , вертикали ,
а потом относительно друг-друга.

4 радиатора вместе выровнять почти невозможно, тем более когда они стоят не в 1 одной плоскости - а плавно загибаясь по окружности .

post-96356-0-56231600-1439919355_thumb.jpgpost-96356-0-67395100-1439919366_thumb.jpg

алюминиевый радиатор отопления BRIXIS - пачками.

вид сверху :

post-96356-0-31579100-1439919400_thumb.jpgpost-96356-0-05863800-1439919409_thumb.jpg

post-96356-0-36401100-1439919420_thumb.jpgpost-96356-0-11625600-1439919427_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста.

От строителей достался радиатор конвекторного типа. Его расположение на 1 рисунке. В планах утепление балкона и его объединение с комнатой. Подскажите как лучше вынести радиаторы на балкон?! (не надо только говорить что это нельзя делать :))

Планируемый радиатор - Рифар Монолит 10 секций (либо 6+4)

1. Нужно ли убирать старый конвектор?! Или можно оставить?!

2. Как расположить новый радиатор?! Обязательно ли ставить под окно? или можно поставить комнатную стену со стороны балкона? Чтобы окна не потели и было тепло

2. По какой схеме подключить?

Схема и Размеры балкона  - на фото 2

Очень прошу Вашего совета!

post-94679-0-00542300-1441892653_thumb.jpg

post-94679-0-17098500-1441893322_thumb.jpg

Изменено пользователем TYLER
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не надо только говорить что это нельзя делать

никогда не был сантехником-юристом или слесарем-прокурором.

наоборот - имею совсем другой статус : 

post-96356-0-59764200-1441911774_thumb.png

Планируемый радиатор - Рифар Монолит 10 секций

необходимо знать направление движения теплоносителя по стоякам.

на нижней подаче биметалл не работает !

Нужно ли убирать старый конвектор?! Или можно оставить?!

зависит от скорости воплощения

В планах утепление балкона и его объединение с комнатой.

в объединенном  помещении - смысла нет во внутреннем радиаторе.

Обязательно ли ставить под окно?

наилучший вариант , но самый трудоемкий.

при верхней подаче выглядит так :

post-96356-0-04596300-1441912139_thumb.png

фото не совсем четко соответствуют (это на 2-трубке : различие возле стояков)

или повтор сообщения 70 :

post-96356-0-20158500-1441912161_thumb.jpgpost-96356-0-14712300-1441912168_thumb.jpg

можно поставить комнатную стену со стороны балкона? Чтобы окна не потели и было тепло

не всегда гарантирует сухие стекла - лучше под окна.

на балконе из-за :

  1. большой площади стекла.
  2. плохого , бракованного утепления.

лучше ставить в 3 раза больше секций ; 3 секции на 2 квадрата пола. (при  высоте 500мм)

невозможно подсчитать не зная площади комнат.

для перекрытия 70% длины стекла снизу подпором восходящего горячего воздуха - лучше переходить на меньшую высоту (увеличивается количество секций при той же тепловой мощности) - длинные крокодилы.

post-96356-0-64967500-1441913293_thumb.jpgpost-96356-0-31407300-1441913311_thumb.jpgpost-96356-0-47073100-1441913325_thumb.jpg

ваша схема : желтая перемычка - максимально близко к радиаторам

post-96356-0-03583700-1441913460_thumb.png

при нижней подаче :

post-96356-0-26474200-1441913548_thumb.jpgpost-96356-0-17268900-1441913557_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
необходимо знать направление движения теплоносителя по стоякам.

на нижней подаче биметалл не работает !

Можно это понять как-то самостоятельно? Или только с помощью местных слесарей?

Дом 16 этажей, отопление от котельной на крыше.

'TYLER' сказал(а) 10 Сен 2015 - 16:57:

Обязательно ли ставить под окно?

наилучший вариант , но самый трудоемкий.

Тогда возникает пара вопросов:

1) Если ставить радиаторы под окно нужно пройти путь  из 4-5 поворотов. Не нарушит ли это нормальную циркуляцию теплоносителя?! Т.е. не навредит ли это всему стояку и будут ли мои радиаторы горячими?!

2) Парапет - кирпичная стенка, в полкирпича толщиной. Далее идет утеплитель ЭППС пеноплекс 100 мм. Как в таком случае закрепить там радиаторы? Стена очень тонкая - не хотелось бы её трогать, да и утеплитель дырявить для кронштейнов не комильфо.

Как в этом случае будет лучше поступить?! Для достижения наилучшего соотношения эффективность/трудоемкость.

ваша схема : желтая перемычка - максимально близко к радиаторам

желтая перемычка - это получается тот же байпас? только смещенный от стояка к радиаторам?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и еще вопрос в догонку.

На всех Ваших работах разводка от стояка сделана металлическими трубами. Почему не пропилен? И как Вы вообще относитесь к использованию пропилена в таких целях?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно это понять как-то самостоятельно? Или только с помощью местных слесарей?

в 1 раз по-дилетански ? право на ошибку - возможно заново переделка (переплата) !

жэковским - вообще верить нельзя.

Если ставить радиаторы под окно нужно пройти путь  из 4-5 поворотов. Не нарушит ли это нормальную циркуляцию теплоносителя?!

очень мелкие гидравлические сопротивления добавляются - это вообще не о чем !

Как в таком случае закрепить там радиаторы?

все решаемо.

Стена очень тонкая - не хотелось бы её трогать

не трогайте - и радиаторы вообще не вешайте . 

есть стойки для крепежа радиаторов в пол.

желтая перемычка - это получается тот же байпас? только смещенный от стояка к радиаторам?

да. максимально близко к стояку.

На всех Ваших работах разводка от стояка сделана металлическими трубами. Почему не пропилен? И как Вы вообще относитесь к использованию пропилена в таких целях?

я лучше промолчу. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

еще вопросик. 

Начиная со сколько секций на биметаллическом радиаторе необходимо делать диагональное подключение?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

диагональ на отоплении от 10-12 секций (для рвномерного прогрева всего радиатора).

практически : на десятке соглашается половина клиентов, на 12 почти все .

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какую арматуру посоветуете?! краны какой фирмы?!

Bugatti в городе найти анреал, как оказалось. Предлагают Itap, Valtec....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Итап - нормальные краны : сам их чаще всего ставлю.

не знаю о реальной надежности брендов : валтек, люксор - но сам такие не ставлю - избегаю.
лучше ставить не ПП-краны , а обычные латунные , например itap. регулировочный лучше FAR.

из 61 сообщения. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

диагональная схема подключение радиатора отопления.

post-96356-0-64855800-1442763706_thumb.jpgpost-96356-0-15792000-1442763713_thumb.jpg

нижняя труба обратки затянута под радиатор - ближе к стенке : с глаз долой!

post-96356-0-02383200-1442763720_thumb.jpgpost-96356-0-81211000-1442763723_thumb.jpg

10 литровые баллоны : кислород + ацетилен.

post-96356-0-50753700-1442763731_thumb.jpgpost-96356-0-05135900-1442763735_thumb.jpg

замена радиатора отопления на стальных трубах - на газосварке.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сделали заказ на сайте на услуги слесаря, требовалось заменить один кран, протекал.  Мастер пришел,  сказал кран здесь не причем, надо менять подводы. За материал и работу договорились на 2800 рублей. В назначенный день срезал все краны, их было 4 - угловые дорогостоящие, забрал с собой.Поставил дешевые краны и труба- стекловолокно. Потребовал тысячу рублей сверху оговоренной суммы раннее.  Договор на оказание услуг не предоставил, товарные чеки на закупку материалов и на оказание услуг выдать отказался, не дождался слесаря с домоуправления, работу свою не проверял. Есть протечки, вода в систему не поступает из - за  спаянного уголка. Исправлять свою работу отказался, ссылаясь на то, что мы у него требовали договор на оказание услуг и товарный чек. Наши номера занёс в чёрный список, с новых звоню- скидывает и тоже кидает в чёрный список. Прислал смс дословно: "Как отдавали деньги, такое и отношение к Вам. Не кидайте и не кидаемы будете. Мне все равно, на фирме  ваша работа не зарегистрирована." 

Т.е. требование соблюдение правил, это сейчас считается кидало. На фирме идут в отказ. И  денег забрали и краны забрали, и работу надо по новому переделывать.

 Кто сталкивался с этой ситуацией,  с чего надо начинать. Профессионалы, дайте пожалуйста оценку качества работы, плиз.

post-102190-0-47475200-1442899293_thumb.jpg

post-102190-0-30383100-1442899309_thumb.jpg

Изменено пользователем Alia
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 с чего надо начинать
А ни с чего. Сами виноваты. Сайчас никому ничего не докажешь уже. А оценивать здесь нечего даже непрофессионалу. Это даже халтурой не назвать
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто сталкивался с этой ситуацией,  с чего надо начинать. Профессионалы, дайте пожалуйста оценку качества работы, плиз

это наверно больше вопрос к юристам - на юр. форум.

В назначенный день, срезал все краны, их было 4, забрал с собой.
и краны забрали, и работу надо по новому переделывать.

и сейчас стояки стоят отрезанные от радиаторов : открытые и ничем не заглушенные ? 


Сделали заказ на сайте на услуги слесаря, требовалось заменить один кран, протекал.

я вам по-чесноку скажу : многие выпускники профильных вузов, и даже студенты создают сайт , раскручивают в поисковых системах - а потом продают заказы за 30-40% всяким алкашам, тунеядцам, бракоделам и даже мошенникам. встречал таких в Новосибе - аж 10 штук !

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
это наверно больше вопрос к юристам - на юр. форум.
Да и юрист здесь не поможет. Слова к делу не пришьешь
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 Сантехническая экспертиза, распечатки телефонных звонков, расписка в получении денег, два свидетеля тоже не в счёт? Я не могу пустить это дело на самотёк. Пусть и сами  лоханулись,(пошли навстречу и уговоры- денег отдали) но таких кидков надо наказывать.

, радиатор стоит так, как на фото, вода с системы слита.  Вы не бы могли мне примерно показать, какие подводы (схематичное изображение или уже есть что - то похожее) могли бы быть в нашем случае?

Изменено пользователем Alia
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 Сантехническая экспертиза, распечатки телефонных звонков, расписка в получении денег, два свидетеля тоже не в счёт?
Экпертиза не установит, что данные рабты произвел конкретный человек

Распечатка звонков, а не разговоров, но мало ли зачем Вы звонили.

Расписка - если написана от руки и в ней указано, что деньги взяты за работу.

В совокупности может и сможете прижать к стенке этого работягу, но никак не контору, т.к. она отмажеться, мол это частная инициатива сантехника. А потом еще ведь надо с него будет деньги получить взад.

Если готовы потратить деньги (юристы ведб за бесплатно работать не будут), нервы и время - вперед.

Впрочем все эти вопросы не для этой темы!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
santex-SVAR, радиатор стоит так, как на фото, вода с системы слита.  Вы не бы могли мне примерно показать,
какие подводы или изображение или уже есть что - то похожее) могли бы быть в нашем случае?
  1. зачем делать нашинкованную колбасу : ставит по-кусочно полипропилен ? сразу тянуть от стояка до радиатора стальными трубами.
  2. отводы от чугунной батареи до стояка должны быть горизонтальными (или с небольшим расширением в стояку) : переваривать заново - ликвидировать старые близко расположенные горизонтальные трубы к бывшему конвектору.

@Alia,

  • у вас нет перемычки - байпаса ! или у вас 2-трубка ?
  • и куча прямых углов (фитингов) - лишнее гиравлическое сопротивление.
  • должно быть типа так : разворот подводок к радиатору на 90 гр - прохождение через угол.

post-96356-0-39705600-1442936506_thumb.jpgpost-96356-0-73980700-1442936494_thumb.jpgpost-96356-0-95021200-1442936512_thumb.jpg

или так  : 

post-96356-0-16122800-1442936564_thumb.jpgpost-96356-0-71849200-1442936570_thumb.jpg

дополняю последние 2 фото : второй радиатор в смежной комнате

post-96356-0-31275300-1442936626_thumb.jpgpost-96356-0-65835600-1442936636_thumb.jpg

на всех фото :

  • есть перемычка,
  • и трубы к радиатору идут горизонтально - без загогулин ! 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

комната с эркером.

2 радиатора последовательно на стояк с нижней подачей.

диагональное подключение.

аналогичный монтаж на моднячей чугуняке КОННЕР.

post-96356-0-63041500-1454819560_thumb.jpgpost-96356-0-70266300-1454819823_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

, а есть какая нибудь с виду приличная замена этим ужасным хомутам ?  я конечно понимаю что сварные народ суровый и не до эстетики,  но как то жестко такие хомуты будут смотреться на обоях по 1000 руб погонный метр. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты