#61   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Июль 2015 - 11:23

saf_art,

добрый день.

биметалл радиатор RIFAR Monolit надо подключать четко зная направление подачи,

а иначе начинается проблема : "нижняя подача - биметалл не греет". 

не знаю о реальной надежности брендов : валтек, люксор - но сам такие не ставлю - избегаю.

по сути : сам "ПП на отоплении" является слабым звеном , после его ненадежности все остальное уже мелочи.

лучше ставить не ПП-краны , а обычные латунные , например itap.

регулировочный лучше FAR.

в отличие от впаянных ПП-кранов проще в будущем поменять .

по трубе : если у вас был металл 3/4 то необходим ПП следущего размера - 32 диаметра. сравните внутреннее проходное сечение.

заужение диаметра стояка - Размер 868,31К, Загружен: 326


  • 0

Поблагодарили 1 :

#62   saf_art

saf_art
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Июнь 15
  • 6 сообщений
  • 1 спасибо
  • Казань
  • 0

Отправлено 06 Июль 2015 - 12:44

santex-SVAR, спасибо за информацию.

К сожалению, у нас в Казани itap и FAR не найти. Только если в Москве заказывать.

 

В доме теплоноситель идет сверху-вниз. Так что все норм должно быть?

Я вот все больше склоняюсь к металлическим трубам в итоге. Тем более, что у отца на работе есть сварщик :)

Просто я хотел все сделать черех ЖЭУ. Чтобы в случае чего это был их косяк. Но их сварщик сейчас в отпуске. Самому сделать то дешевле конечно, да и сварщик нормальный. С газом работает обычно.

 

В магазине видел комплект регулятор с термоголовкой и кран Honeywell? но угловые :( , а мне нужны прямые. Или стоит замарочиться и сделать зигзаг сразу после радиатора? Уж больно цена привлекает (1000 руб) и бренд хороший вроде как. В магазине говрят, что они отказываются от этой линейки, поэтому так дешево.

Ну, или шаровой кран Bugatti на выход с радиатора, а на вход регулятор. Какой? Надо гуглить )))

Байпас лучше делать вплотную к радиатору? или ближе к стояку?


  • 0

#63   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Июль 2015 - 13:05

В доме теплоноситель идет сверху-вниз. Так что все норм должно быть?

да . если это точно именно сверху-вниз.

Просто я хотел все сделать черех ЖЭУ. Чтобы в случае чего это был их косяк.

если жековские и закосячат - вы им никогда это не докажете. так же как и ментам. - не признаются они в своих косяках.

Тем более, что у отца на работе есть сварщик

Самому сделать то дешевле конечно, да и сварщик нормальный. С газом работает обычно.

это более надежный вариант, по-любому .

 

учитывая загрязненность труб :

грязный теплоноситель в трубах - Размер 2,14МБ, Загружен: 540 грязные стояки отопления - Размер 2,36МБ, Загружен: 298

грязные трубы - стояки отопления - Размер 1,04МБ, Загружен: 306

лучше не ставить всякие термостаты и термо регулирующие вентили с S-образным протоком через них. 

они моментально забиваются грязью.

лучше полно проходные краны , да почаще проветривать : чистый воздух для здоровья

Байпас лучше делать вплотную к радиатору? или ближе к стояку?

вплотную не надо . лучше см 30-40 от радиатора . 

все варить лучше в полностью собранном виде : чтобы краны не поджаривались расстояние до байпаса минимум 30 см, иначе придется подматывать их мокрыми тряпками для охлаждения.

+ тепловое расширение (перекос труб) - байпас подальше от радиатора : больше рычаг для выравнивая перекоса до 500 мм (межосевой стандарт для радиаторов).

посередине между радиатором и стояком или подальше от стояка.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#64   saf_art

saf_art
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Июнь 15
  • 6 сообщений
  • 1 спасибо
  • Казань
  • 0

Отправлено 07 Июль 2015 - 16:30

да почаще проветривать

Это как?

Закрывать краны на входе и выходе с радиатора и сливать воду?=)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#65   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Июль 2015 - 16:33

Закрывать краны на входе и выходе с радиатора и сливать воду?

нет . форточку на окне почаще открывать .

радиатор внутри проветривать не надо - лучше только комнату. 

108238432 - Размер 331,77К, Загружен: 315

лошадиная ржачка. 


  • 0

#66   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 08 Июль 2015 - 21:00

Реклама в яндекс директ : монтаж радиатора отопления.

зак /человек старой закалки/ - очень не любит ТЕНДЕР : но мы были у него 11 .

рифар монолит на 2-трубной системе отопления - Размер 307,96К, Загружен: 454 замена радиатора биметалл на сварке - Размер 296,15К, Загружен: 334

его впечатление о первых 10 :

 

1. все они сидят в яндекс - директе : висят на 1 странице поисковых систем.

2. все такие клиенто-ориентированные, с вежливостью офисного планктона.

3. умеют считать только бабки - но в технологии ТУПЫЕ на нет :

прибегали эти мальчики - МАНА херы (еще раз ключевое слово - МАНА : мани-мани) и начинают втирать (ездить по ушам) :

4. пайка полипропилена (пластиковых труб) - это есть сварка металла.

5. предлагали на 2-трубку поставить байпас-перемычку :

6. не знают разницы между 2-трубкой и однотрубки с транзитным стояком :

7. не понимают где последовательное , а где параллельное подключение

всех соседских радиаторов на общий стояк.

8. фирмы типа крутые, продвинутые - но кадровый кризис : сварщика найти не могут !

отдел кадров у них не дорабатывает.

не хотят нормальные, хорошие специалисты работать на карман другого дяди : на чужой Тайланд.

9. и сразу с порога предлагают контракт , договор - подмена понятий.

Резюме : подменяют техническое качество - какой-то макулатурой : "филькиной грамотой".

в принципе эти МАНА ХЕРЫ легко и просто находят и отлавливают любителей слов : договор, гарантия, фирма.

 

монтаж биметалл радиатора на 2-трубную систему отопления.

зак долгое время работавший начальником на пуско-наладке сложного оборудования
хотел зафиксировать работу документально , официально - искал фирмачей по Яндекс-Директ.

биметалл радиатор RIFAR Monolit - Размер 318,42К, Загружен: 351 монтаж биметалл рифар на сварке - Размер 324,55К, Загружен: 303

его впечатления о мененджменте сантехнических контор :

Что ж они нас за лохов держат ??? всех клиентов за стадо баранов ???
этих пастухов не то что в проекте , их еще в инкубаторе не было,
когда я был озадачен заменой радиаторов отопления на своей первой квартире.

 

окончательный вердикт : лучше бабло отхрустеть бригаде шабашников - калымщиков , чем этим МАНА ХЕРам.

 


  • 0

#67   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Июль 2015 - 07:04

есть такая хорошая планировка в старых ХРУЩах :
выход на балкон посередине окна - от двери на балкон 2 окна : справа - слева
чисто для голодных тунеяцев - негров.

коннер модерн 1 - Размер 416,84К, Загружен: 587 коннер модерн - Размер 353,51К, Загружен: 274

много секций не влезет : сильно не вспотеешь, мышца не взвоет, поясница не хрустнет -
зато зарплата сразу двойная : за монтаж 2 радиаторов.
короче : очень заботливая зак попалась !

коннер модерн 2 - Размер 408,11К, Загружен: 328 коннер модерн 3 - Размер 351,31К, Загружен: 439

был стояк /правый радиатор/ на 2 крестовинах или кресто-образный . (огрызок : кусок старого стояка виден на первых двух фото )
стал со смещенным байпасом-перемычкой.

чугунная батарея KONNER Modern слева от окна :

замена радиатора на сварке - Размер 468,07К, Загружен: 311 монтаж отопления в новосибирске - Размер 522,37К, Загружен: 280

сравнение дизайна, габаритов чугунных радиаторов.

 


  • 0

#68   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Июль 2015 - 20:55

схема "сверхдлинный байпас" :

байпас перемычка - нестандарт - Размер 322,13К, Загружен: 267 леруа мерлен - биметалл радиатор - Размер 322,69К, Загружен: 262

дешевый радиатор - не дай бог сэкономили пару технологических операций .

termica радиатор отопления - Размер 269,05К, Загружен: 255

зак сам покупал. рисковый человек - проверяет себя на удачу, везучесть.


  • 0

#69   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Август 2015 - 03:51

"в берлоге у Шрека - Адово свинство в углу"
монтаж радиатора отопления в узкий проем.
самая экстремальная схема при нехватке места (габаритов) - "вертикалка" 3 вариация
/вторая уже была ранее выставлена/
а на первой - столько грызни было ...
вертикалка радиатор - Размер 237,91К, Загружен: 380 радиатор отопления в узкий проем - Размер 199,57К, Загружен: 233 монтаж отопления в узкий проем - Размер 234,95К, Загружен: 350 замена радиатора отопления в новосибирске - Размер 250,01К, Загружен: 390

этот монтаж выставлен на соискание научной степени по проктологии.
zvezdopad Ау! где мое звание профессора ?

звездопад проктолог - Размер 66,27К, Загружен: 290

одну из моих схем - идей воплощенных в практике : даже пытаются скопипастить :

адвокат техник сан - Размер 108,61К, Загружен: 247


  • 0

#70   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Август 2015 - 20:37

2-трубная система отопления.
4 радиатора в 1 комнате с эркером.
монтаж отопления эркера.
диагональное подключение по 2 радиатора на 1 стояк.

конвекторы от застройщика - Размер 1,75МБ, Загружен: 259 монтаж отопления в эркере - Размер 1,9МБ, Загружен: 281

 

ТЕСТ на выравнивание : дольше ровняли , чем трубы варили.

2 радиатора вместе намного сложнее выравнивать - чем те же 2 отдельностоящие :
сначало выравниваешь каждый по горизонтали , вертикали ,
а потом относительно друг-друга.

4 радиатора вместе выровнять почти невозможно, тем более когда они стоят не в 1 одной плоскости - а плавно загибаясь по окружности .

 

2 радиатора отопления на диагональ - Размер 1,28МБ, Загружен: 215 отопление диагональ на 2-трубке - Размер 1,73МБ, Загружен: 280

алюминиевый радиатор отопления BRIXIS - пачками.

вид сверху :

радиатор отопрления на диагональ - Размер 971,01К, Загружен: 296 отопление эркера диагональ - Размер 1,89МБ, Загружен: 266

монтаж отопления в новосибирске - Размер 1,94МБ, Загружен: 297 2 радиатора на стояк отопления - Размер 934,54К, Загружен: 392


  • 0

#71   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 08:13

в берлоге у Шрека

  • 0

#72   TYLER

TYLER
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Саранск
  • 0

Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 16:57

santex-SVAR

Подскажите пожалуйста.

От строителей достался радиатор конвекторного типа. Его расположение на 1 рисунке. В планах утепление балкона и его объединение с комнатой. Подскажите как лучше вынести радиаторы на балкон?! (не надо только говорить что это нельзя делать :))

Планируемый радиатор - Рифар Монолит 10 секций (либо 6+4)

1. Нужно ли убирать старый конвектор?! Или можно оставить?!

2. Как расположить новый радиатор?! Обязательно ли ставить под окно? или можно поставить комнатную стену со стороны балкона? Чтобы окна не потели и было тепло

2. По какой схеме подключить?

 

Схема и Размеры балкона  - на фото 2

 

Очень прошу Вашего совета!

Прикрепленные изображения

  • 1111 - Размер 90,23К, Загружен: 289
  • 2222 - Размер 108,73К, Загружен: 200

  • 0

#73   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 22:32

не надо только говорить что это нельзя делать

никогда не был сантехником-юристом или слесарем-прокурором.

наоборот - имею совсем другой статус : 

школа диверсантов с красным дипломом - Размер 244,02К, Загружен: 346

Планируемый радиатор - Рифар Монолит 10 секций

необходимо знать направление движения теплоносителя по стоякам.

на нижней подаче биметалл не работает !

Нужно ли убирать старый конвектор?! Или можно оставить?!

зависит от скорости воплощения

В планах утепление балкона и его объединение с комнатой.

в объединенном  помещении - смысла нет во внутреннем радиаторе.

Обязательно ли ставить под окно?

наилучший вариант , но самый трудоемкий.

при верхней подаче выглядит так :

2 радиатора диагонально на стояк - Размер 17,05К, Загружен: 207

фото не совсем четко соответствуют (это на 2-трубке : различие возле стояков)

или повтор сообщения 70 :

2 радиатора отопления на диагональ - Размер 1,28МБ, Загружен: 292 отопление диагональ на 2-трубке - Размер 1,73МБ, Загружен: 270

можно поставить комнатную стену со стороны балкона? Чтобы окна не потели и было тепло

не всегда гарантирует сухие стекла - лучше под окна.

на балконе из-за :

  1. большой площади стекла.
  2. плохого , бракованного утепления.

лучше ставить в 3 раза больше секций ; 3 секции на 2 квадрата пола. (при  высоте 500мм)

невозможно подсчитать не зная площади комнат.

для перекрытия 70% длины стекла снизу подпором восходящего горячего воздуха - лучше переходить на меньшую высоту (увеличивается количество секций при той же тепловой мощности) - длинные крокодилы.

2 радиатора на стояк - Размер 344,42К, Загружен: 396 замена радиатора с трубогибом - Размер 189,62К, Загружен: 305 перехлест - нижняя подача отопление - Размер 178,68К, Загружен: 158

ваша схема : желтая перемычка - максимально близко к радиаторам

2 радиатора на балкон - Размер 386,03К, Загружен: 445

при нижней подаче :

схема 1 - Размер 25,51К, Загружен: 278 схема - Размер 25К, Загружен: 323


  • 0

Поблагодарили 1 :

#74   TYLER

TYLER
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Саранск
  • 0

Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:52

 

 

необходимо знать направление движения теплоносителя по стоякам.

на нижней подаче биметалл не работает !

Можно это понять как-то самостоятельно? Или только с помощью местных слесарей?

Дом 16 этажей, отопление от котельной на крыше.

'TYLER' сказал(а) 10 Сен 2015 - 16:57:
Обязательно ли ставить под окно?

 

наилучший вариант , но самый трудоемкий.

 

Тогда возникает пара вопросов:

1) Если ставить радиаторы под окно нужно пройти путь  из 4-5 поворотов. Не нарушит ли это нормальную циркуляцию теплоносителя?! Т.е. не навредит ли это всему стояку и будут ли мои радиаторы горячими?!

2) Парапет - кирпичная стенка, в полкирпича толщиной. Далее идет утеплитель ЭППС пеноплекс 100 мм. Как в таком случае закрепить там радиаторы? Стена очень тонкая - не хотелось бы её трогать, да и утеплитель дырявить для кронштейнов не комильфо.

Как в этом случае будет лучше поступить?! Для достижения наилучшего соотношения эффективность/трудоемкость.

 

ваша схема : желтая перемычка - максимально близко к радиаторам

 

желтая перемычка - это получается тот же байпас? только смещенный от стояка к радиаторам?

 

 

 

 


  • 0

#75   TYLER

TYLER
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Саранск
  • 0

Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:20

и еще вопрос в догонку.

На всех Ваших работах разводка от стояка сделана металлическими трубами. Почему не пропилен? И как Вы вообще относитесь к использованию пропилена в таких целях?


  • 0

#76   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 20:50

Можно это понять как-то самостоятельно? Или только с помощью местных слесарей?

в 1 раз по-дилетански ? право на ошибку - возможно заново переделка (переплата) !

жэковским - вообще верить нельзя.

Если ставить радиаторы под окно нужно пройти путь  из 4-5 поворотов. Не нарушит ли это нормальную циркуляцию теплоносителя?!

очень мелкие гидравлические сопротивления добавляются - это вообще не о чем !

Как в таком случае закрепить там радиаторы?

все решаемо.

Стена очень тонкая - не хотелось бы её трогать

не трогайте - и радиаторы вообще не вешайте . 

есть стойки для крепежа радиаторов в пол.

желтая перемычка - это получается тот же байпас? только смещенный от стояка к радиаторам?

да. максимально близко к стояку.

На всех Ваших работах разводка от стояка сделана металлическими трубами. Почему не пропилен? И как Вы вообще относитесь к использованию пропилена в таких целях?

я лучше промолчу. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#77   TYLER

TYLER
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Саранск
  • 0

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 10:53

santex-SVAR

еще вопросик. 

Начиная со сколько секций на биметаллическом радиаторе необходимо делать диагональное подключение?


  • 0

#78   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 11:43

диагональ на отоплении от 10-12 секций (для рвномерного прогрева всего радиатора).

практически : на десятке соглашается половина клиентов, на 12 почти все .


  • 0

Поблагодарили 1 :

#79   TYLER

TYLER
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 15-Июль 14
  • 5 сообщений
  • Саранск
  • 0

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 16:26

santex-SVAR

Какую арматуру посоветуете?! краны какой фирмы?!

Bugatti в городе найти анреал, как оказалось. Предлагают Itap, Valtec....


  • 0

#80   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 18:08

Итап - нормальные краны : сам их чаще всего ставлю.

не знаю о реальной надежности брендов : валтек, люксор - но сам такие не ставлю - избегаю.

 

лучше ставить не ПП-краны , а обычные латунные , например itap. регулировочный лучше FAR.

из 61 сообщения. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#81   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 18:43

диагональная схема подключение радиатора отопления.

диагональ отопление - Размер 1,7МБ, Загружен: 248 биметалл радиатор роял термо - Размер 832,43К, Загружен: 504

нижняя труба обратки затянута под радиатор - ближе к стенке : с глаз долой!

радиатор отопления trend 500 - Размер 845,65К, Загружен: 235 замена радиатора в новосибирске - Размер 816,86К, Загружен: 434

10 литровые баллоны : кислород + ацетилен.

диагональная установка радиатора - Размер 800,89К, Загружен: 252 монтаж радиатора отопления - Размер 907,82К, Загружен: 360

замена радиатора отопления на стальных трубах - на газосварке.


  • 0

#82   Alia

Alia
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Сентябрь 15
  • 2 сообщений
  • Самара
  • 0

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:51

Сделали заказ на сайте на услуги слесаря, требовалось заменить один кран, протекал.  Мастер пришел,  сказал кран здесь не причем, надо менять подводы. За материал и работу договорились на 2800 рублей. В назначенный день срезал все краны, их было 4 - угловые дорогостоящие, забрал с собой.Поставил дешевые краны и труба- стекловолокно. Потребовал тысячу рублей сверху оговоренной суммы раннее.  Договор на оказание услуг не предоставил, товарные чеки на закупку материалов и на оказание услуг выдать отказался, не дождался слесаря с домоуправления, работу свою не проверял. Есть протечки, вода в систему не поступает из - за  спаянного уголка. Исправлять свою работу отказался, ссылаясь на то, что мы у него требовали договор на оказание услуг и товарный чек. Наши номера занёс в чёрный список, с новых звоню- скидывает и тоже кидает в чёрный список. Прислал смс дословно: "Как отдавали деньги, такое и отношение к Вам. Не кидайте и не кидаемы будете. Мне все равно, на фирме  ваша работа не зарегистрирована." 

Т.е. требование соблюдение правил, это сейчас считается кидало. На фирме идут в отказ. И  денег забрали и краны забрали, и работу надо по новому переделывать.

 Кто сталкивался с этой ситуацией,  с чего надо начинать. Профессионалы, дайте пожалуйста оценку качества работы, плиз.

Прикрепленные изображения

  • DSCN5550 - Размер 364,81К, Загружен: 246
  • DSCN5555 - Размер 220,78К, Загружен: 225

  • 0

#83   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:00

 с чего надо начинать
А ни с чего. Сами виноваты. Сайчас никому ничего не докажешь уже. А оценивать здесь нечего даже непрофессионалу. Это даже халтурой не назвать
  • 0

Поблагодарили 1 :

#84   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:06

Кто сталкивался с этой ситуацией,  с чего надо начинать. Профессионалы, дайте пожалуйста оценку качества работы, плиз

это наверно больше вопрос к юристам - на юр. форум.

В назначенный день, срезал все краны, их было 4, забрал с собой.

и краны забрали, и работу надо по новому переделывать.

и сейчас стояки стоят отрезанные от радиаторов : открытые и ничем не заглушенные ? 


Сделали заказ на сайте на услуги слесаря, требовалось заменить один кран, протекал.

я вам по-чесноку скажу : многие выпускники профильных вузов, и даже студенты создают сайт , раскручивают в поисковых системах - а потом продают заказы за 30-40% всяким алкашам, тунеядцам, бракоделам и даже мошенникам. встречал таких в Новосибе - аж 10 штук !


  • 0

Поблагодарили 1 :

#85   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:15

это наверно больше вопрос к юристам - на юр. форум.
Да и юрист здесь не поможет. Слова к делу не пришьешь
  • 0

#86   Alia

Alia
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Сентябрь 15
  • 2 сообщений
  • Самара
  • 0

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:34

 Сантехническая экспертиза, распечатки телефонных звонков, расписка в получении денег, два свидетеля тоже не в счёт? Я не могу пустить это дело на самотёк. Пусть и сами  лоханулись,(пошли навстречу и уговоры- денег отдали) но таких кидков надо наказывать.

santex-SVAR, радиатор стоит так, как на фото, вода с системы слита.  Вы не бы могли мне примерно показать, какие подводы (схематичное изображение или уже есть что - то похожее) могли бы быть в нашем случае?


  • 0

#87   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:51

 Сантехническая экспертиза, распечатки телефонных звонков, расписка в получении денег, два свидетеля тоже не в счёт?
Экпертиза не установит, что данные рабты произвел конкретный человек

Распечатка звонков, а не разговоров, но мало ли зачем Вы звонили.

Расписка - если написана от руки и в ней указано, что деньги взяты за работу.

В совокупности может и сможете прижать к стенке этого работягу, но никак не контору, т.к. она отмажеться, мол это частная инициатива сантехника. А потом еще ведь надо с него будет деньги получить взад.

Если готовы потратить деньги (юристы ведб за бесплатно работать не будут), нервы и время - вперед.

 

Впрочем все эти вопросы не для этой темы!


  • 0

#88   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 18:44

santex-SVAR, радиатор стоит так, как на фото, вода с системы слита.  Вы не бы могли мне примерно показать,

 

какие подводы или изображение или уже есть что - то похожее) могли бы быть в нашем случае?
  1. зачем делать нашинкованную колбасу : ставит по-кусочно полипропилен ? сразу тянуть от стояка до радиатора стальными трубами.
  2. отводы от чугунной батареи до стояка должны быть горизонтальными (или с небольшим расширением в стояку) : переваривать заново - ликвидировать старые близко расположенные горизонтальные трубы к бывшему конвектору.

Alia,

  • у вас нет перемычки - байпаса ! или у вас 2-трубка ?
  • и куча прямых углов (фитингов) - лишнее гиравлическое сопротивление.
  • должно быть типа так : разворот подводок к радиатору на 90 гр - прохождение через угол.

замена радиатора на последнем этаже - Размер 230,66К, Загружен: 177 2 радиатора на стояк на последнем этаже - Размер 277,13К, Загружен: 232 монтаж отопления в угловой квартире - Размер 257,08К, Загружен: 237

или так  : 

замена радиатора в нише - Размер 241,9К, Загружен: 94 монтаж радиатора в нишу - Размер 256,87К, Загружен: 90

дополняю последние 2 фото : второй радиатор в смежной комнате

2 радиатора на 1 стояк - Размер 282,18К, Загружен: 266 монтаж радиатора в нишу - Размер 332,42К, Загружен: 348

на всех фото :

  • есть перемычка,
  • и трубы к радиатору идут горизонтально - без загогулин ! 

  • 0

#89   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Февраль 2016 - 07:32

комната с эркером.

2 радиатора последовательно на стояк с нижней подачей.

диагональное подключение.

аналогичный монтаж на моднячей чугуняке КОННЕР.

сантехсвар - Размер 968,84К, Загружен: 124 99 - Размер 1,5МБ, Загружен: 162


  • 0

#90   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 07 Февраль 2016 - 22:42

santex-SVAR, а есть какая нибудь с виду приличная замена этим ужасным хомутам ?  я конечно понимаю что сварные народ суровый и не до эстетики,  но как то жестко такие хомуты будут смотреться на обоях по 1000 руб погонный метр. 


  • 0




Темы с аналогичным тегами: чугунная батарея, замена радиатора с трубогибом, монтаж отопления на сварке, сварка труб, нижняя подача, фото, биметал радиатор не греет