leksus37

Индивидуальное отопление.Верх теплый, низ холодный

В теме 35 сообщений

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Прошу помощи в решении моей проблемы.

В двухкомнатной квартире сделано газовое отопление. Котел двухконтурный Baxi. Наступили холода,включили отопление и оказалось что у батарей нагревается только верх, низ холодный. Воздух стравливал.Фото одной батареи, в остальных комнатах так же:

Как изменить название темы? )) я не дописал )

post-78548-0-67800400-1413950719_thumb.jpg

post-78548-0-93796000-1413950825_thumb.jpg

post-78548-0-56196600-1413950854_thumb.jpg

Изменено пользователем leksus37
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как изменить название темы? )) я не дописал )
написать в сообщении с просьбой изменить
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Диаметр труб?

Направление движения теплоносителя?

Схема разводки отопления (в идеале)?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Диаметр 1/2

Направление движения теплоносителя слева направо (если вы это имеете ввиду)

Схему нарисовать не смогу, т.к пишу с телефона. Регистры идут друг за другом, и подключены все одинаково.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот попробовал изобразить). диаметр труб везде одинаковый. На входе в регистр и выходе стоят краны.

post-78548-0-88303900-1413955343_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На фотках 2 трубы, а нарисовали однотрубную :(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нижняя труба на фото это синяя на рисунке

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На входе в регистр и выходе стоят краны.

  1. как видно по фото - стоят регулировачные . один из них необходимо заменить на шаровый кран : больше воды потечет в радиатор.

радиаторы стоят биметалл ? или алюминий ?

каждый вход-выход радиатора подключен на одну и ту же трубу или на разные ? каждый на свою ?

Изменено пользователем santex-SVAR
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Радиаторы биметалл

Все радиаторы,как изображено на рисунке,подключены от одной трубы

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Радиаторы биметалл

во-общем : или на алюминий менять или на чугуняку - вертикальные каналы большего проходного сечения

или подключать диагонально - делать подачу сверху.

вся проблема в узких вертикальных каналах в каждой секции биметалла.

это называется : "нижняя подача - биметалл не греет".

применение удлинителя потока в вашем случае никак не исправит ситуацию.

Наступили холода,включили отопление и оказалось что у батарей нагревается только верх, низ холодный.

...это обычная ситуация для конвективного теплообмена - т.е. для биметалла или алюминия. если температура воздуха в помещении устраивает - не зачем заморачиваться .

если холодно - то :

еще одна причина : низкий расход теплоносителя :

  1. вышеназванная : замедление (затормаживание)  циркуляции в биметалл радиаторах.
  2. маленький диаметр трассы.
  3. слабый насос.
Все радиаторы,как изображено на рисунке,подключены от одной трубы

4.  тогда можно и второй регулировочный вентиль заменить на шаровый кран (меньше гидравлическое сопротивление - больше проток)

а регулировать температуру в помещении будет автоматика котла - вы имеете возможность сами выбирать температуру подачи теплоносителя.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Получается что самый наименее затратный вариант это замена регулировочных вентилей на шаровые краны. А самый эффективный? Увеличение диаметра трассы или переделка на двухтрубную систему?

Менять радиаторы это слишком затратно выйдет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как видно по фото - стоят регулировачные

Или вы невнимательно смотрели, или я парагвайский разведчик. На фото вентиль полипропиленовый радиаторный с полусгоном угловой.

Биметалл, люминтий, чугуний - какя разница. И насос тут никаким боком. Разводку нужно было делать 25-й трубой (не меньше), а подключения батарей - 20-й. Также остается открытым вопрос о качестве пайки.

КМК, исправить ситуацию с минимальными переделками можно, поставив на трубу регулировочные вентиля между входным и выходным кранами.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Буду пробовать, спасибо за помощь!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И ещё один вопрос: если я решусь переделывать отопление,то какая схема подключения труб к радиаторам будет наилучшей?

В квартире всего четыре радиатора, тот. что на фото самый длинный.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Покажите план квартиры с расставленными радиаторами, а там будет видно :)


Модель котла не назовете?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На фото вентиль полипропиленовый радиаторный с полусгоном угловой.

сколько у него оборотов  : 4-5-6 ? явно не на 1/4 - на 90 гр. 

т.е. он регулирующий (возможно и ошибаюсь).

в максимально открытом состоянии пропускает воды раза в 3 меньше (ориентировочно) , чем шаровый угловой кран.

поэтому : меняем на ШК - для большего протока ТН в радиатор.

но его так же следует заменить из-за надежности : обычный кран (подмотанный на резьбе) в последущем проще менять , чем этот паечный полипропиленновый

Биметалл, люминтий, чугуний - какя разница.

разная циркуляция теплоносителя внутри радиатора (при одинаковых температурно - гидравлических условиях ) 

исправить ситуацию с минимальными переделками можно, поставив на трубу регулировочные вентиля между входным и выходным кранами.

вообще ни о чем !

бесполезно с биметаллом любые махинации с байпасом, перемычкой : даже если ее вообще убрать или целиком краном перекрыть - в результате уменьшается общая циркуляция по стояку , а в биметалл то же самое минимальное количество ТН идет.

да и при подобной методике увеличивается разница Т между первым и каждым последущим радиатором. (чем при наличии незадушенных перемычках)

у получается ситуация : в первой комнате жарко, а в последней холодно.

Изменено пользователем santex-SVAR
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

эффективность подключения радиатора отопления НИЗ-НИЗ на 30% меньше чем обычное одностороннее ВЕРХ-НИЗ, с диагональным еще больше разница.

вывод очевиден ?!

для биметалла всегда желательно подачу ставить в верх радиатора.

post-96356-0-52640800-1413982227_thumb.jpgpost-96356-0-81678400-1413982266_thumb.jpg

на металле это выглядит так . прекрасно работает без заужения трассы.

у вас еще будет дополнительная возвратная труба обратки.


биметалл SIRA Gladiator.

нижняя подача по стояку - опять диагональное подключение .

ТН заливается в верх радиатора. это очень важно!

post-96356-0-91677800-1413983003_thumb.jpgpost-96356-0-95139000-1413983017_thumb.jpgpost-96356-0-68012500-1413983030_thumb.jpgpost-96356-0-67119900-1413983050_thumb.jpgpost-96356-0-34262400-1413983059_thumb.jpg

труба зеленного цвета - полипропилен : Banninger - Беннингер.

байпас - перемычка тоже имеется (без заужений)

Изменено пользователем santex-SVAR
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Котел BAXI ECO Four24F

План квартиры могу выложить только такой.пронумерованы регистры которые сейчас стоят.

, а если я сделаю вход ТП вверху, но оставлю диаметр без изменений -такой вариант будет работать?

И мне тут посоветовали поставить циркуляционный насос,говорят что должно помочь...

post-78548-0-86505400-1413985835_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует