   Здравствуйте, уважаемые спецы. Квартира 3-шка 85м2, 6 этаж, кирпичный дом 8 лет, подъездный щит на 5 этаже, в нем: вводной автомат на 25А, узо 16А/30мА, автомат на 16А и все. Вся квартира висит на этом автомате, с него - ввод, один провод типа ПУНП 3х2,5.   В планах переделать все это безобразие, заменить вводной с 25А на 40А (в остальных квартирах на 40А, т.ч. должны разрешить), проложить ввод 3х6мм2, всю автоматику перенести во внутриквартирный щиток.  Прикрепил примерную схему с планом квартиры (с расположением точек пока не определился),  прошу дать оценку, заранее спасибо.

post-84960-0-86973300-1415881765_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да вроде всё пучком.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На ввод перед счётчиком вместо автомата ВА 40А поставить ВН 40А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Низзя этого делать. Счетчик и линия должны быть защищены.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда сразу вопрос, нормально ли что вводной и все узо после него одного номинала? И сумма номиналов АВ после УЗО№3 как бы больше получается чем номинал УЗО ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нормально ли что вводной и все узо после него одного номинала?

Для крутых производителей - да. Те что попроще рекомендуют в инструкции ставить УЗО на номинал выше защищающего его автомата.

сумма номиналов АВ после УЗО№3 как бы больше получается чем номинал УЗО ?

Для него (УЗО) защищающий вводной, а номинал нижестоящих групповых в данном случае не значим.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует