Делаю разводку в квартирном щитке в трёшке и смутило "а делаю ли я правильно".

Изначально планировалось после вводного автомата деление на 2 УЗО и к одному УЗО - стиралка, бойлер, проточный нагреватель воды, а к другому УЗО всю остальную квартиру, т.е. все розетки, освещение.

Но что-то засомневался, не будет ли ложных срабатываний или каких-то ещё сюрпризов? Может освещение никогда не сажают на УЗО или ещё что-то.

Посоветуйте.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у тебя сталинка с деревянными перекрытиями?

нужны узо на всё, так как проводку меняешь - ложных быть не должно

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может освещение никогда не сажают на УЗО
нужны узо на всё

А нафига на свет то узо?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у тебя сталинка с деревянными перекрытиями?

Да нет, кирпичная многоэтажка.

А нафига на свет то узо?

Ну теоретически, например, если в патроне пальцами замкну :-) Или что-то где то будет через лампу пробивать на землю/минус через руки. Былш у меня такой один странный светильник в металл.корпусе, кусался.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну а уставки одного УЗО в 30мА хватит на квартиру? :-)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у меня стояло узо 30ма , хоть и не на квартиру но под ним десяток автоматов ещё висело, т.е. всё что у людей в нормальной квартире то и у меня

ни разу узо не выбивало,  кнопку тест периодически нажимал

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну и отлично. А то уж думал переделывать то что уже скоммутировал.

Тогда "мокрые" розетки отдельно и на отдельный "ноль", а остальное на второе УЗО и "ноль".

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

мокрые помещения требуют узо на 10ма    обычные на 30ма, детские также на 10ма

не знаю как такие мощные потребители будут держатся на 10ма,  может понемногу утечки наберётся на отработку узо

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не, у меня оба на 30.

Почему на "мокрые" нельзя 30 ? Срабатывать не будет?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У мокрого человека как и у ребёнка сопротивление ниже, в целях безопасности так сказать, узо ведь для человека а не для приборов ставят

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У мокрого человека ... сопротивление ниже

С какого такого перепугу? Сударь, Вы не правы. :) Влага в окружающей среде никак не отражается на сопротивлении организма. А вот проводимость среды возрастает, вследствие чего все неприятности достаются организму.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Короче понятно. УЗО 30мА лучше бы заменить на 10мА на "мокрые"...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вот проводимость среды возрастает, вследствие чего все неприятности достаются организму.

хорошо, мокрая кожа более уязвима , имеет меньшее сопротивление

:)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это они тебя в заблуждение вводят, по ПУЭ на ванну идет УЗО от 30мА и ниже, а 10мА это рекомендация (типа мягкое кресло удобнее стула)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

предложил лучший вариант

если это не так то пусть первым кинет в меня камень :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

спокойно поставить 30мА и не париться

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО реагирует на разницу между "втекающим" током по первому проводу и "вытекающим" по второму проводу. Если ток ответвляется в провод заземления (например, из-за снижения изоляции нагрузки) если нагрузка заземлена или через человека в землю и разница достигает 10, 30 и т.д. мА, то УЗО сработает. Но такого тока (30 мА) достаточно чтобы отправить человека к праотцам. УЗО косвенно защищает человека от грубых нарушений изоляции приборов, проводов. Поэтому в первую очередь нужно качественное заземление, а там, где его нет (например, лампочки освещения) не должно быть условий для протекания опасного тока через тело человека.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@kalimusk, если начал разбираться в теме, так уж разберись в деталях, а потому уж делись с окружающими.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чукча - не читатель, чукча - писатель :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
такого тока (30 мА) достаточно чтобы отправить человека к праотцам
вот здесь обсуждали https://homemasters.ru/forums/topic...em/?p=196817
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты