Kapusha

Помогите распределить нагрузку, автомат-кабель

В теме 43 сообщения

post-98180-0-05048500-1421590987_thumb.jpg

Холодильник будет стоят либо по плану, либо уйдёт в двойную розетку напротив туалета. Щиток сфотаю полностью завтра, но похоже всё на одном автомате, помню заводили один толстый кабель в коробку в коридоре и от неё разветляли дальше. Я обозначила всё что на данный момент подключено, остальные свободные розетки используются под ноутбук и разных подзарядок, 1 раз в неделю утюг. Всё проведено кроме кухни+в коридор надо добавить тройную или двойную розетку (по плану обозначена как 3)

Как предложите раскидать? Надеюсь то что есть переделывать не буду, остаток нерв в дефиците    :())


В щитке на 3 квартиры.

post-98180-0-09457800-1421591242_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как предложите раскидать?

Как вариант. Линия тв+холодильник. Линия стиралка+розетки. Линия духовка

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нет не пойдет такая фотка - совсем не видно куда проводов пук идёт направо, сделайте по границу самого ящика - что бы и провода и счетчики влезли

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так видно?

post-98180-0-72875800-1421660140_thumb.jpg

post-98180-0-52725700-1421659587_thumb.jpg

post-98180-0-81191400-1421659598_thumb.jpg

post-98180-0-82665100-1421659612_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если у вас 50 или 51 квартира - по факту стоят 25А автоматы, у 49 - вводной 40А, и три группы по  25А.
Ну да, всё верно. Так какой номер квартиры (ну или если цифра 50 к номеру отношения не имеет, которые из автоматов ваши?)?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мои серенькие убогие Viko :( 51 кв

2 автомата по 25А? А вводный насколько?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вводной 25А (нижняя линейка), до счётчика, после (верхняя линейка) тоже 25А стоит (один), второй 25А не задействован, насколько я вижу по фотографии.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а чего это вас обделили? у всех вводные 40 а у вас 25? его можно на 40 заменить

на кухню надо минимум 2 линии отдельные , в квартире щиток не планировлся?  если нет то ещё один (два) автомата можно и в этом поставит (справа место есть)

автоматы верхние надо менять на 16А 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Bagayama, всё верно. Приходил электрик сказал вводный кабель который заходит в квартиру 3*3,5 монолит. Отдельно говорит на духовку ввести не надо (очень большой вопрос тут), кабель купить на него 3*3,5 . Ничего не пойму, если вводный 3,5 сечение, на духовку можно провести 3,5 не ведя отдельной линии?

а чего это вас обделили? у всех вводные 40 а у вас 25? его можно на 40 заменить

на кухню надо минимум 2 линии отдельные , в квартире щиток не планировлся?  если нет то ещё один (два) автомата можно и в этом поставит (справа место есть)

автоматы верхние надо менять на 16А

нет, в квартире нет. У меня получается сейчас всё повешено на один автомат. Не хорошо. Если правильно освещение ставить на 10А , а розетки на 16 А, ничего если у меня освещение +розетки будет один автомат на 16А? То есть тот, что есть просто заменю на 16 А. А рядом который не задействуется тоже поменять на 16А и посадить на него духовку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
кабель который заходит в квартиру 3*3,5

Нету таких кабелей,есть 2,5 или 4. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да получается что всё на одном автомате, вопрос - будете ли вы делить проводку на свет и розетки? что в итоге хотите получить? как я понимаю проводку всю переделываете? (по количеству розеток)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да получается что всё на одном автомате, вопрос - будете ли вы делить проводку на свет и розетки? что в итоге хотите получить? как я понимаю проводку всю переделываете? (по количеству розеток)

Проводка заменена с алюм на медь во всей квартире. Отдельно для духовки не предусмотрели, так как кухню отложили напоследок. Стала разбераться как подсоединить духовку ну и пошло поехало... Нигде похоже нет силовой розетки, все 2,5.

Делить или нет не знаю, ведь недостаточно наверное просто заглянуть в распределительные коробки, надо знать откуда какой кабель идёт, а у меня нет плана прокладки электрики. Я гвоздь лишний боюсь забить.

Если оставить комнаты в покое на одном автомате и ослабить нагрузку, проведя отдельную линию не только для духовки, но и для стиралки (2,3квт) ? Стиралка 2,3 это ведь мощно как духовка?

У меня сейчас стоит газовая и из техники только стиралка, телек и холодильник.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а как вам её так меняли что оставили на одном автомате???

ладно не будем о грусном, если квартиру трогать не будете на кухню 2 автомата и от каждого линии, одна на стиралку и розетки(да тот же холодильник) вторая духовка и розетки, для духовки не нужна силовая розетка и супер провод, хватит 2,5мм2 и автомат на 16А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попробую схему щитка сделать по вашим рекомендациям.

Скажите УЗО надо ставить?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

желательно - хотя бы 1 на всю квартиру

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смотрел электрик. С щитка в наш коридор заходит вводный кабель двужильный. 4 мм. В этой распред коробке он хочет сделать коробку под автоматы. Сейчас от этой распред коробки отходят 2 кабеля: один объединяет спальню 1, коридор и санузлы, второй кабель идёт на спальню 2 и кухню. Что предлагает электрик: поставить автоматический щит вместо распред коробки в коридоре. И поставить один автомат 16а на спальню1, коридор и санузлы, спальню 2 и частично кухню (холодильник и ТВ) ; второй автомат 16а на стиралку, духовку (с заземлением в вент. канал) , розетки и вытяжка. Перед этими 2 автоматами двухполюсный на 25А.

Извините что сумбурно он штробит стеныговорит тоже выходит отдельная линия (как если бы с щитка) только духовка и стиралка и розетки вместе под 16 а. Это так. Если у нас вводный кабель заходит в квартиру, можно от него вести как отдельную линию?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
наш коридор заходит вводный кабель двужильный. 4 мм

Медь или алюминий? 

Если у нас вводный кабель заходит в квартиру, можно от него вести как отдельную линию?

Конечно можно. Только защитить её автоматом соответствующим.

Что предлагает электрик: поставить автоматический щит вместо распред коробки в коридоре. И поставить ...

Хорошо.Только лучше выделять отдельные от розеточных 2 группы на свет, чтоб при выбивании общего автомата, например при перегорании лампы, не остаться без света вообще.

УЗО надо поставить, минимум одно.

Группы на розетки 16А, на свет 10А и меньше.

Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В коридор заходит медь (не монолит)

Он хочет на этот кабель поставить двухполюсник 25а, от него 2 автомата по 16а

Первый 16а защищает 2комнаты, коридор, санузлы, кухня: тв и холодильник, свет.

Второй 16а защищает духовку, стиралку и розетки.

По сути в квартире будут 3 автомата: один двухполюсник и 2 автомата по 16а

В щите после счетчика меняем на 32а ( вот только однополюсник или двухполюсник?!)

А до счетчика сейчас стоит 25 а , он говорит если его не выбивает, то не важно. Он не обратил на амперность внимание пока я не сама не сказала. 32а говорит тоже можно поставить. А если бы остался 25а? До счетчика это действительно не важно?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приходил электрик сказал вводный кабель который заходит в квартиру 3*3,5 монолит.
С щитка в наш коридор заходит вводный кабель двужильный.
В коридор заходит медь (не монолит)

Это как понять?

Второй 16а защищает духовку, стиралку и розетки.
Духовка под 3,5 кВт. Если она будет работать, другое мощное включённое будет автомат выбивать.

По поводу света уже сказал.

В щите после счетчика меняем на 32а ( вот только однополюсник или двухполюсник?!) А до счетчика сейчас стоит 25 а
Понятно это. Непонятно насчёт официальности 25А автомата. Пройдите по подъезду, посмотрите аналогичные квартиры над/под вами - какой у них стоит вводной автомат. Неплохо бы уточнить у домового электрика.

До счётчика может стоять и рубильник. Сразу после счётчика, если рядом квартирный щиток (6м по кабелю), может ничего не стоять.

Разговор идёт к тому что срабатывание вводного автомата на лестничной площадке неудобно, но это может быть ваше решение бегать при случае на лестницу. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это как понять?

.

2 разных электрика :( Первый на глаз смотрел. Второй сечение в распред коробке в коридоре посмотрел. Вот она распред коробка post-98180-0-71557700-1421841917_thumb.jpg

С коридора в квартиру идёт 4 мм кабель многожильный.

Ситуация в щитке. Стоит двухполюсник 25а. после него автомат тоже 25а. Их два, один не задействован. Я просто УЖЕ хочу провести отдельно духовку с щитка с автоматом 16А. Тот что стоит заменить на 16А. Чтобы было двухполюсник 25А, затем два автомата по 16А. Почему УЖЕ потому что электрики хитрят и мне приходится идти по понятному для меня пути.

Его решение. Делать то же самое: 25А двухполюсник, далее два по 16а НО делать это вместо РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ (которая на фото) установить автоматы в квартире в коридоре. А в подъездном щите сделать до счетчика 32А и после счетчика один автомат 32А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует