Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Этажный щиток


Сообщений в теме: 7

#1   sheff

sheff
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Ноябрь 13
  • 3 сообщений
  • Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Март 2015 - 21:31

всем добрый вечер! Прошу помочь разобраться с этажным щитком. Новостройка, на квартиру по документам 10 квт выделено, квартира с электроплитой. Во вложении фото щита. Смущает автомат на 16 ампер после узо. Это нормально или нужно менять автомат на более мощный, например на 50а? Буду признателен за помощь! post-90943-0-98449300-1426876456 - Размер 520,12К, Загружен: 3 post-90943-0-64721300-1426876488 - Размер 545,8К, Загружен: 8


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 20 Март 2015 - 21:47

Это все, что есть в щитке? Если да, то похоже, что 16А это временный автомат, поставленный на отыбысь. Если правильно видно, то идет вводной автомат 50А, затем счетчик, затем УЗО на 63А и после него автомат на 16А. Его выкинуть и после УЗО ставить то, что нужно.

Только странно - похоже, что к вводному (или тому, что я за вводной принял) можно подцепить любую левую соплю в обход счетчика. И вот кстати не очень понятно, что за второй провод подцеплен к верху 50А автомата. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   sheff

sheff
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Ноябрь 13
  • 3 сообщений
  • Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Март 2015 - 21:54

Вот еще одна фотка, на ней вроде более понятно. То, что временно можно подключиться это факт, так многие и делали пока ремонты шли. Какой лучше автомат поставить вместо 16а? На 50 подойдет? И вообще нужен ли этот автомат после узо?

Прикрепленные изображения

  • image - Размер 247,05К, Загружен: 0
  • image - Размер 293,21К, Загружен: 0

  • 0

#4   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 20 Март 2015 - 22:01

На 50 подойдет?
 

Зачем? Вы себе как представляете смысл автоматов? Автоматы нужно выбирать исходя из нагрузок, а не по красоте цифр. Автоматы на розетки, на свет, на все остальное. РОзетки 16А, свет - 10, на плиту - смотря по мощности плиты. 50А в щитке после счетчика - это полный алес, разве что место в щитке заполнить, вместо заглушки. 


  • 0

#5   sheff

sheff
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 29-Ноябрь 13
  • 3 сообщений
  • Люберцы
  • 0

Отправлено 20 Март 2015 - 22:06

У меня в квартире еще щиток стоит на 32 автомата. Там на входе рубильник на 63а, а дальше автоматы по группам. Вопрос у меня только в этажном щите остался, который на фотках. Провода вводные 10мм2. Может вообще убрать автомат этот и оставить только узо?
  • 0

#6   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 665 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 20 Март 2015 - 23:52

У меня в квартире еще щиток стоит на 32 автомата. Там на входе рубильник на 63а, а дальше автоматы по группам
тогда вообще непонятно, что автоматы в этажном делают. Вы их пощелкайте, выясните, что они включают-выключают
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 21 Март 2015 - 08:16

16А ставили временно, пока идут строительные работы в доме.

Сейчас его нужно убрать и провод, что входит в него снизу (белый, фаза уходящая в квартирный щиток) зажать в левый нижний контакт УЗО (жёлтый провод на 16А автомат тоже убрать).


  • 0

Поблагодарили 1 :

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1410 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Март 2015 - 11:00

чего же не понятного - застройщик от своих идиотов страхуется :) сколько случаев было - сдают новую квартиру, а проводка сгоревшая, кому то холодно было козла изготовили и не расчитали

правильно bagayama, пишет - так и надо сделать, а автомат на 16 убрать


  • 0





Google рекомендует