АлексейМосква

Нет циркуляции в полотенцесушителе

Оценить эту тему:

В теме 6 сообщений

Доброго времени суток всем!

Такая проблема, установили полотенцесушитель, но вода в нем стоит, не циркулирует. Сантехник ходил в подвал 2 раза и "спускал воду", в это время полотенцесушитель грелся нормально, но как только сантехник переставал спускать воду, полотенцесушитель начинал медленно остывать. Не поймем в чем проблема, подскажите пожалуйста. Фото стояка и стояка отностиельно полотенцесушителя. Полотенцесушитель Enegry Rose 800 600.post-102568-0-90136900-1445424374_thumb.jpgpost-102568-0-41666000-1445424382_thumb.jpgpost-102568-0-81122500-1445424443_thumb.jpg

Изменено пользователем АлексейМосква
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема в совершенно неправильном подключении п.сушителя, чтобы как то его запустить(без снятия плитки и тд) на байпас поставить кран и перекрыть его на четверть или более.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на байпас поставить кран и перекрыть его

нельзя это делать категорически. :down: .Можете навредить циркуляции всего стояка и тогда придет комиссия и заставит вернуть все обратно.

Лучше выложите план санузла с размещением всех приборов в нем,может быть найдем другие варианты,но в любом случае без демонтажа плитки не обойтись. :builder:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! Нужна помощь специалистов: Подключил полотенцесушитель, но он горячий только тогда, когда мы сами открываем горячую воду, 10 минут и снова холодный. Дом новостройка, стояки в 8 метрах от нашей квартиры. На фото один из способов моего подключения, перепаивал и пробовал разные способы подключения неоднократно, но результат тот же. Может кто может подсказать в чем проблема, а главное, как ее решить?

post-102928-0-89593800-1448108308_thumb.jpg

post-102928-0-20712300-1448108318_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так у вас полотенчик вообще не по теме подключен. в нём нет циркуляции, считайте что он в тупик включен. Ему нужно питание от стояка, а не от забора горячей воды, ещё и через счетчик

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 Честно говоря довольно яркий случай того, что происходит когда человек не разбираясь устанавливает что либо из сантехники. Я бы вам посоветовал не экспериментировать на своей квартире, а позвать мастеров. При не самоучек, а тех кто разбирается в том что делает. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь