выбивает защиту

Recommended Posts

Привет, мальчишки. Соскучилась по вам, зашла на форум и прямо какой-то приступ телячьей нежности на меня накатил. Я вас всех расцелую, но потом, сначала по делу.

Звонит бывший заказчик. Второй раз за неделю НОЧЬЮ срабатывает защита. Выбивает ДИФ. Выбивает при попытке включить. Отключаешь автомат освещения и всё работает нормально.

Все выключатели выключены, ни где свет не горит, всё равно выбивает!

Утром присылаю мальчишек, те включают автомат "освещение", но ничего не выбивает. Честно сидят часа три, пьют чай, ждут когда выбьет. Всё работает нормально!

Проходит дней пять, опять такая же петрушка! Выбивает ночью, снова диф, снова на освещении, снова утром всё включается и работает!

Вопрос к знатокам, что это может быть?

Зы

Засаду устраивать и ночевать в квартире заказчика мальчишки не хотят. Ехать ночью, когда в следующий раз выбьет, и разбираться в причинах, тоже нет желающих. Чего делать? Я чего-то даже и сообразить не могу :noddle:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это 100% или как вариант? Меня смущает что именно ночью и именно на освещении.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня вот, например, лампочки перегорают при включении в основном по ночам. Может это связано каким то образом с уменьшением потребителей и (повышением, скачками??) напряжения. Иногда даже визуально наблюдается кратковременное увеличение яркости освещения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замените диф.

на хрена? если

Выбивает при попытке включить. Отключаешь автомат освещения и всё работает нормально.

что то включено - или включается

первое что на ум приходит - сосед присоседился :)

Фая тут вариантов море, что за провода, куда идут? такое может быть при потопах у соседа сверху, гадать можно долго

Share this post


Link to post
Share on other sites
на хрена? если
С выключенным освещением "дней пять" никто не сидит, а таким образом исключаем неисправность дифа и движемся далее по цепи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Второй раз за неделю НОЧЬЮ срабатывает защита. Выбивает ДИФ. Выбивает при попытке включить.

Не понял. Ночью люди спят, свет не горит и вдруг выбивает ДИФ? Или всё-таки при включении ночью света?

Надо разобраться поточнее с проявлением (что, когда при каких условиях), поэкспериментировать с чем возможно, собрать по максимуму инфу.

Что за дом (новый/старый)? Проводка не по полу у соседа? Есть ли заземление?

Посмотреть распред коробки на предмет необычного чего-либо, коробки за выключателями.

Уточнить, есть ли на линии ещё что-то кроме света.

Осмотреть светильники и входы в потолочные каналы, может быть изоляция повреждена при натяжении кабеля и т.п.

Основная задача - добиться стабильного появления неисправности, насколько это возможно.

Если проблема стабильна - найти легко, плохо если появляется не стабильно.

Тогда единственный способ - локализация: исключаем кусок сети (отключаем или напр. заменяем на наружные сопли) и смотрим.

Если снова проявилась - этот кусок не виноват. Пропало - "рыть" в этом направлении.

ПыСы Можно ещё мегомметром померить изоляцию этой линии, но думаю мегомметра у вас нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...