Столкнулся со следующей проблемой.

В квартире новостройки обнаружился высокий уровень горизонтального отвода канализационного стояка. Ставить ванну на постамент не хочется, поэтому от застройщика потребовали исправления уровня.

Что было до переделки:

before - Размер 56,51К, Загружен: 0

 

 

Как переделал застройщик:

after - Размер 135,74К, Загружен: 0

 

Другими словами - нижнюю "маму" обрезали, сделав из неё "папу" и посадили сверху муфту

mufta - Размер 10,57К, Загружен: 0

Стояк в высоко этажном доме и поэтому на большой скорости вода будет попадать в стык между муфтой и кастрированной трубой, так как этот стык как раз будет на пути движения водного потока (в оригинале этот стык смотрит вниз и никак не встречается с потоком)

Насколько корректно такая переделка? Если некорректно, то какому снипу (а именно интересует пункт) это противоречит?

Прикрепленные изображения

  • after - Размер 135,74К, Загружен: 0
  • before - Размер 56,51К, Загружен: 0
  • mufta - Размер 10,57К, Загружен: 0

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 05 Февраль 2016 - 18:03

Насколько корректно такая переделка?
Пользуюсь таким. Насколько корректно - не знаю, сам бы послушал.

На практике на горизонтальной трубе может быть подтечка, да и то если этот лежак слегка под механическим напряжением находится.


  • 0

#3   stalcer

stalcer
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Август 09
  • 367 сообщений
  • 35 спасибо
  • Ярославль
  • 10

Отправлено 05 Февраль 2016 - 19:38

Вот такая штука теоретически есть у Рехау:

Screenshot_1 - Размер 56,14К, Загружен: 0

Когда себе делал, хотел купить, но так и не нашел.


  • 0

#4   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:00

нижняя резинка со временем может протекать, в отличии от верхней : вода через раструб (стакан) снизу-верх не пойдет.

я ваше сообщение видел на другом форуме - никто не посоветовал верный ответ : парадокс !

подсказываю чисто для самоутверждения.

для подобных целей есть восстановительная муфта "MC Alpine" DC1-GR.

Применяется для полноценного восстановления раструба с кольцом, срезанного/отпиленного по какой либо причине от стандартной канализационной трубы диаметра 110 мм.
Удобен также в случае доработки/перепланировки канализационной системы, когда необходимо поменять направление уже замурованного стояка/трубы. Незаменим в случае врезки тройника/крестовины в вертикальный стояк, где нежелательно использовать стандартную муфту. Используется для подключения унитаза, когда не получается извлечь трубу из крестовины, либо трубу не извлекают, что бы не расколоть старый тройник.

2. Является переходником со 110 ø мм канализации, на канализацию 90 мм.

оригинал с сайта : http://www.san-detal...c1gr-p-302.html

разновидности : http://www.mcalpine....-13/dc1-gr-170/

дополняю : с резинкой она вставляется в пластиковую канализацию.

без резинки - в чугунный стояк вовнутрь.

в обеих случаях трубы канальи с отрезанными раструбами (стаканчиками).

 

а теперь мне тупо интересно :

как за флуд можно отхватить 6 баллов (возможно из 10 максимум)

с таким сроком годности : по сути по-жизненно !

а за какое время можно добрать недостающие 4 ?

 

Предупреждение от Alice Tracy, причина:Флуд,
Выдано 6 баллов - истекает 09 Окт 2025 01:04

Дружище, все модераторы - люди степенные, суровые, один я на их фоне - легкомысленная малолетка.

 

это похоже на максимализм малолеток : все давить и крушить - кто посягается на их святое романтическое мышление.

 

еще один вопрос на вынос мозга :

что ценней :

проффи совет ? пользователи получают чёткий совет на свою проблему.

или покушение на святую корову : публичная критика контроллера ?

менты тоже на зону попадают : аналогично модератора  можно заменить (выкинуть) - это не пожизненный статус как в КПСС.
 


  • 2

Поблагодарили 1 :

#5   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:14

Что это было? :huh:


  • 0

#6   gvs71

gvs71
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Февраль 16
  • 2 сообщений
  • 0

Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:25

Сообщение действительно моё было. Не совсем то, что я спрашивал, но все же спасибо. А что было в конце сообщения я сам не понял, надеюсь это не мне адресовано )


  • 0

#7   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 250 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 06 Февраль 2016 - 04:09

без резинки - в чугунный стояк вовнутрь.

santex-SVAR, а как герметизировать? Просто  силиконом?


  • 0

#8   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 05:52

при ремонте чугунного стояка.

муфта ремонтная встает впритык по диаметру .

герметизация нужна только от запах - вода вверх на 4 см не пойдет.

да ! самый обычный силиконовый герметик.

 

я сам отрезаю от резинки только один верхний сегмент по высоте 1-1.5 см .

как раз он и остается на детали и располагается между стыками чугунного стояка и муфты.


  • 0

Поблагодарили 2 :
,

#9   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 06:25

Сообщение действительно моё было. Не совсем то, что я спрашивал,

как это не совсем то ?.

режешь стояк где хочешь (уменьшаешь длину трубы - высоту) и восстанавливаешь стаканчик-раструб через "MC Alpine" DC1-GR.

для опускания своего тройника на стояке - ты разве не это же самое хочешь сделать ?

 

не совсем то : это когда на обычный монтажный вопрос начинаются юридические ответы : нормативные документы.

что сейчас происходит на еще одном форуме на дубликатной теме.

это такая хитрая методика : технического монтажного ответа не знаешь, а за прокатить за умного хочется 

какой смысл в юридическом ответе на простой монтажный вопрос ?

мне просто любопытно : вот подойдет топикстартер к этому стояку с СНиПом и начнешь молится : зачитывать определенные пункты параграфов.

типа мантры читать по параграфам.

заставить жэковских переделать, да еще и бесплатно - это нереально.

а если хочется повоевать с монополистом - с ЖЭУ УКа : то это как борьба с ветряными мельницами, как са... против ветра,

эти жэковские очень любят таких жильцов. очень !

особенно если жильцы сами СНиПы не знают , а спрашивают совета на стороне.

еще намек : адвокаты (знание законов, нормативных документов) всегда присутствуют и лично участвуют в суде


  • 0

#10   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 707 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 06 Февраль 2016 - 08:58

[аmember=santex-SVAR],

модераторы выполняют свою работу, лирик он или физик это в неважно в данном случае
в любом варианте ответственность на администрации, действия модераторов можно обжаловать
6баллов и до 25года это не обязательно на такой срок, всё обнуляется раньше если человек перестаёт грубо нарушать общие правила

и перестаньте сравнивать форум с зоной, менты колючка надзиратели и пр. , это как минимум не корректно
совет профи важен для того кто спросил и для форума, но ответ должен быть корректным без пространных заявлений ментыказлы и прочей ахинеи, профи должен быть профи во всём
  • 0

#11   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 09:47

и перестаньте сравнивать форум с зоной, менты колючка надзиратели и пр. , это как минимум не корректно совет профи важен для того кто спросил и для форума, но ответ должен быть корректным без пространных заявлений ментыказлы и прочей ахинеи, профи должен быть профи во всём

 

а где ты зону нашел и блатную романтику ?

ЧЁ ! не любишь современные сериалы ? Охлобыстина не уважаешь в сериале "Метод Фрейда" ?

не нравится когда люди работают на результат ? больше устраивает вежливость и средняя посредственность ?


  • 0

Поблагодарили 1 :

#12   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 707 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 06 Февраль 2016 - 09:50

Чё не люблю и сериалы в том числе
заведите отдельную тему в курилке и там свои пожелания и претензии выскажите, а не в профильных темах
  • 1

Поблагодарили 1 :

#13   stalcer

stalcer
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Август 09
  • 367 сообщений
  • 35 спасибо
  • Ярославль
  • 10

Отправлено 06 Февраль 2016 - 12:11

Но, совет то действительно ценный... Я не знал.


  • 0

#14   EVSA

EVSA
  • Offline
  • Прорабы
  • Мастер
  • PipPip
  • 14-Январь 16
  • 31 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 3

Отправлено 06 Февраль 2016 - 12:28

для подобных целей есть восстановительная муфта "MC Alpine" DC1-GR.

Если Вы не знаете ,заужать  стояк канализации запрещено . УК вправе потребовать восстановления сечения .(например если захочет перекрыть канализацию неплательщику,а система не проходит через Ваш участок)


  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 06 Февраль 2016 - 12:34

если захочет перекрыть канализацию неплательщику,а система не проходит через Ваш участок

Ага, вот он и способ борьбы с незаконными отключениями. :)

Хотя, если стояки чугунина, там как раз сечение внутреннее такое (ну, почти).


  • 0

#16   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 13:40

Если Вы не знаете ,заужать стояк канализации запрещено

ты сомневаешься в моих познаниях ?

заужение не критичное : всего по 2-3 мм с каждой стороны.

только чтобы засунуть эту рем.муфту приходится хорошо скоблить внутреннюю поверхность чугуняки от наростов грязи до 4-7 мм.

по факту получается : внутренний пластиковый диаметр больше чем грязный чугунный.

а вообще все свои претензии на заужение - к производителю этой запчасти.

 

давно со мной москвичи не лезли перепираться - не спорили. я аж соскучился по такой грызне ...

 

если захочет перекрыть канализацию неплательщику,а система не проходит через Ваш участок

а с этого места можнА по-подробней : про систему перекрытия канализации неплательщикам ?

а если неплательщики чередуются по стояку с оплачеными квартирами - тогда как она фунциклирует ?

например неплательщики находятся на 1 - 4 - 6 - 9 этажах в 12-этажке ?

эта же система как проходит через наросты грязи на стояке ?

если проходит - то и муфту спокойно проскочит.


  • 1

Поблагодарили 1 :

#17   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 851 сообщений
  • 891 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 277

Отправлено 06 Февраль 2016 - 13:46

Сантех-СВАР, да хорош ругаться, твою работу и так видно и я не думаю, что кто -нидь хочет оспорить твои наработки. Ну есть может что то не привычное, но ведь в реальности далеко не всё выглядит и делается как картинках, зачастую просто не реально найти нужные детали или элементы. Конечно столичные сантехники может не в курсе, что далеко не всё есть то что есть в столице и чем дальше от крупных городов тем меньше возможности реализовать красиво и как надо задуманное. Чаще приходится делать из того что есть и главное чтобы это работало. Короче лепишь из Г... конфетку.

 По теме, есть такие переходники, восстановители раструбов,(хотя в живую тоже ни когда не видел :) ). С направлением потока всё нормально. vosstanov-rastr-trub-110-mm-max - Размер 86,41К, Загружен: 0

То что поставили ТС, просто ремонтная муфта, как временное решение годиться, но до тех пор пока не усохнет нижняя резинка


  • 0

#18   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 13:49

По теме, есть такие переходники, восстановители раструбов

так это как раз та самая запчасть и есть - по ссылкам в #4 сообщении. про нее и речь идет


  • 0

#19   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 851 сообщений
  • 891 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 277

Отправлено 06 Февраль 2016 - 13:51

А да? Извини, не посмотрел. Лень было копировать :beer:


  • 0

#20   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 250 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 06 Февраль 2016 - 14:23

а с этого места можнА по-подробней : про систему перекрытия канализации неплательщикам ?

Там тема такая - стальная пластина длиной с внутреннюю окружность стояка сворачивается в трубку и фиксируется в сжатом состоянии.

Оператор (!!!) ) через верхний выход фанины опускает эту скрутку до нужного этажа и отпускает фиксацию. Металл пружинистый и раскрывается, плотно облегая внутреннюю окружность и перекрывает отверстие канализации неплательщика. Как контролируют точное место установки хз... может камеру с подсветкой опускают.

Когда долг оплачен, надо оплатить еще восстановление слива - тот же мужик цепляет крючком эту пластину за петлю и выдергивает наверх.

З.С. Точно, камера и на пластиковые заглушки перешли :)


  • 0

#21   EVSA

EVSA
  • Offline
  • Прорабы
  • Мастер
  • PipPip
  • 14-Январь 16
  • 31 сообщений
  • 6 спасибо
  • Москва
  • 3

Отправлено 06 Февраль 2016 - 16:02

ты сомневаешься в моих познаниях ?
 

ТЫкать можешь на Красном проспекте у себя дома....

давно со мной москвичи не лезли перепираться - не спорили. я аж соскучился по такой грызне ..

Ты уже всё всем доказал-что с тобой спорить  :)  На Акватерме про тебя легенды ходят :hi:  А некоторые в честь тебя радиаторы перевернули  :idiot:  


  • 0

#22   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 16:35

На Акватерме про тебя легенды ходят

скромно спрашиваю : а какие легенды ? поделись - мне очень любопытно.

у кыргыза из новосиба (типа простой сварщик-ПТУшник) - федеральная известность ?

вплоть до московской выставки акватерм, где собираются представители крупного сантехнического бизнеса  не только россии ?


  • 0

#23   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 06 Февраль 2016 - 16:40

Там тема такая
Темы бывают разные, и груши резиновые в отвод от стояка, но всё это не законно. Писал  давно на эту тему.


  • 0

#24   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 16:45

А некоторые в честь тебя радиаторы перевернули

 
на самом деле : мою вертикалку скомуниздил Русклимат и назвал Royal Thermo PianoForte TOWER.
сертифицировал, изготавливает и рекомендует к монтажу.


вроде плохая контора - но по мне очень хорошая : всем моим московским критикам сразу рот закрыла.
а грызли меня совсем не слабо.
даже обещали бандитский авиачартер : Москва - Новосиб.
 
а ты лично способен что-то новое придумать + чтоб у тебя воровали идеи крупные федеральные компании ?
Русклимат вертикалка - Размер 122,54К, Загружен: 0

а те модераторы и админы кто меня обожает в бан отправлять - им инновации не нужны,
да и не заботяться они о Русклимате : где он будет свежие идеи для воровства отслеживать, у кого воровать ?
  • 0

#25   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:05

ТЫкать можешь на Красном проспекте у себя дома....

 
а к гламурным столичным слесарям только на ВЫ обращаться ?
эта специальность - хороший каръерный рост в Москве : недостижимый социальный статус ?
это те самые сантехники : которые нижнюю трубу под радиатором выставляют напоказ - все никак не могут спрятать между радиатором и стеной ?

это есть новосибирский монтаж для блондинок : они не любят свою .... напоказ выставлять

11 - Размер 684,97К, Загружен: 0

а это московская рисовка - ХВАСТЫ : смотрите какой у меня длинный ...

нижняя подача биметалл не греет - Размер 217,75К, Загружен: 0


  • 0

#26   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:05

а те модераторы и админы кто меня обожает в бан отправлять - им инновации не нужны

А ты попробуй корректнее выражаться (я понимаю, это не просто, нужно более убедительно аргументировать), глядишь и претензий не будет.

Или тебе нравится людей провоцировать, а потом жаловаться? Тогда пожинай плоды.

А похвальба насчёт кражи идей - так это тебе в минус, другой бы (деловой :)) не пальцы гнул а отсудил у них процент прибыли, тем более что свидетелей приоритета хватает (как я понимаю).


  • 0

#27   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:14

Или тебе нравится людей провоцировать, а потом жаловаться?

да ! такая реклама в провокационном стиле.

да я не жалуюсь на модераторов - это бесполезно . все равно ничего не изменится.


это не просто, нужно более убедительно аргументировать

каких еще аргументов не хватает ?

обычно все аргументы быстрее заканчиваются у моих оппонентов, чем мой запас техн. аргументов.


  • 0

#28   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 941 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:19

обычно все аргументы быстрее заканчиваются у моих оппонентов
Ну а ты им даёшь повод перейти на личности и на этом тебя заслуженно запрессовать.

И это результат нужный тебе? Кто молодец?


  • 0

#29   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 669 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:23

bagayama, не корми тролля, он сам сдохнет (с)


  • 0

#30   santex-SVAR

santex-SVAR
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:33

на этом тебя заслуженно запрессовать

пробуют прессовать - но явно-официально не по социальной-личностой аргументации ,

 они типа пробуют перевернуть мои технические идеи - схемы подключения.

инч личная неприязнь - Размер 400,5К, Загружен: 0

внимание на последние 2 строчки - к чему сводится подмена понятий :

личная неприязнь под ширмой критики схем подключения.

 

не корми тролля

хороший тролль - автор новых схем подключения.

то же личная неприязнь ? или зависть : на легенды акватерма, на вертикалку.

а почему тогда какой то тролль подсказал про правильную ремонтную муфту - а никто другой ???

кто мешал всей толпе опередить меня ? все вежливостью и культурой прикрывают отсутствие идей , верных техн. решений ?

 

я лучше буду мощным троллем с кучей инноваций и идей - чем культурой и вежливостью прикрывать ИХ полное отсутствие  + отсутствие  внятных подсказок  и аргументированных ответов : последствия просмотра сериала "Метод Фрейда" 1 сезон, в главной роли Охлобыстин.


  • 0