Минимум в 1,5 раза.

Мне бы цифру, в рублях или в евро. Чтоб можно было представить, типа, на одной чаше весов 1000 рублей (ну или сколько там?), а на другой, гипотетически, жизнь кого-то из моих близких.

к великому сожалению - ставят (чаще без узо) и то там то тут читаешь о смертельных случаях

про текут - видел только рекламу в телевизоре, как часто у тебя текла стиралка? - поделись

не срабатывало? так это правильно организована система автоматики, на моих объектах тоже  (ТТТ :) ) но я не экономлю - таких задач нет, шкафы тоже всегда с запасом идут, тут же форумчане часто говорят - лишних денег нет, только самое необходимое

ситуация когда ты предпочитаешь удары током? ну давай включим фантазию, после удара током 10мА и 30мА у человека по любому будет сокращение мышц, дёргание ну и скорее всего падение (в большинстве случаев) а тут надежда только на судьбу заденешь ты головой (ванну, раковину или ту же стиралку) или пронесёт :noddle:

а по последнему - тебя спасать надо от гейропы :D , а мы лучше чего нить выпьем :beer: 


о как - ты жизнь в суммах измеряешь? ты сегодня наверное не совсем здоров :)

отдыхать надо больше - она Серёг безценна

как часто у тебя текла стиралка? - поделись

У метери стиралке ещё и года нет. Недавно что-то там случилось и она, прямо в процессе стирки, вдруг стирать перестала. Естественно уровень воды, в этот момент, был выше низа дверцы. Бельё нужно доставать - часть воды вылилась на пол.

о как - ты жизнь в суммах измеряешь?

Я то как раз не измеряю, а до вас пытаюсь донести, что копеечная экономия, может, не дай бог, потом здорово аукнуться.

тебя спасать надо от гейропы...

ты сегодня наверное не совсем здоров

Не ну круто, ещё какие аргументы будут? Тебе не кажется что это ты сегодня перегибаешь? Я, лично тебя, ни как не задевал и даже не думал твои слова ставить под сомнение или хоть как-то критиковать. Ты же, явно, кмк, позволяешь себе лишнее...

Ну это дело твоё, не мне учить тебя манерам. Всё что хотел, я сказал. Дальше уж ТС сам решит что ему делать. Удачи.

заземления судя по всему нет, потому что все желтые и синие провода зафигачены на одну шину. не знаю что можно определить по фото - в этом шкафу нихрена не понятно, но я не электрик. розетки тоже не показатель - электрика в таком состоянии, что могут быть розетки с неподключенным заземлением, а могут быть без него, даже если оно в сети есть. почему и решил заменить все проводку и автоматику в щите. либо в этом заменю счетчик на более компактный и добавлю планку или весь щит буду менять на нормальный.

59d97eff8d078ebcf13e07193ab2e146.jpg

заземления судя по всему нет

Похоже что нет.

не знаю что можно определить по фото

Да, фото не из лучших) Кабель на переднем плане, сверху приходит, у него желтозеленый провод вообще никуда не прикручен?

почему и решил заменить все проводку

эти два вверх уходящих кабеля, с виду совсем свежие. Кмк, их вполне можно дальше использовать.

либо в этом заменю счетчик на более компактный и добавлю планку или весь щит буду менять на нормальный.

Ну вот, определяйся, рисуй схему, и можно будет продолжить.
Мне бы цифру, в рублях или в евро
Которое на 0,03 - около 34 евро.
Чтоб можно было представить
Нужно еще и остальные доходы/расходы знать, чобы полная картина вырисовалась.
уровень воды, в этот момент, был выше низа дверцы.
Если в машинке нет встроеного гидрозатвора, то достаточно шланг в тазик опустить.
Кабель на переднем плане, сверху приходит, у него желтозеленый провод вообще никуда не прикручен?
да, это как раз линия на комнаты :)

и да, там пара новых линий, в частности в су, но каждый следующий электрик лепит свои макароны рядом, автоматы там были некорректно установлены, щас видно, что на соплях висят.

Ну вот, определяйся, рисуй схему, и можно будет продолжить.

не очень понятно схему чего и что продолжить :) сейчас там 3 линии - кухня, су и жилые помещения, жилые просто разделю на свет и розетки, перепроложу. а автоматы на этих линиях поменяю на дифавтоматы или узо с автоматами, ну электрика вызову пересобрать аккуратно.

Если в машинке нет встроеного гидрозатвора, то достаточно шланг в тазик опустить.

Так я об этом потопе узнал только спустя пару-тройку дней)) уже поздно было советовать)

не очень понятно схему чего

схему того что будет)

и что продолжить  :)

продолжить обсуждать) просто, при наличии схемы, это будет нагляднее. Потому как, опять же, кмк, одной линии, на розетки кухни, недостаточно)
продолжить обсуждать) просто, при наличии схемы, это будет нагляднее. Потому как, опять же, кмк, одной линии, на розетки кухни, недостаточно)

ну это уже оффтоп :) да и бессмысленная дискуссия - может быть эмоционально и мало, но факт в том, что 3,5квт линии более чем достаточно, если реальное потребление от нуля до пары квт краткосрочными пиками.

предлагаю сфокусироваться на выборе узо/дифавтоматов :) зачем ставить входное узо, если все силовые линии будут защищены отдельно? т.е. вариан: входной автомат + диф 10ма + диф 10ма + диф 30ма + 10а на свет - нормально?

и еще, какие бренды лучше покупать? на ютубе увидел списочек легран, абб, шнайдер. а как хагер?

3,5квт линии более чем достаточно

Может и достаточно, но есть же ещё удобство. Вот, к примеру, многие тянут отдельную линию, со своим автоматом, на холодильник)

зачем ставить входное узо, если все силовые линии будут защищены отдельно?

В таком случае можно и не ставить.

диф 10ма + диф 10ма + диф 30ма

Там выше меня ругали за перерасход средств, а тут сплошные дифы) связка, автомат + узо, стоит дешевле, правда занимает больше места. Есть ещё один плюс у связки - после неё можно поставить несколько автоматов, а следовательно, и несколько линий пустить.

10а на свет - нормально?

Весь свет на один автомат? Не, конечно можно, но, опять же, может создать неудобства) Комнат то сколько?

а как хагер?

Я про этот ничего не скажу. Могу только дополнить список: сименс, дженерал электрик, мерлин герин, корейские ЛС.

П.С. У последних есть интересные дифы. Они такой же ширины как и обычный однополюсный автомат.

многие тянут отдельную линию, со своим автоматом, на холодильник)
Это единственное, что я рассматриваю :) правда по другой причине - планирую переставить холодильник туда, где нет норм розетки.
Там выше меня ругали за перерасход средств, а тут сплошные дифы) связка, автомат + узо, стоит дешевле
диф я пишу условно. вроде разница не большая между дифом и узо, т.е. с учетом цены автомата (и места) примерно одно и тоже. буду смотреть на месте по факту наличия и ценника. это не принципиально.
Есть ещё один плюс у связки - после неё можно поставить несколько автоматов
несколько автоматов на одно узо?
Весь свет на один автомат? Не, конечно можно, но, опять же, может создать неудобства)
сейчас на одном автомате весь свет И розетки, так что хуже не будет. хотя на самом деле проблем не возникало даже при текущей конфигурации. в принципе, можно и разделить на несколько линий и свет, и розетки. но встает вопрос места в щите и удобства прокладки. короче, это не важно сейчас.

несколько автоматов на одно узо?

Не радуйся, с 10-кой такое не прокатит) их просто нет, у нормальных производителей, но большой ампераж. А вот с 30-ми легче - ассортимент большой)

короче, это не важно сейчас.

Это как раз сейчас важно. Ведь если решишь менять щиток, то можно будет взять чуть больше. С учётом всех хотелок)
Это как раз сейчас важно. Ведь если решишь менять щиток, то можно будет взять чуть больше. С учётом всех хотелок)
Если я буду точно знать куда какие узо ставить, то остальное уже дело техники. 

Если я буду точно знать куда какие узо ставить

Вот, тут бы нам схема и пригодилась, чтоб не на пальцах)

вот тут я не понимаю - если схема состоит из 16 амперных автоматов, то какие могут варианты? будут 16 ампернные же узо или дифы на 30ма. даже если ставить несколько отдельных 16а линий на одно узо, то тут тоже без вариантов, даже если их будет 10 штук, т.к. входной автомат все равно на 25а всего. схема в любом случае будет простая.

А что тут непонятного. Вариант когда всё одновременно будет включено маловероятен, а значит нет прямой зависимости от номинала вводного автомата и суммарной мощности потребителей в нагрузке. Даже гораздо лучше надо продумать схему, в смысле группировки потребителей, при таком маленьком номинале входного автомата, чтобы периодически не бегать и не включать его.

И почему только шестнадцатьамперные, у меня например и на 10А и не 6А нашли применение.

5 кВт, это совсем немного для современной упаковки жилища разной электрохренью

Ну если правда то что вы написали, то наверное вы правы, смысла нет

то какие могут варианты?

И, тем не менее, они есть. Ну да ладно, нет так нет)

входной автомат + диф 10ма + диф 10ма + диф 30ма + 10а на свет - нормально?

этот вариант вполне рабочий.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
      • 89 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637