Электрощиток в 3-х комнатной квартире

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Купили 3-х комнатную панельную вторичку. Сейчас начинается подготовка к полному ремонту. Сделал схему разводки по квартире.

Собственно прошу корифеев посмотреть , если что ни так указать и пояснить. Вообщем любая конструктивная критика приветствуется.

Магистральный провод имеет диаметр - 10мм(~75 кв.мм сечение), поэтому делаю отвод 10 кв.мм медью. Всего к одной фазе магистрального провода подключено по 10 квартир в подъезде. Остальное в принципе понятно из схемы.

Также прикрепляю в приложении экселевский файл со схемой и таблицей комплектующих.

Электрика разводка А3.pdf

Электрика разводка.rar

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Духовой шкаф какой будет? Если обычный с вилкой,то А4 поменять на 16А. Да,еще А14 на 20А - это что за розетки будут на этой линии?

На кондюки можно УЗО не ставить,ИМХО.Это первое что бросилось в замыленный глаз. :)

ЗЫ. В экселе схему нарисовать - это сильно! :victory:  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вы не обижайтесь - но в школе то физику учили? мощность это произведение тока на напряжение

у вас от аккумулятора провод 2,5мм2 а представляете ток то через него при полной нагрузке в 1,2кВт??? если ак 12В то это 100А

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

реле времени напрямую не выдержат нагрузки кондеев

брать стабилизатор (10кВт) на пол квартиры - полный бред, доплати и поставь на всю хату

включать и свет и розетки одной комнаты на одно узо при таком количестве автоматики - это уже идиотизм, зачем тогда городить столько? при любой утечке - свет тут же погаснет именно там где произошла утечка 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Духовой без розетки, на прямую 3.5кВт мощьностью.

А14 на 20А усиленная линия, под готовку жены , может работать одновременно чайник+(блендер,микроволновка,хлебопечка или чет еще из ее гаджетов, делаю на всякий случай для перестраховки). 

На кондюки один общий УЗО не так затратно, на всякий случай.


вы не обижайтесь - но в школе то физику учили? мощность это произведение тока на напряжение

у вас от аккумулятора провод 2,5мм2 а представляете ток то через него при полной нагрузке в 1,2кВт??? если ак 12В то это 100А

Не обижаюсь, линию копипастил, так закладывал 1.5 квадрата, спасибо завтра поправлю.


реле времени напрямую не выдержат нагрузки кондеев

брать стабилизатор (10кВт) на пол квартиры - полный бред, доплати и поставь на всю хату

включать и свет и розетки одной комнаты на одно узо при таком количестве автоматики - это уже идиотизм, зачем тогда городить столько? при любой утечке - свет тут же погаснет именно там где произошла утечка 

Я сейчас в Мосэнергосбыт обратился для предоставления возможности 3-х фазку подключить, поэтому стаб будут в будующем на 1 чистой фазе висеть(3 больших группы , это в будующем 3 отдельные фазы), просто все эти согласования без вливания денег будет идти долго, а ремонт начанается у нас со дня на день.Разница между 10кВт и 15 уже существенна , да и не нужен стаб на нагреватели я считаю(плита,духовка,нагреватель и т.п.) им хватит и реле напряжения на всякий случай от внезапных скачков.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вы бы для начала посмотрели/сфотографировали эл щиток на вашем будущем этаже, свои, соседские автоматы и, если есть, схему на бумажке на крышке щита.
А как с этим?

Вы так смело рисуете заземление, а оно есть от стояка в этажном щите? Зануление?

Теперь по квартирному щиту. Насчитал 48 позиций автоматов и УЗО, плюс счётчик и вводные (про остальное уж пока не говорим).

Я понимаю, вы обстоятельный человек, это вызывает уважение, но вы место под всё это найдёте, тем более что у вас кажется панелька? Плюс так ещё слаботочный щит будет неслабый.

Как вести проводку будете (горизонтальные штробы стен в панельке делать нельзя)?

Это так, для уточнения ситуации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как с этим?

Вы так смело рисуете заземление, а оно есть от стояка в этажном щите? Зануление?

Теперь по квартирному щиту. Насчитал 48 позиций автоматов и УЗО, плюс счётчик и вводные (про остальное уж пока не говорим).

Я понимаю, вы обстоятельный человек, это вызывает уважение, но вы место под всё это найдёте, тем более что у вас кажется панелька? Плюс так ещё слаботочный щит будет неслабый.

Как вести проводку будете (горизонтальные штробы стен в панельке делать нельзя)?

Это так, для уточнения ситуации.

По порядку:

1) На удивление есть отдельный от стояка провод заземления, хоть и дом 1994 года постройки.

2)Для двух навесных щитов есть изгиб стины около входной двери шириной 50см и высотой 210 и глубиной 56см, который будет закрываться гипсокартоном и прорезаться окно к щиткам.

3)До квартиры буду тянуть по потолку в металорукове или в ПВХ , пока не опредилился, в любом случае вся проводка ,какая имеется в квартире проведена по пустотам плит и выходит из пола или потолка. В квартире в этой , как и в предыдущей вся проводка пойдет в ПВХ коробе проложенному по потолку с вертикальными штробами до стаканов подразетников,выключателей.

Кстати все устройства , которые до клеммных шин КМ1 и КМ2, включая эти шины будут располагаться в общем щитке, а в квартиру пойдет один провод 5*10 ВВГнГ-FRLS , так как все равно хочу добиться подключения 3-х фазки.

На этаже установлен щиток для 4-х квартир на этаже, так что места в нем предостаточно. Сегодня чуть позже кину его фотки.

У меня в этом щетке грубое нарушение из "ореха" скруткой выходит мой и соседский провода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На удивление есть отдельный от стояка провод заземления

Я рад за вас. А нам посмотреть, вдруг что перепутали?

 

 

будет закрываться гипсокартоном и прорезаться окно к щиткам

Ладно :)

 

 

вся проводка пойдет в ПВХ коробе проложенному по потолку с вертикальными штробами до стаканов подразетников,выключателей.

Вам поскольку нравится, то вопросов нет.

 

 

грубое нарушение из "ореха" скруткой выходит мой и соседский провода

Не, не грубое, оно ж под зажим пластиной "ореха" идёт.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На водогрей АВ двухполюсный, и на Тёплый пол тоже.

РН у нас до счётчика не ставят, типа потребитель, общий вводной автомат соответственно двухполюсный.

По реле времени пока ничего не скажу, не ставил - почитаю.

Стабилизатор в квартире несколько удивляет, настолько всё плохо с уровнем напряжения? У вас вроде не деревня, ТП под боком скорее всего.

ИМХО розетки по комнатам избыточно делить на группы, обычно их объединяют... но вам можно так. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На водогрей АВ двухполюсный, и на Тёплый пол тоже.

РН у нас до счётчика не ставят, типа потребитель, общий вводной автомат соответственно двухполюсный.

По реле времени пока ничего не скажу, не ставил - почитаю.

Стабилизатор в квартире несколько удивляет, настолько всё плохо с уровнем напряжения? У вас вроде не деревня, ТП под боком скорее всего.

ИМХО розетки по комнатам избыточно делить на группы, обычно их объединяют... но вам можно так. :)

Почему на водогрей и теплый двух полюсной нужен? вроде ток фазу рвать надо.

РН если после, он не сгорит если линейное пойдет 380?

У меня, квартиру которую продали, бывало по 5-8 отключепний за час с вилкой 255-180В.

Разетки раделял, под телек и аппаратуру к нему, одна группа для одного ребенка,2 группа для 2 ребенка. В большой одна группа через ИБП под мой личный комп,2 группа под телек и приблуды к нему,3 для пылесоса и всякой хрени, чтобы не дергать разетки 2 группы, тож самое в спальне, вроде логично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему на водогрей и теплый двух полюсной нужен?
Так надёжнее, поскольку эти устройства находятся в проводящей среде, на нуле может появиться существенный потенциал и если он будет постоянно подключён, даже в частом нерабочем режиме устройства, это может быть опасно.
РН если после, он не сгорит если линейное пойдет 380?
Это вы про счётчик? Может сгореть, а может не сгореть, а жрать бесплатно электроэнергию, хоть и по копейке, но точно будет.
бывало по 5-8 отключепний за час с вилкой 255-180В
Ну что тут скажешь, вам виднее, хотя для города это не нормально. Надо пинать эл снабжающую организацию, поскольку они оказывают хреновые услуги, заслуживающие соответствующей оплаты.
под телек и аппаратуру к нему, одна группа для одного ребенка,2 группа для 2 ребенка
Им не хватит 3,5 кВт на двоих?

Вообще ощущение что вы хотите оторваться за все предшествующие годы дефицита электроэнергии. :D

Кстати, могу вас поздравить, тарифы на электроэнергию в домах с электроплитами значительно ниже чем в домах с газом. ;) А если ещё двухтарифный счётчик поставить с ночным заниженным тарифом ... :rog:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 79 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.