dymka

Ввод электричества в загородный дом

Оценить эту тему:

В теме 39 сообщений

Друзья всем привет !
Несколько вопросов по уличному щитку ввода и заземлению

Исходные данные загородный дом

- Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба который несет сип трехфазный от станции
- Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик
- Контур заземления выходит в доме (гараже ) на распред щиток который будет в гараже

1)В общем что делать и почему такой маленький поставили вводной автомат - хотя обещали 15кВт?
2)Нужно ли заземлять ноль N если да то как до счетчика ?
3)Где ставить узип и обязательно ли его ставить ? до счетчика или после ? и какого класса 1+2 ?

Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно.

Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 - это вопрос к энергоснабжающей организации, у вас же договор есть (и тех условия к нему)

2 - ноль должен быть заземлён на опоре при наличии на ней щитка (ов)

3 - у нас энергоснабжающая организация против установки чего либо в щитке учета, поэтому узип на вводе в доме, по любому после счетчика, счетчик должен быть 2 и выше, класс 2 разрешён к использованию и  требования ставить только 1 класс не законны

что значит кабель не обжат?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На опоре нет щитков ( по опоре идет 3 фазный провод и от него расщепления на края самих стен домов)

- что делать с самим щитком на улице который на стене дома? Заземлять от своего контура который выведен в гараже ?

И все таки какую систему заземления делать TT ? 

А генератор никак не будет влиять на это ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще вопрос. Можно кабель ВВГ НГ ls 3*10 пропустить по улице ( стена дома из пеноблока) в штробе? Потом эта стена будет штукатуриться. И нужно в гофре или можно без нее в уличной штробе?
Нужно завести кабель в дом после уличного щитка на стене,но через гараж не получается там мешают автоматические ворота.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

раз (расщеплиния :) ) спуски к домам есть значит на столбе ноль вверху должен быть заземлён, если нет то это нарушение

щиток заземлить обязательно - раз заземление есть то от него

кабель снаружи в гофре надо муровать, больше проживёт

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А может ли ноль заземляться на столбе через центральную жилу ( которая идет в самом столбе ? )

И вопросы на которые я не нашел ответа - оставить систему заземления TT или переделать все таки TN

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сначала нужно выяснить насколько заземление является таковым, т.е. измерить сопротивление контура заземления. 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на "центральную жилу" он соединяется но и опуск катанкой должен быть по столбу

зачем вам ТТ если провод новый?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сначала нужно выяснить насколько заземление является таковым, т.е. измерить сопротивление контура заземления. 

Я могу как то самостоятельно это сделать ?

на "центральную жилу" он соединяется но и опуск катанкой должен быть по столбу

зачем вам ТТ если провод новый?

Насколько я понял и у того и у другого есть и плюсы и минусы. 

Все таки советуете TN ( до счетчика или после ? )

И что плохого в ТТ в моем случае ( чем грозит ?)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я могу как то самостоятельно это сделать ?
Вряд ли, для этого нужен специальный приборчик. 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насколько я понял и у того и у другого есть и плюсы и минусы. 

Все таки советуете TN ( до счетчика или после ? )

вот нам и расскажи о минусах учитывая что заземление будет конешно до счетчика

ТТ делают при неудолетворительном состоянии ВЛ - у тебя натянут сип

хотя в любом случае надо посмотреть сип идёт до трансформатора или как? и почему нету заземления на спусках опор?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кто как прокладывает провода в деревянных потолочных перекрытиях ? 

Гофра нельзя, метало рукав тоже нельзя по моему,  видел гофрированная труба на видео ( как метало рукав только цельная)  но в продаже у нас не нашел.

Или просто подшить часть потолка каким то негорючим материалом потолок ( гипсоволокно и т.д. трассу скажем 40см. шириной и по ней провода в гофре) ?

Вся основная электрика проложена в пенобетонных в стенах , а сейчас нужно сделать выводы на точечные светильник под натяжной потолок и даже если это будет какой то метало короб то  соединения с  светильниками все равно остаются открытые получается.

Значит один выход это подшить весь потолок ГВЛ 1 и 2 этажа ?  дороговато выйдет наверное ?

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
подшить часть потолка каким то негорючим материалом потолок
подшивки может быть мало.

Там где делал подобное делали засыпку потолка негорючим материалом (керамзит, вермикулит,  мин вата) с покрытием им проводки более 1 см. Проходы сквозь брёвна в металл трубе. Сама проводка в заземлённом металлорукаве. И УЗО, хоть противопожарное, хоть для защиты человека.

Есть пропитки что скажем делают дерево категорией горючести Г2, тогда можно просто в металлорукаве без засыпки.

Можно замазать проводку в слой гипса более 1 см.

Выбирайте.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не пойму 

смотрите на перекрытии от крыши идет утеплитель и подшит досками , стены часть гкл часть пенобетон.

если подшить потолок "стекломагнезитовый лист (СМЛ)" или Гипсоволокно они же негорючие и по ним потом в пластиковой гофре в освещению.?

Думаете мало будет ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так, у вас деревянные перекрытия и натяжной потолок?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да с начало  деревянное перекрытие потом натяжной потолок

что это меняет ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кое-что меняет. Потолки натяжные часто имеют группу горючести Г2 и над ними по нормам нужно укладывать кабель как минимум в металлорукаве: https://homemasters.ru/forums/topic...kom/?p=67793

Мало кто этому следует, но правильно так.

Противопожарные пропитки доводят дерево с Г4 так же до группы Г2.

Чтобы прокладывать в пластиковой гофре, материалы вокруг проводки должны быть группы горючести Г1.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

какой должен быть этот круг этого метериала Г1 в диаметре а лучше в ширене. Что никто не подшивал ГВЛ ? Не весь же потолок зашивать из за одной люстры и пару точечных светильников ?

И по поводу металлорукава - можно фото и где продается?

Это тот который можно расплести ?  ( по нему слышал что только для улицы от вандалов)

Или тот который как для подключения газа ? ( а этот видел как прожигается за несколько секунд при коротком замыкании, чудик один замкнул фазу в старом доме на газовый шланг гофрированный) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дался вам этот металлорукав :( Возьмите стальную тонкостенную трубу.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

там много неровных переходов.  острые края трубы мне не нравятся.

+ возня с заземлением этой трубы. По цене получиться как водопровод собрать еще один.

Не проще подшить Гипсоволокно ( класс горючести Г1 и воспламеняемости В1)  и с верху по нему на клипсах в пластиковой гофре ?

Только никто не может ответить какая ширина должа быть гипсоволокна для провода ?  200мм - 1000 мм 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что скажите если подшить гипсоволокно и потом в гофре под освещение провода ? 

Вроде получается прокладка по негорючим материалам ?  Ширина какя должна быть этой трассы ? Что нигде не прописано ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что скажите
Вы меня не слышите.
Потолки натяжные часто имеют группу горючести Г2
Если найдёте натяжной потолок с Г1 подшивайте гипсоволокном. Ширину я б взял см 20, но цифры подобного рода мне в нормативных документах не попадались. Кто уж как трактует. Для открытой же проводки достаточно подкладки 1 см от провода.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для открытой же проводки достаточно подкладки 1 см от провода
Уточняю: в том случае полоса подкладки 2см, горючий провод - посередине: соотв. от горючей поверхности до провода 1 см.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на втором этаже некоторые стены из перегородок профиль + гкл , и плюс некоторые деревянные перегородки + гкл.

В как проложить провод в тех и в тех. ( скорее всего просто выключатели там будут)

Хочу напомнить что вся электрика поделена на группы, отдельно свет по комнатам и отделно розетки + несколько узо .+ на входе селективное.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
некоторые стены из перегородок профиль + гкл

кабель в гофре (гофра здесь есть, даже если кабель НГ, т.е. самозатухающий - нужна по механической защите).

некоторые деревянные перегородки + гкл.

всё то же: кабель муровать в материал Г1 слоем от 1 см, или материал Г4 (если он местами) покрывать/отделять слоем Г1.

Проходы в дереве - в металл.гильзах (кусках трубы выступающих на 1 см из дерева).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще один выключатель будет в вертикальном стоечном бруске 400 +400 что тут посоветуете ? какой подрозетник а как подвести кабель 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в вертикальном стоечном бруске 400 +400
см или мм?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

200мм * 400мм

подпорка потолка, потом обшивается гипсокартоном


Сегодня приезжали для замены вводного автомата , на вопрос почему не обжат провод не сип не установочный сказали что ненужно он обжимается в автомате. 

Я их еле уломал чтобы хотябы провод заменили с 6мм на 10мм на 50 А автомате, сказали что у нас такого провода не бывает , пришлось свой дать :)

Вот как работают электросети

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
200мм * 400мм подпорка потолка

может не стОит дырявить под установочную коробку несущую балку - сделать накладной выключатель?

А так - штроба вертикальная порядка 3смх3см, и отверстие под пластиковую установочную коробку на 2см больше её диаметра. Кабель нг и коробку вмазать на "гипс". Либо железная труба и железная же коробка, но крепить в железной коробке фурнитуру уже как-то западло.

Для наглядности по теме: https://homemasters.ru/forums/topic...iannom-dome/

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что можно придумать ( как проложить ) вот в таких стенах провод для розеток и выключателей ? Из водопроводных металлических труб не вариант получится как собрать еще один водопровод. Может в металлопластике ?

Стены будут обшиваться гипсокартоном

Пол деревянный потолок также обшит как стены на фото. Кто то проложил провод в металлической гофре, но так же нельзя ?

Теплоизоляция в пленке ( паронепроницаемой) попробовал пленка горит - утеплитель нет

post-2663-0-62520300-1476804785.jpg

post-2663-0-01473500-1476804793.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует