Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Ввод электричества в загородный дом

Оценить эту тему:


dymka

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Друзья всем привет !
Несколько вопросов по уличному щитку ввода и заземлению

Исходные данные загородный дом

- Подводка к дому воздушная сип 2*16, со столба который несет сип трехфазный от станции
- Уличный щиток (не заземлен)+Вводной автомат 40А ( хотя говорили что дают 15 кВт ) + счетчик
- Контур заземления выходит в доме (гараже ) на распред щиток который будет в гараже

1)В общем что делать и почему такой маленький поставили вводной автомат - хотя обещали 15кВт?
2)Нужно ли заземлять ноль N если да то как до счетчика ?
3)Где ставить узип и обязательно ли его ставить ? до счетчика или после ? и какого класса 1+2 ?

Посмотрел внимательно зажимы в автоматах - вобщем сип кабель не обжат и установочный провод от счетчика тоже не обжат ( получается в счетчике тоже не обжат ) ьам пломба и не видно.

Что посоветуте самому переделать или заставить их по нормальному ( хотя сомневаюсь что получиться)

1 - это вопрос к энергоснабжающей организации, у вас же договор есть (и тех условия к нему)

2 - ноль должен быть заземлён на опоре при наличии на ней щитка (ов)

3 - у нас энергоснабжающая организация против установки чего либо в щитке учета, поэтому узип на вводе в доме, по любому после счетчика, счетчик должен быть 2 и выше, класс 2 разрешён к использованию и  требования ставить только 1 класс не законны

что значит кабель не обжат?

На опоре нет щитков ( по опоре идет 3 фазный провод и от него расщепления на края самих стен домов)

- что делать с самим щитком на улице который на стене дома? Заземлять от своего контура который выведен в гараже ?

И все таки какую систему заземления делать TT ? 

А генератор никак не будет влиять на это ?

Еще вопрос. Можно кабель ВВГ НГ ls 3*10 пропустить по улице ( стена дома из пеноблока) в штробе? Потом эта стена будет штукатуриться. И нужно в гофре или можно без нее в уличной штробе?
Нужно завести кабель в дом после уличного щитка на стене,но через гараж не получается там мешают автоматические ворота.

раз (расщеплиния :) ) спуски к домам есть значит на столбе ноль вверху должен быть заземлён, если нет то это нарушение

щиток заземлить обязательно - раз заземление есть то от него

кабель снаружи в гофре надо муровать, больше проживёт

А может ли ноль заземляться на столбе через центральную жилу ( которая идет в самом столбе ? )

И вопросы на которые я не нашел ответа - оставить систему заземления TT или переделать все таки TN

Сначала нужно выяснить насколько заземление является таковым, т.е. измерить сопротивление контура заземления. 

на "центральную жилу" он соединяется но и опуск катанкой должен быть по столбу

зачем вам ТТ если провод новый?

Сначала нужно выяснить насколько заземление является таковым, т.е. измерить сопротивление контура заземления. 

Я могу как то самостоятельно это сделать ?

на "центральную жилу" он соединяется но и опуск катанкой должен быть по столбу

зачем вам ТТ если провод новый?

Насколько я понял и у того и у другого есть и плюсы и минусы. 

Все таки советуете TN ( до счетчика или после ? )

И что плохого в ТТ в моем случае ( чем грозит ?)

Я могу как то самостоятельно это сделать ?
Вряд ли, для этого нужен специальный приборчик. 

Насколько я понял и у того и у другого есть и плюсы и минусы. 

Все таки советуете TN ( до счетчика или после ? )

вот нам и расскажи о минусах учитывая что заземление будет конешно до счетчика

ТТ делают при неудолетворительном состоянии ВЛ - у тебя натянут сип

хотя в любом случае надо посмотреть сип идёт до трансформатора или как? и почему нету заземления на спусках опор?

  • 2 недели спустя...

Кто как прокладывает провода в деревянных потолочных перекрытиях ? 

Гофра нельзя, метало рукав тоже нельзя по моему,  видел гофрированная труба на видео ( как метало рукав только цельная)  но в продаже у нас не нашел.

Или просто подшить часть потолка каким то негорючим материалом потолок ( гипсоволокно и т.д. трассу скажем 40см. шириной и по ней провода в гофре) ?

Вся основная электрика проложена в пенобетонных в стенах , а сейчас нужно сделать выводы на точечные светильник под натяжной потолок и даже если это будет какой то метало короб то  соединения с  светильниками все равно остаются открытые получается.

Значит один выход это подшить весь потолок ГВЛ 1 и 2 этажа ?  дороговато выйдет наверное ?

 

подшить часть потолка каким то негорючим материалом потолок
подшивки может быть мало.

Там где делал подобное делали засыпку потолка негорючим материалом (керамзит, вермикулит,  мин вата) с покрытием им проводки более 1 см. Проходы сквозь брёвна в металл трубе. Сама проводка в заземлённом металлорукаве. И УЗО, хоть противопожарное, хоть для защиты человека.

Есть пропитки что скажем делают дерево категорией горючести Г2, тогда можно просто в металлорукаве без засыпки.

Можно замазать проводку в слой гипса более 1 см.

Выбирайте.

не пойму 

смотрите на перекрытии от крыши идет утеплитель и подшит досками , стены часть гкл часть пенобетон.

если подшить потолок "стекломагнезитовый лист (СМЛ)" или Гипсоволокно они же негорючие и по ним потом в пластиковой гофре в освещению.?

Думаете мало будет ?

да с начало  деревянное перекрытие потом натяжной потолок

что это меняет ?

Кое-что меняет. Потолки натяжные часто имеют группу горючести Г2 и над ними по нормам нужно укладывать кабель как минимум в металлорукаве: https://homemasters.ru/forums/topic...kom/?p=67793

Мало кто этому следует, но правильно так.

Противопожарные пропитки доводят дерево с Г4 так же до группы Г2.

Чтобы прокладывать в пластиковой гофре, материалы вокруг проводки должны быть группы горючести Г1.

какой должен быть этот круг этого метериала Г1 в диаметре а лучше в ширене. Что никто не подшивал ГВЛ ? Не весь же потолок зашивать из за одной люстры и пару точечных светильников ?

И по поводу металлорукава - можно фото и где продается?

Это тот который можно расплести ?  ( по нему слышал что только для улицы от вандалов)

Или тот который как для подключения газа ? ( а этот видел как прожигается за несколько секунд при коротком замыкании, чудик один замкнул фазу в старом доме на газовый шланг гофрированный) 

там много неровных переходов.  острые края трубы мне не нравятся.

+ возня с заземлением этой трубы. По цене получиться как водопровод собрать еще один.

Не проще подшить Гипсоволокно ( класс горючести Г1 и воспламеняемости В1)  и с верху по нему на клипсах в пластиковой гофре ?

Только никто не может ответить какая ширина должа быть гипсоволокна для провода ?  200мм - 1000 мм 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.