Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Розетка в душевой кабине

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Прошу заценить размещение розетки.

Мастер сказал, что «все так делают, если места нет, просто надо пользоваться осторожно».

Интересует, действительно ли все так делают, если места нет, и пользуются осторожно.

IMG_5196_razmetka.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

zones.jpg

У вас зона 1 - степень защиты у водонагревателя и "вилка+розетка" должна быть IPx5 (выдерживать безопасно струи воды под небольшим давлением). Обычные розетки такую степень защиты обеспечивать не могут, потому устанавливаются только в зоне 3.

Если товарищ "мастер" будет настаивать на верности своего предложения - пусть сам примет душ, поливая розетку под напряжением минут 5.

"Особенно забавно" это будет наблюдать при отсутствии на группе водонагревателя устройства защитного отключения (УЗО).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

розетку уберет, провод из нее протянет из стены прямо внутрь бойлера, провод оденет в пластиковую гофру, входы в стену и в бойлер загерметизирует, поставит УЗО на 10 мА

прошу оценить риск в новой конфигурации

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пластиковая гофра тут ни о чём. Она слабая для даже лёгких механических повреждений.

Вообще не нравится мне эта ситуация.

Я бы этот кабель отключил, розетку закрыл плиткой, пробросил новый целый кабель из внешней распред коробки (от щита) в кабель-канале в углу под потолком (крепёж в потолок). Спуск тоже в кабель-канале прямо в водогрей. Кабель лучше NYM. Петлю кабеля от кабель-канала до ввода в водогрей сделать в белой гладкой изоляционной трубке подходящего размера.

УЗО 10мА пойдёт. При долгом перерыве в работе водогрей отключать двухполюсным коммутационным аппаратом, или тем же УЗО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что мешает задрать розетку под потолок? Если выше 2.25 начинается третья зона, то значит туда можно ставить обычную розетку..


 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, fayaaaa сказал:

что мешает задрать розетку под потолок?

Это ты вообще, или в данном случае предлагаешь сделать перенос?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет чтобы на одной плитке розетку поставить :(, глушить и брать из коробки как сказали выше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

спасибо

а еще вопрос

розетка (не эта) на 6 А, то есть x 220 В = 1 320 Вт

на ней висят водонагреватель (1 600 Вт) + конвектор (500 Вт) = 2 100 Вт

мастер сказал, что розетка потянет, главное, чтоб был хороший контакт

в качестве примера привел электрочайник на 2 кВт в такой же розетке

так что я теряюсь, с одной стороны 2 100 Вт в 1 320 Вт, с другой стороны — электрочайник...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, hitch сказал:

розетка (не эта) на 6 А,

Автомат 6А на розеточной группе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, bagayama said:

Автомат 6А на розеточной группе?

16A

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Откуда взялись тогда "6А"? На розетке написаны?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мастер сказал розетка на 6А, но выдерживает чайник на 2 кВт, потому что хороший контакт
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, hitch сказал:

мастер сказал розетка на 6А

Вы там сами на месте посмотреть не можете? На ней же написано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

поправлюсь

на розетке написано 16А

вопрос, скорее, сколько выдерживает проводка в старых домах

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, hitch сказал:

сколько выдерживает проводка в старых домах

У вас насколько я понимаю был ремонт и кабель кидали, хоть частично, новый.

Мы не экстрасенсы на основании чего "мастер" разрешил на розетку 6А.

Для начала посмотрите номинал автомата на эту розеточную группу. Потом оцените идущий с него провод (Медь/Алюминий, какой квадрат примерно?).

Оптимально выложить всю эл.схему на квартиру, тогда будет точный ответ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

автомат 16А

кабель с него в ванную трехжильный медный, сечение 2.5

вопрос, как узнать, сколько выдерживает проводка, которая идет из остальной части земли к автомату

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, hitch сказал:

как узнать, сколько выдерживает проводка, которая идет из остальной части земли к автомату

Осмотреть вышестоящие кабель и автомат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

ПУЭ:

"7.1.47...-

 в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;" 

"7.1.48. ....

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины."

Либо напрямую в водонагреватель(наилучший вариант  с точки зрения безопасности). 

Либо розетку - в зону 3. 

В обоих случаях - УЗО 10-30мА. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.