Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Вышибает автомат при использовании любой розетки

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Раз не срабатывает, то автомат исправен. Остается ошибка подключения.

11 минуту назад, ОлегЛем сказал:

Это нормально, что один белый провод на шине?

В принципе, цвет провода говорит пока только о небрежности монтажника :) К чему подключен другой конец этого провода?

И этот вопрос остался без ответа:

В 28.02.2018 в 15:09, Manul сказал:

Стиралка и посудомойка включаются и работают нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Раз им при скинутом кабеле автомат работает, то как и предполагалось - пробой изоляции на кабеле. Замена кабеля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, Дмитрий 78 сказал:

пробой изоляции на кабеле. Замена кабеля.

Я бы так не торопился, это же не просто АВ а диф. Возможны варианты :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет больше вариантов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Дмитрий 78 сказал:

Нет больше вариантов.

Не будьте так категоричны. Вот еще не проверенный вариант

В 28.02.2018 в 12:23, Manul сказал:

Или ноль мимо дифа, или ноль после дифа еще и на общей шине...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, ладно, будем посмотреть что скажет тс :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Manul сказал:

Или ноль мимо дифа, или ноль после дифа еще и на общей шине...

ноль мимо дифа  исключается - он бы не срабатывал при подключении к нижним клеммам (я про варианты с включёнными проводами) 

вариант есть только один - нулевой провод замкнут с землёй (не только проводом земляным) , проверить можно поменяв местами желтый и белый провод этого кабеля (желтый на узо, а белый сначала отключённый , потом посадить на землю каждый раз пробуя ткнуть нагрузку на нижние клемы узо)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, Manul сказал:

Раз не срабатывает, то автомат исправен. Остается ошибка подключения.

В принципе, цвет провода говорит пока только о небрежности монтажника :) К чему подключен другой конец этого провода?

И этот вопрос остался без ответа:

Стиралка и посудомойка работают исправно. 

По поводу белого кабеля на шине:

1) он, как оказалось не белый, он с синей полоской. Не заметил её сразу

2) он уходит в недры застенья)

Ох, похоже придётся вскрывать покрашенные стены :(

На след неделе уже должен прийти электрик. Он от застройщика, у него все схемы должены быть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, dimp сказал:

ноль мимо дифа  исключается - он бы не срабатывал при подключении к нижним клеммам (я про варианты с включёнными проводами) 

вариант есть только один - нулевой провод замкнут с землёй (не только проводом земляным) , проверить можно поменяв местами желтый и белый провод этого кабеля (желтый на узо, а белый сначала отключённый , потом посадить на землю каждый раз пробуя ткнуть нагрузку на нижние клемы узо)

Правильно ли я понял алгоритм проверки:
Сейчас к выходу автомата не подключены никакие провода. К одному из выходов подключаю синий провтод, ко второму выходу (тому, который помечен симыволом N) подключаю провод зазаемления. "Тыкаю" пылесосом в выходы автомата. И тут у меня два вопроса
1) Какого поведения электрики ждать? Должно вышибить автомат? О чём это говорит?
2) Какой из проводов заземления заводить на автомат (на шине заземления проводов целаю куча). Нужно искать тот самый, который идёт к розеткам кухни или можно просто замкнуть шину заземления на выход автомата?

Потом замкнуть белый провод на шину зазумления и тут опять первый вопрос, какого поведения ждать?

Ну или дождаться уж электрика и не химичить самому, раз не шарю  )

Спасибо.

1 час назад, ОлегЛем сказал:

Стиралка и посудомойка работают исправно. 

По поводу белого кабеля на шине:

1) он, как оказалось не белый, он с синей полоской. Не заметил её сразу

2) он уходит в недры застенья)

Ох, похоже придётся вскрывать покрашенные стены :(

На след неделе уже должен прийти электрик. Он от застройщика, у него все схемы должены быть.

2 минуты назад, ОлегЛем сказал:

Правильно ли я понял алгоритм проверки:
Сейчас к выходу автомата не подключены никакие провода. К одному из выходов подключаю синий провтод, ко второму выходу (тому, который помечен симыволом N) подключаю провод зазаемления. "Тыкаю" пылесосом в выходы автомата. И тут у меня два вопроса
1) Какого поведения электрики ждать? Должно вышибить автомат? О чём это говорит?
2) Какой из проводов заземления заводить на автомат (на шине заземления проводов целаю куча). Нужно искать тот самый, который идёт к розеткам кухни или можно просто замкнуть шину заземления на выход автомата?

Потом замкнуть белый провод на шину зазумления и тут опять первый вопрос, какого поведения ждать?

Ну или дождаться уж электрика и не химичить самому, раз не шарю  )

Спасибо.

А, уловил "этого кабеля", вопрос 2 отпадает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

давай проверим сами, тот провод который ты отключил, найди где он не зачищен - найди его земляную жилу и отключи, не могу определить у тебя фаза слева или справа у дифов?

тот провод который сидит на фазе (должен быть белый) сажаешь на место, а вот на место ноля вешаешь желто зелёный от земли и проверяешь пылесосом - автомат не должен срабатывать (проверь что в розетки ни чего не подключено)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация