Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Планировка квартирного щитка, нужна критика

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день Форумчане. Делаю первый кап. ремонт в своей жизни и соответственно первый раз собираю квартирный щиток. Из-за отсутствия опыта все стараюсь вначале сделать на бумаге, только потом делать в живую. Сейчас дело дошло до квартирного щитка. Начитавшись умных книжек и статей, нарисовал схему сборки, но хочу услышать от более опытных товарищей критику или одобрение.

Пару слов для описания схемы:

На входе поставил автомат и рубильник параллельно, что бы можно было выключить все кроме холодильника, головной автомат и УЗО 100мА стоят на лестничной клетке, к ним есть полный доступ, на каждую группу розеток планируется установить не более 8 розеток(какая то тавтология получается, не знаю как по другому сказать), рабочая зона кухни предполагает подключение посудомойки, микроволновки, вытяжки + 3 свободные розетки, провода для света проложены(пока в процессе укладки) 3*1.5, розетки 3*2.5, плита 3*6, вся земля на общей шине(не рисовал).

Так же есть пару вопросов:

1) Из подъезда приходит провод 10мм2, концы торчат в щитке на 3-4см, до шины не дотянуть, как правильно нарастить этот провод?

2) Каким проводом лучше соединять между собой щитовое оборудование: моножила или многожильные? 

3) Видел в магазине АББ рейку для подключения автоматом, стоит ли ее использовать там где возможно? 

План щита.jpg

4 часа назад, Guzeyst сказал:

На входе поставил автомат и рубильник параллельно, что бы можно было выключить все кроме холодильника, головной автомат и УЗО 100мА стоят на лестничной клетке

судя по нарисованному - стоит сначало узо потом автомат (это не правильно, автомат сначало должен стоять) и это всё последовательно

4 часа назад, Guzeyst сказал:

Так же есть пару вопросов:

1. Через клеммы на динрейку. 

2. Моножилой проще и удобнее.

3. С ними чуть проще и эстетичнее)

Теперь по схеме. Дифы на стиралку и кухонные розетки тоже должны быть на 16А. А вот на плиту можно и нужно как раз поставить побольше. 32 или даже 40.

1 час назад, dimp сказал:

1- нужно фото хвостов

Во-во, там вроде прессгильзы с пайкой и диэлектриком снаружи полагается ставить.

13 часа назад, dimp сказал:

судя по нарисованному - стоит сначало узо потом автомат (это не правильно, автомат сначало должен стоять) и это всё последовательно

Точно, это моя ошибка, стоит вначале автомат, потом узо. Запамятовал когда рисовал, т.к. это стоит не в квартире, а на лестнице. :)

13 часа назад, Bagis сказал:

1. Через клеммы на динрейку. 

2. Моножилой проще и удобнее.

3. С ними чуть проще и эстетичнее)

Теперь по схеме. Дифы на стиралку и кухонные розетки тоже должны быть на 16А. А вот на плиту можно и нужно как раз поставить побольше. 32 или даже 40.

Спасибо, учту. Сделал себе пометку.

Фото концов сегодня будет ближе к ночи, но могу сказать точно, что гильз там нету. Ноль и земля уже стоят на шине, фаза в рубильнике. Все это стоит в "черновом щитке". 

В 18.06.2018 в 21:38, dimp сказал:

1- нужно фото хвостов

Только добрался до пк, фото концов. Карандашом начерчены габариты нового щитка, две полосы внизу, это место установки шины. Ноль дотянется до шины без проблем, а вот с землей проблема. Сейчас земля закреплена на шине, которая "навешена"(сломана лапка крепления) на рейку, до верхней планки так же не дотягивается. Вот думаю, наращивать или все таки закрепить так же шину на рейку, как было изначально?

IMG_20180621_010436[1].jpg

Что-то я на фотке не вижу концов на 10 квадратов :(

1. Вы уверены, что диф. 25/10 в природе существует? Я такого не встречал.

2. Бойлер, стиралка, розетки на кухне - диф. на 16 А

3. Плита электрическая? Если газовая, то на духовку 16 А

4. На теплый пол УЗО не нужно?

19 часов назад, Manul сказал:

Что-то я на фотке не вижу концов на 10 квадратов :(

1. Вы уверены, что диф. 25/10 в природе существует? Я такого не встречал.

2. Бойлер, стиралка, розетки на кухне - диф. на 16 А

3. Плита электрическая? Если газовая, то на духовку 16 А

4. На теплый пол УЗО не нужно?

Ну вроде диаметр ~3.5мм, считаем по формуле 3.14*(3.5/2)^2 ~ 9.6, может тени на фото искажают так размер. 

1. Согласен, с учетом пункта 2 меняю в схеме на 16/10

3. Газа нет, все на электрике

4. Есть головное узо 63/100, я думал его для теплого пола хватит или лучше поставить отдельное? 

IMG_20180622_193246[1].jpg

1 час назад, Guzeyst сказал:

Есть головное узо 63/100

Как по мне, то УЗО на 100 и 300 - абсолютно бесполезная штука. Лучше сразу ставить на 30.

22 минуты назад, Manul сказал:

абсолютно бесполезная штука.

А как же насчет "противопожарное"?;)

Принято, тогда заменю один "резерв" и автомат с теплого пола на диф 16/10

@Evgenik , а на 30 не будет "противопожарным" ? ;)

Мое мнение: эти УЗО предназначены для старых проводок, и совсем не стОит их использовать в новых.

20 часов назад, Manul сказал:

а на 30 не будет "противопожарным" ?

Да я вобще не понимаю смысл "противопожаного" УЗО :xrias:

23 минуты назад, Evgenik сказал:

я вобще не понимаю смысл

А я о чем :))))

Просто  Эль Пипец тут процветает).

Почитайте ПУЭ , как там считать ток утечки, книгу Монакова "УЗО. Теория и практика". Гост на квартирные щитки. И N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" в районе 80-85 статей.

И если после этого вы не поймете необходимость противожарного УЗО (это я ещё не всё написал, что почитать), то просто больше не давайте советов в этом разделе :)

19 часов назад, SB3 сказал:

Почитайте

ПУЭ, ПТЭЭП и пожарный регламент уже начитался. И если ты туда заглядывал, то должен знать, что "необходимость" чего-либо по этим документам определена фразой "должно быть" без объяснения причин. Вообще, законы "о требованиях пожарной безопасности" и "об антитерроистической защищенности объектов" содержат много занятных вещей, которые можно понять только умом инспектора.

Ну и в общем, @SB3 , если ты доходчиво и на пальцах не можешь объяснить то, про что спрашивают, а можешь только послать в чтение фолиантов, то тем более

19 часов назад, SB3 сказал:

просто больше не давайте советов в этом разделе :)

;)

Я вам мосты и языком объясняю, весь ответ в его названии). Дублирование обычных УЗО. А при ТТ , когда ток к.з. на "землю" может оказаться недостаточным для срабатывания АВ - тут уж к гадалке не ходи, надо ставить).

."Я вам мосты и языком объясняю" -  правильно было "Я вам простым языком объясняю").

1) Есть вещи которые не все могут понять)

2)Следующим непониманием будет установка детектора искрения, которые уже упомянули в СП ?)

Можете ради интереса сравнить статистику погибших при пожарах  США и у нас.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.