Guzeyst Опубликовано 18 июня, 2018 #1 Опубликовано 18 июня, 2018 Добрый день Форумчане. Делаю первый кап. ремонт в своей жизни и соответственно первый раз собираю квартирный щиток. Из-за отсутствия опыта все стараюсь вначале сделать на бумаге, только потом делать в живую. Сейчас дело дошло до квартирного щитка. Начитавшись умных книжек и статей, нарисовал схему сборки, но хочу услышать от более опытных товарищей критику или одобрение. Пару слов для описания схемы: На входе поставил автомат и рубильник параллельно, что бы можно было выключить все кроме холодильника, головной автомат и УЗО 100мА стоят на лестничной клетке, к ним есть полный доступ, на каждую группу розеток планируется установить не более 8 розеток(какая то тавтология получается, не знаю как по другому сказать), рабочая зона кухни предполагает подключение посудомойки, микроволновки, вытяжки + 3 свободные розетки, провода для света проложены(пока в процессе укладки) 3*1.5, розетки 3*2.5, плита 3*6, вся земля на общей шине(не рисовал). Так же есть пару вопросов: 1) Из подъезда приходит провод 10мм2, концы торчат в щитке на 3-4см, до шины не дотянуть, как правильно нарастить этот провод? 2) Каким проводом лучше соединять между собой щитовое оборудование: моножила или многожильные? 3) Видел в магазине АББ рейку для подключения автоматом, стоит ли ее использовать там где возможно?
dimp 18 июня, 2018 #2 18 июня, 2018 4 часа назад, Guzeyst сказал: На входе поставил автомат и рубильник параллельно, что бы можно было выключить все кроме холодильника, головной автомат и УЗО 100мА стоят на лестничной клетке судя по нарисованному - стоит сначало узо потом автомат (это не правильно, автомат сначало должен стоять) и это всё последовательно
Bagis 18 июня, 2018 #3 18 июня, 2018 4 часа назад, Guzeyst сказал: Так же есть пару вопросов: 1. Через клеммы на динрейку. 2. Моножилой проще и удобнее. 3. С ними чуть проще и эстетичнее) Теперь по схеме. Дифы на стиралку и кухонные розетки тоже должны быть на 16А. А вот на плиту можно и нужно как раз поставить побольше. 32 или даже 40.
volkodav 18 июня, 2018 #5 18 июня, 2018 1 час назад, dimp сказал: 1- нужно фото хвостов Во-во, там вроде прессгильзы с пайкой и диэлектриком снаружи полагается ставить.
Guzeyst 19 июня, 2018 Автор #6 19 июня, 2018 13 часа назад, dimp сказал: судя по нарисованному - стоит сначало узо потом автомат (это не правильно, автомат сначало должен стоять) и это всё последовательно Точно, это моя ошибка, стоит вначале автомат, потом узо. Запамятовал когда рисовал, т.к. это стоит не в квартире, а на лестнице. 13 часа назад, Bagis сказал: 1. Через клеммы на динрейку. 2. Моножилой проще и удобнее. 3. С ними чуть проще и эстетичнее) Теперь по схеме. Дифы на стиралку и кухонные розетки тоже должны быть на 16А. А вот на плиту можно и нужно как раз поставить побольше. 32 или даже 40. Спасибо, учту. Сделал себе пометку. Фото концов сегодня будет ближе к ночи, но могу сказать точно, что гильз там нету. Ноль и земля уже стоят на шине, фаза в рубильнике. Все это стоит в "черновом щитке".
Guzeyst 21 июня, 2018 Автор #7 21 июня, 2018 В 18.06.2018 в 21:38, dimp сказал: 1- нужно фото хвостов Только добрался до пк, фото концов. Карандашом начерчены габариты нового щитка, две полосы внизу, это место установки шины. Ноль дотянется до шины без проблем, а вот с землей проблема. Сейчас земля закреплена на шине, которая "навешена"(сломана лапка крепления) на рейку, до верхней планки так же не дотягивается. Вот думаю, наращивать или все таки закрепить так же шину на рейку, как было изначально?
Manul 21 июня, 2018 #8 21 июня, 2018 Что-то я на фотке не вижу концов на 10 квадратов :( 1. Вы уверены, что диф. 25/10 в природе существует? Я такого не встречал. 2. Бойлер, стиралка, розетки на кухне - диф. на 16 А 3. Плита электрическая? Если газовая, то на духовку 16 А 4. На теплый пол УЗО не нужно?
Guzeyst 22 июня, 2018 Автор #9 22 июня, 2018 19 часов назад, Manul сказал: Что-то я на фотке не вижу концов на 10 квадратов 1. Вы уверены, что диф. 25/10 в природе существует? Я такого не встречал. 2. Бойлер, стиралка, розетки на кухне - диф. на 16 А 3. Плита электрическая? Если газовая, то на духовку 16 А 4. На теплый пол УЗО не нужно? Ну вроде диаметр ~3.5мм, считаем по формуле 3.14*(3.5/2)^2 ~ 9.6, может тени на фото искажают так размер. 1. Согласен, с учетом пункта 2 меняю в схеме на 16/10 3. Газа нет, все на электрике 4. Есть головное узо 63/100, я думал его для теплого пола хватит или лучше поставить отдельное?
Manul 22 июня, 2018 #11 22 июня, 2018 1 час назад, Guzeyst сказал: Есть головное узо 63/100 Как по мне, то УЗО на 100 и 300 - абсолютно бесполезная штука. Лучше сразу ставить на 30.
Evgenik 22 июня, 2018 #12 22 июня, 2018 22 минуты назад, Manul сказал: абсолютно бесполезная штука. А как же насчет "противопожарное"?
Guzeyst 22 июня, 2018 Автор #13 22 июня, 2018 Принято, тогда заменю один "резерв" и автомат с теплого пола на диф 16/10
Manul 22 июня, 2018 #14 22 июня, 2018 @Evgenik , а на 30 не будет "противопожарным" ? ;) Мое мнение: эти УЗО предназначены для старых проводок, и совсем не стОит их использовать в новых.
Evgenik 23 июня, 2018 #15 23 июня, 2018 20 часов назад, Manul сказал: а на 30 не будет "противопожарным" ? Да я вобще не понимаю смысл "противопожаного" УЗО
Manul 23 июня, 2018 #16 23 июня, 2018 23 минуты назад, Evgenik сказал: я вобще не понимаю смысл А я о чем :))))
SB3 23 июня, 2018 #17 23 июня, 2018 Просто Эль Пипец тут процветает). Почитайте ПУЭ , как там считать ток утечки, книгу Монакова "УЗО. Теория и практика". Гост на квартирные щитки. И N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" в районе 80-85 статей. И если после этого вы не поймете необходимость противожарного УЗО (это я ещё не всё написал, что почитать), то просто больше не давайте советов в этом разделе
Evgenik 24 июня, 2018 #18 24 июня, 2018 19 часов назад, SB3 сказал: Почитайте ПУЭ, ПТЭЭП и пожарный регламент уже начитался. И если ты туда заглядывал, то должен знать, что "необходимость" чего-либо по этим документам определена фразой "должно быть" без объяснения причин. Вообще, законы "о требованиях пожарной безопасности" и "об антитерроистической защищенности объектов" содержат много занятных вещей, которые можно понять только умом инспектора. Ну и в общем, @SB3 , если ты доходчиво и на пальцах не можешь объяснить то, про что спрашивают, а можешь только послать в чтение фолиантов, то тем более 19 часов назад, SB3 сказал: просто больше не давайте советов в этом разделе 1 Поделиться
SB3 24 июня, 2018 #19 24 июня, 2018 Я вам мосты и языком объясняю, весь ответ в его названии). Дублирование обычных УЗО. А при ТТ , когда ток к.з. на "землю" может оказаться недостаточным для срабатывания АВ - тут уж к гадалке не ходи, надо ставить).
SB3 25 июня, 2018 #20 25 июня, 2018 ."Я вам мосты и языком объясняю" - правильно было "Я вам простым языком объясняю"). 1) Есть вещи которые не все могут понять) 2)Следующим непониманием будет установка детектора искрения, которые уже упомянули в СП ?) Можете ради интереса сравнить статистику погибших при пожарах США и у нас.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов