Действительно дом старый и единственный документ это постановление и расчет мощности из 80 годов где выделено 80 кВт на 40 кв по тем нормам,понятно что это в настоящее время нереально с сегоднящним потреблением квартир,все вот так и живут как на пороховой бочке,устно они конечно поставили ограничение в рамках разумного,но документа для проверки фактически нет,сейчас согласовываем протяжку отдельного кабеля по фасаду дома своими силами до вру,УК за обоими руками

Нормуль. Сначала дадут рыбке заглотить наживку, а потом будут подсекать и доить по полной программе.

Еще ситуация в том что наш энергосбыт открестился обоими рукам от этого дома,причем письменно,все вопросы к УК а у них как они сами сказали нет не одного юридически значимого документа на настоящее время по отводу и расчету мощности на дом,поэтому так и получилось,они может быть и хотели как то ограничить но это только на словах,УК это сама признает и все ответственность переложила на жильцов,естественно до первого ЧП,дальше развитие ситуации не понятно,поэтому решили перестраховаться отдельным кабелем,вот

И еще вчера приходил электрик УК,посмотрел на список потребителей и сказал что конечно можете все подключить,но то что отгорит гупер и придется менять стояк это однозначно, и причем в самой ближайшей перспективе,просил пожалеть их (электриков) и жильцов,потому что все электрические стояки идут внутри квартир в шахте,а между квартирами соединены под полами в железных трубах,подвала нет,мы конечно протянем линию,но спросил как же остальные жильцы,он ответил что до поры до времени,но денег у УК на ревизию и замену стояков нет и не предвидиться,вот такие дела у нас

16 часов назад, bagayama сказал:

Вот смеху-то будет когда при таком подходе стояк загорится.

Ну, стояк-то, они предложили не нагружать, а подключиться от ВРУ. 

По крайней мере, ищут пути модернизации.

Это точно лучше, чем предлагать поменять купить счетчик в 2 раза дороже чем он стоит и в этом случае срок замены будет до 3 дней, либо при установке счетчика, приобретаемого не в энергосбыте - предполагаемый срок реализации  около месяца. 

P.S. при наличии здравого смысла, кстати, ничего нигде не нар3шится.

А, при его отсутствии, и правила и ограничения не помогут :)

Свежее итоге фото с объекта. 

"Ждём контролёра с ПЭС для снятия показаний и разрешения на замену счётчика" :)

ждать ещё долго :)

так и живём :)

IMG_20190329_164057.jpg

IMG_20190330_155256.jpg

IMG_20190330_155303.jpg

IMG_20190330_164616.jpg

IMG_20190329_001117.jpg

подскажите какой лучше кабель использовать для ввода в щиток при протяжке от ВРУ до квартиры,кабель пойдет по фасаду здания снаружи,длина с учетом подъезда около 40 метров,предложение электриков: медный кабель 10 мм или СИП 16 мм ?

Подскажите еще :  

1.какой кабель предпочтетельней - ВВГнг(А)-LS или ВВГнг(А)-П ?

2.Диаметр жилы - 6 или 10 мм ?

3.Лучше трех жильный или достаточно двух ?

4.В чем лучше тянуть по внешнему фасаду : в металлорукаве или жесткой ПВХ трубе ?

6 часов назад, gamayn сказал:

ВВГнг(А)-LS или ВВГнг(А)-П ?

ВВГнг(А)-П  плоский, если плоский не нужен, то лучше ВВГнг(А)-LS.
 

6 часов назад, gamayn сказал:

6 или 10 мм ?

Чем больше, тем лучше.
 

6 часов назад, gamayn сказал:

Лучше трех жильный или достаточно двух ?

Вот у меня не было заземления в доме, но я протянул трехжильный на будущее. Будущее наступило, в доме сделали заземление, третья жила пригодилась.

6 часов назад, gamayn сказал:

в металлорукаве или жесткой ПВХ трубе ?

В металле.
 

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Спасибо за советы,тогда наверно будем тянуть 10 мм в металлорукаве,по поводу того что будут делать заземление в этом доме очень сомневаюсь,спрошу в УК на всякий случай конечно,а так склоняемся к двухжильному исполнению кабеля

Зря сомневаетесь, всё течет все меняется. Старые домовые сети также меняют.

А после того как вы просадите своими 10мм2  общедомовой щит,  и он гакнется, то и у вас поменяют :)

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Не хотелось бы такого развития событий,надеюсь общедомовое ВРУ будет долго жить и здравствовать ?

Чтобы вам правильно советовать, надо смотреть ситуацию на месте.

В 01.04.2019 в 13:34, gamayn сказал:

кабель пойдет по фасаду здания снаружи,длина с учетом подъезда около 40 метров,предложение электриков: медный кабель 10 мм или СИП 16 мм ?

СИПом можно снаружи здания вести, но внутрь его не заводят - пожаропасен, Нужно делать отвод и заводить уже медью. СтОит алюминиевый СИП значительно дешевле медного ВВГ.

СИП самонесущий, его можно просто натянуть между двумя-тремя точками подвеса, а ВВГ - крепить см через 40, либо подвешивать на тросе/стальке..

И СИП и ВВГ атмосферостойкие, оба можно прокладывать без защиты на солнце.

19 часов назад, gamayn сказал:

какой кабель предпочтетельней - ВВГнг(А)-LS или ВВГнг(А)-П ?

Плоским аккуратнее крепить к стене, а прокладывать в трубе проще круглый, LS для улицы не критично, но само по себе хорошо.

19 часов назад, gamayn сказал:

Диаметр жилы - 6 или 10 мм ?

А сколько вам выделяют мощность? Какое напряжение - 220В или 380В?

19 часов назад, gamayn сказал:

Лучше трех жильный или достаточно двух ?

Если занялись таким делом, лучше тянуть с защитной жилой PЕ (220 - на 3 жилы, 380 - на 5 жил).

19 часов назад, gamayn сказал:

В чем лучше тянуть по внешнему фасаду : в металлорукаве или жесткой ПВХ трубе ?

Про атмосферостойкость написал выше.

Вообще по фасаду можно тянуть без защиты (насколько я знаю), если не требуется специальная механическая защита в местах возможных ударов (например, до 2м высоты на проходах, по метру от края - при прокладке ниже балкона, при проходе возле водосточных труб и т.п.).

Однако сейчас появляются всякие новые нормы писанные например пожарными, и там могут быть всякие супер требования, для электриков дикие...

Конечно, в металлорукаве, либо трубе проводка выглядит аккуратнее, есть некая дополнительная, обычно не обязательная защита, но это дополнительная работа, материалы и выходит дороже значительно.

Плюс все металлические конструкции (трубы, мет.кабель-каналы, лотки, металлорукава), внутри которых проходит проводка, должны заземляться.

Спасибо за развернутый комментарий,потянем медью в металлорукаве однозначно,с СИПом вариант тоже рассматривали,но как вы и сказали электрик сказал что нужно ставить распаячные коробки в подъездах при входе,не хочется с этим возиться,стоит единственный вопрос по диаметру : 6 или 10 мм,в квартире на варочную поверхность планируем тянуть отдельный кабель 6 мм от щитка,по поводу отвода мощности выше все описал,как такового по документам нет,лишь устные ограничения,сказали посмотрят щиток и автоматы,видимо мощность,в реальности думаю нагрузка будет ограничена кабелем который будем протягивать и возможностями ВРУ,поэтому склоняемся к 10 мм с учетом вышеперечисленных  в самом начале потребителей.

Напряжение будет 220 вольт,одна фаза

7 минут назад, gamayn сказал:

стоит единственный вопрос по диаметру : 6 или 10 мм

7 минут назад, gamayn сказал:

Напряжение будет 220 вольт,одна фаза

В 01.04.2019 в 13:34, gamayn сказал:

длина с учетом подъезда около 40 метров

ВВГ-нг-3х10мм2, при вводном автомате 63А  (выделенная мощность 15кВт).

Спасибо так и сделаем,скажите 63 ампера не будет много,может подстраховаться вводным на 40 А ?

Понятно тогда поставим 63 ампера,спасибо за помощь

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
      • 92 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.